1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё, что дальше счётчика, электрики СО не имеют права рассматривать.
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.085
    Благодарности:
    3.438

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.085
    Благодарности:
    3.438
    Адрес:
    Москва
    Все что после счетчика - зона ответственности хозяина дома. Попросить они конечно могут, но так же могут быть посланы...
    Их задача, проверить правильность подключения счетчика и опломбировать.
     
  3. alex 05
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31

    alex 05

    Живу здесь

    alex 05

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Всем добрый день.
    Получил ТУ на подключение. 15 кВт, 3 фазы. По новым правилам.
    Столб ЛЭП в 2-х метрах от участка. Моя трубостойка - в 4 метрах от столба, то есть воздушка СИП 4 4х16 будет длиной максимум 8 метров с учетом ввода через трубу и запаса.
    Запросил у ССК информацию о наполнении ЩУ, который будет на их опоре. Это автомат 3Р 25А и прибор учета http://matritca.ru/produktsiya/oborudovanie/trekhfaznye-schetchiki/np73e-2-6-1. Трехфазный счетчик Матрица NP73E.2-6-1.

    Участок пустой от слова "совсем".

    Планирую шкаф на 36 модулей, из них 12 сразу занимаю. Остальное место - на расширение при стройке и дальнейшее временное подключение скважины, бытовки.
    Стараюсь соблюдать принципы 5s, поэтому наполняю шкаф по минимуму, но не в ущерб для безопасности и удобства эксплуатации. На первом этапе одной розетки мне будет достаточно.

    После стройки ВРУ на трубостойке планирую убрать и ввод сделать под землей в дом. Заземление будет вместе с фундаментом. Шкаф переедет в хозпостройку (она же будет зонирована на котельную, мастерскую, баню)

    Планируемую схему ввода на первом этапе прилагаю.

    Вопросы к гуру электрики такие:
    1. Нормальный счетчик? Дублировать его у себя нужно или нет?
    2. Планирую ВН 4Р. В моих условиях это верно?
    3. Соблюден ли принцип достаточности для безопасной эксплуатации щитка? Все, что необходимо для эксплуатации на первые три месяца (и дальнейшего развития), я учел.

    Шкаф, конечно же, будет заземлен. Просто не нарисовал.
    Схема подключения.jpg
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю... Мне бы хотелось иметь свой дополнительно, для сравнения циферок.
    Да.
    Реле контроля напряжения, например, было бы ещё более достаточным. :aga:
    Возьмите лучше пластиковый.
     
  5. alex 05
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31

    alex 05

    Живу здесь

    alex 05

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Думал об этом. Планировал когда будет одновременно техники больше. У нас подстанцию только в прошлом году ввели и линия такая же новая. Думаю, что риск перепадов напряжения не должен быть высоким. Не шибаюсь?

    ОК, подумаю. Смущает возможная температура эксплуатации. От -35 до +35 каждый год точно.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Риск перепада напряжения возникает пои отгорании линейного наконечника провода PEN в ТП. Сразу и на все деньги.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Какое ТТ в четырех метрах от опоры? :(
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Хреновое!
     
  10. alex 05
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31

    alex 05

    Живу здесь

    alex 05

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Поясните
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Мне пояснить ваш выбор ТТ ?
    Одной маловато будет, имхо :)
     
  12. alex 05
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31

    alex 05

    Живу здесь

    alex 05

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Буду благодарен.

    Да, уже две запланировал на всякий случай.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    @alex 05,
    Сходите по ссылочке, задайте вопрос.
    Заземлители у опоры и щитка при аварии будут взаимодействовать, притягиваясь друг к другу ;)
    Тогда уж, не стоит и городить землю у ящика, да и розетку не стоит заземлять, имхо.
     
  14. alex 05
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31

    alex 05

    Живу здесь

    alex 05

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Добрый день.
    Сходил по ссылочке, насмотрелся, начитался, большое спасибо Avs7153. Нашел вроде бы подходящие картинки, еще раз перечитал системы заземления и их использование.

    Вывод - переделать заземление на TN-C-S, как на вновь вложенной картинке. Правильно?
    Не совсем понял, можно ли так заземлять розетки для подключения электроинструмента.

    Все потребители - только однофазные.
    Розетки вынесу из вводного шкафа в отдельный, но на той же стойке.
    Схема ввода.jpg
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург