    В ПУЭ есть рисунок рекомендованной СУП.
    А также принято N-шину с РЕ-шиной соединять двумя перемычками для надёжности контакта
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    И ютюб, и этот форум...одинаково. Неизвестные персонажи что-то рассказывают.
    В обоих случаях информацию надо фильтровать и обдумывать.
    Но для этого нужны знания.
    Повторное заземление нейтрального проводника делать надо.
    Причем это не зависит от типа заземления.
    Но если при системе TN-C-S повторное заземление можно сделать в доме, то при системе ТТ его надо делать подальше от дома.

    Откуда это пошло?...сказать трудно. Скорее всего результат необдуманного распространения слухов и домыслов.

    Вообще, повторное заземление точки разделения или защитного проводника в системе TN-C-S может быть бесполезно.
    Здесь все просто.
    Правила не обязывают установку УЗО на все оборудование при системе TN-C-S.
    Можешь на плиту не ставить УЗО. Можешь на бойлер не ставить УЗО.
    Так прописано в Правилах.

    А теперь представим, что отгорел PEN проводник.
    Как бы да...корпуса нашей бытовой техники все равно заземлены через повторный заземлитель.
    Но толку от него?
    Если в это время произошло замыкание фазы на корпус бойлера, то фаза будет и на заземлении.
    Автомат не факт, что отключится. А УЗО отсутствует.

    Кто-то может сказать, что вероятность одновременного протекания двух событий (замыкание фазы на корпус бойлера и отгорание нейтрали) весьма мала.
    На самом деле оба события могут произойти одновременно при системе TN-C-S.
    Сначала происходит замыкание фазы на корпус в бойлере. В системе TN-C-S это короткое замыкание с возникновением большого тока в нейтрали. И следом происходит отгорание нейтрали из-за большого тока.

    Пару дней назад по телефону человек рассказывал, что подобное произошло у него при запуске электрокотла.

    Таким образом можно сделать следующий вывод.
    Повторное заземление защитного проводника в доме может принести пользу.
    В какой-то степени сгладит перекос напряжения, особенно при малом сечении вводного кабеля.
    А вот в отношении безопасности оно может быть бесполезно без массового применения УЗО на домашних группах.

    И если один человек говорит, что повторно заземлять точку разделения не обязательно, то вполне возможно, что он рассматривает только вопрос безопасности.
    А другой человек говорит, что заземлять надо. Вполне возможно, что он рассматривает вопрос с точки зрения качества напряжения. Или одновременно оба вопроса.

    Вот если при системе TN-C-S все домашние группы будут находиться под защитой УЗО, то повторное заземление защитного проводника очень даже нужно.
    Поскольку при отгорании PEN система из TN-C-S превратится в ТТ.
    Да.
    Этот зажим может иметь форму длинной шины. Форму шины РЕ.
    Понятие "точка" - условное понятие.
    Можно сравнить с точкой геолокации. Там ведь не указывается четкая точка на грунте. Там указывается, что Вы находитесь около дома №25.
    Так и здесь.
    Где точка разделения? В доме. Ага, понятно. Она в доме, а не на столбе.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это неправильно.
    А вот это правильно
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Рисунки много где есть. Например, в вышеупомянутом ГОСТ 50571.5.54 рисунки 54.1a,b,c.
    Кем и где принято?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Обоснуете?
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к
    зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок
    54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для
    присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках
    54.1b и 54.1c).
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Догадайся сам.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Т. е., в качестве ГЗШ может использоваться ПЕ-шина. И что не так?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Что? Что не надо делать заземления нейтрального проводника? :)]
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос был: куда присоединять совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (глухозаземленный)
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    К шине ГЗШ, к шине N, к шине PE - абсолютно все равно.
     
  13. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    65
    Добрый вечер. Подскажите если на вводе в щите стоит дифавтомат, приходит 4 жильный кабель питания, Pen проводник делится на рабочий и защитный ноль, на вход вводного дифавтомата идёт перемычка с рабочего ноля? Тогда с выхода дифавтомата куда ноль должен идти?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Стоимость услуги 1000руб.;)
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    К нагрузке.