    Броню кабеля на выходе из земли- тоже на PEN? ЗаPENяем оба конца брони?
    Зачем тогда я забивал заземляющий штырь у трубостойки? :pioner:
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    1) ну если у вас линия 200 м почти. То можно и с двух концов занулить броню. Но многие делают то к с одной. Видимо чтоб броня не выступала в роли парралельного проводника. С другой стороны, длинных линиях зануление с двух сторон выравнивает потенциал по всей длинне кабеля, снижает его падение.

    2) чтоб заземлить пен в щите на трубостойке. А потом еще вобьете штырь у дома, и еще раз этот пен заземлите
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Видимо, да. Но непонятно, почему это плохо. Правила говорят, что не запрещено:
    1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Ну броня кабеля это закрытая токопроводящая часть. Она в земле, и покрыта изоляцией.
    Зануляют броню проводом не менее 6 мм². (А то и плоским). Видимо причина кроется в нестабильном качестве реализации самого соединения провода и брони. И возможно в сечение провода к броне
    Да и посути броня выступит не единственным пен проводником, а дублирующим. Видимо перестраховываются изза соединения
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Где-то открытая, где-то закрытая. Закрытость ничем не гарантируется, прикосновение к броне высоко вероятно.
    Во. А дублирование разрешено.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Она вообще-то гадкая такая - две скрученных ленты. Прицепить с одного конца к земле/нулю с защитно-дифференциальными намерениями - да, а передавать по ней что-то... ну её нафиг!
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так она и не будет ничего заметного передавать, поскольку сопротивление несопоставимо с прямой алюминиевой палкой. А вот перегнить в середине под землёй при повреждении "шланга" имеет право, и зануление второго конца в такой конфигурации радикально поможет.
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    1) Интересно. А у брони по нормативам есть экваволент по сечению провода? Чему она там примерно равна. ? Есть хотя б 6 мм2.
    2) вот броню плетенкой из проволоки давно не встречал. Ток из алюминивой ленты. А так из провололоки понадежне, с точки зпения соединений.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    У аббвш или как ешо там. Обычно.
    Диаметр 23 мм
    Толщина изоляции поверх брони 1.8 мм. Итого минус 3.6 мм
    Толщина ленты брони 0.3 мм минимум. Но из две, но возьмем не 0.6 а 0.3 мм
    (23-3.6)/2=9.7мм. Радиус по броне
    3.41×2×9.7=60.9 мм длинна окружности по броне.
    60.9× 0.3= 18.28 мм² сечение брони
    Придумаем коэфициэнт фиговости брони 0.5
    18×0.5=9мм² сечение брони.
    Не знаю. На коротких линиях я б не стал занулять с двух сторон.

    Но если толщина брони 0.6 мм. То это уже 36 мм², и 18 мм² с коэфицентом фиговости. Что уже и норм. Остается ток хорошо организовать соединение брони с проводом зануления.
     
    Последнее редактирование: 29.09.23
  10. Jamayka
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    231

    Jamayka

    Живу здесь

    Jamayka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    231
    А зачем мне в трубостойке заземлять PEN? Я же его разделяю у здания? У здания установлен контур заземления по всем правилам.
     
  11. Jamayka
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    231

    Jamayka

    Живу здесь

    Jamayka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    231
    Броня из двух оцинкованных лент. Честный кабель, купленный в правильном месте. С пломбами.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Для общего заземления. Зачем вбивают 3 штыря а не один. Чтоб снизить общее сопротивления заземления.

    В системах тнсs что самое основное заземляют? Заземляют пен проводник. А так же пe проводник (защитный ноль), который идет, после разделения пен проводника. Заземлять их можно сколько угодно, при условии что они не меньше определенного сечения.

    Большее количество заземлителей, улучшает работу заземления и пен проводника как такового.

    Если защемлитель у вас просто уже есть. Почему бы его не включить в систему.

    Ладн. Посмотрим под другим углом. В тнсs какой из самых основных методов обеспечения безопасности. ? Это зануление. (Разделение пен проводника, это по сути зануление всего дома). А что такое заземление тогда. Это улучшенная версия зануления. Когда к точке разделения пен проводника подключается заземлитель, либо уже к защитному проводнику после разделения, либо к самому пен проводнику до разделения. Это посути одна цепь.

    Не ну хотите чтоб прям был еще какой то смысл. Поставьте тогда в щит на трубостойке узипы (молниезащита). Тогда приходящий импульс по лэп от гразового разряда, частично через узипы "сольется" на заземлитель в землю. И до дома дойдет в меньшем размере.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Можно поинтересоваться, каким именно образом улушится работа ПЕН-проводника как такового?
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    На длинных и перегруженых линиях заземлители выравнивают потенциал, и снижают падение напряжения. Плюс при обрывах пен проводника, его повреждениях, передают часть тока обратно на подстанцию по земле.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Потенциал где и относительно чего? Падение напряжения между чем и чем?
    На картинке можете пояснить?