1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дифференциальные автоматы

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexm777, 07.04.13.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    Что с учетом квартирного щита и УЗО 30 мА не сильно то и важно.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    И что?
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381
    Не берите и всё.;) Да, и достаточно УЗО, а лучше вообще не трогать, пока работает, даже если @Rumato разрешил:um:
     
  4. Kotov78
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    Kotov78

    Живу здесь

    Kotov78

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Какое простое решение и прямо на поверхности. Спасибо. А ведь так на даче как раз и делал, только ток утечки у селективного узо был 300А.

    Исходя из ваших вводных данных вижу для себя два варианта реализации предложенной вами схемы:

    1) Ставлю автомат нужного мне производителя с характеристикой C50. Их выбор большой. И после ставлю селективное УЗО ВД-100 2P 63А 100мА (тип АС S, электромеханическое) 6кА EKF PROxima -
    EKF elcb-2-6-63-100S-em-pro. По деньгам, если смотреть на конкурентов, дешевый.

    2) Вариант подороже. Но с надежным брендом. Ставлю автомат ABB с характеристикой C50 - 2п S202 6кА - 2CDS252001R0504. И после ставлю селективное УЗО от ABB 63А 100мА тип F202 A S-63/0.1 - 2CSF202201R2630. Могу ли я использовать тип "A S" вместо "АС S"?

    И еще вопрос для меня важный, УЗО какого типа мне необходимо использовать в загородном доме, где подача электричества 15 кВт происходит через лэп? Тип: "A", "C", "AC" ? Как раз занимаюсь сейчас проектом электрощитков для загородного участка.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плюньте на АВВ, оно с алюминием не дружит, если что...
    Во вводном щитке можно ставить ACS, а в домашнем распределительном тип А (АС не реагирует на пульсирующие токи утечки от всяких приборов с электроникой).
     
  6. Kotov78
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    Kotov78

    Живу здесь

    Kotov78

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    По типу УЗО. всё понял. Спасибо!
    А на счет ABB... После того как на части у меня на даче развалился автомат IEK (русский китаец), который ставили мне областные электрики вместе со столбом, я и посмотрел в сторону ABB.
    Что до алюминия, то он у меня только до вводного щитка - основного автомата. Далее от этого автомата везде идет медь.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381
    Со столбом? Китайский, наверное:)]
     
  8. Kotov78
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    Kotov78

    Живу здесь

    Kotov78

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Ну нет уж, не настолько :) Надписи "Made in China" на столбе не наблюдал :)
     
  9. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Добрый день!
    Гляньте пожалуйста схему. Хочу поменять АВ на АВДТ в ключевых местах. Нарисовал концептуально, опуств много излишних подробностей. Чердак, 1-й этаж, 2-й, 3-й (на схеме только чердак и 3-й) - в этажных щитах, установлены по группам УЗО 30 мА. Еще одно УЗО есть на линии сауны. Больше УЗО и АВДТ нет.
    Хочу уточнить, правильно ли я думаю. Все АВДТ обозначены цифрами 1...5 чтобы было удобнее.
    Еще. Для меня важно, чтобы при срабатывании АВДТ выло видно от чего оно сработало, от утечки или как АВ. Не во всех это есть и не всегда явно это видно. Вроде у Декрафта нашел подходящую линейку, но они все электронные (но это меня не сильно пугает) и 4,5 кА, что не очень хорошо, хотелось бы 6 кА. И еще, может есть АВДТ, которые по габаритам как 4-х полюсный АВ? Ну в общем компактные. Потому как я буду менять АВ на АВДТ и в главном щите все рейки забиты. Пусть он будет электронный, но компактый. Смотрел у IEKа - так и не понял, у него дифов только 2 нашел. Посоветуйте, линейку какого производителя посмотреть.
     

    Вложения:

    • Схема АВДТ.jpg
    Последнее редактирование: 14.09.23
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Что что ?
     
  11. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    643

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    643
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Высоковольтная линия, надо полагать, в дом входит...
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И двухтрансформаторная ТП с АВР по НН прямо на кухне под мойкой
     
  13. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Ну что вы сразу! :)
    Я параллельно думаю о реконструкции ТП на работе, вот и перепутал!
    Ну вы же поняли!
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    Это достаточно оптимистично:um:
    Вы бы нарисовали одну картинку, что есть сейчас и вторую что хотите получить.
    А то, вообще ничего непонятно.
     
  15. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Ну смотрите, все же просто! Сейчас на месте АВДТ (на схеме обозначены номерами от 1 до 5) стоят АВ (автоматические выключатели). Я хочу их заменить на АВДТ. Мне нужно знать, правильно ли я (примерно) подобрал их по:
    1) Току утечки;
    2) Типу A / AC - я думаю все можно брать на переменный ток т. к. они защищают направления, а дельше уже в конце каждой линии будут стоять УЗО или АВДТ конечные, которые уже будут на 30 мА и их наверное можно брать тип А;
    3) Самы первый АВДТ (на схеме номер 1) брать с большим временем срабатывания (тип S);
    4) Подсказать производителя и линейку в его продукции, чтобы АВДТ были компактные и влезли с наименьшими передвижениями на место АВ. Ну и понятное дело надежные. Я просто не знаю в сторону какого производителя смотреть! Нормальные ушли. КЭАЗ посмотрел - они огромные!
    У IEK есть современная линейка ARMAT - но там линейка вообще бедная, не понимаю зачем делать такие. 3P+N (либо 4П) на 100 мА вообще нет!
     
    Последнее редактирование: 18.09.23