1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Как зажать СИП-16 в автомат?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Ввод в дом выполнен двумя алюминиевыми одножильными проводами (сечение 16 или 35 мм2).
    Не СИП.
    Собираюсь менять вводной автомат с советского на SEZ C40 2P.
    Вопрос такой - момент затяжки клемм автомата для алюминиевого провода такой же как для медного или есть поправочный коэффициент для алюминия?
    ЩУ на столбе, пломбировка не нужна.
     
  2. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    Господа. Подскажите, пожалуйста. Мне нужно будет сделать переход с СИП2 3х25+1х54 на ВВГнг 4х10. ГАМ 25/16 я нашел, а вот для нулевого проводника 50мм2 не могу найти. Может есть какой нибудь обходной вариант?
     
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Вам идеально подойдут ответвительные прокалывающие зажимы, например, ЕР95-13. Здесь есть описание.
     
  4. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    Думал я над таким вариантом. Только сомневаюсь, что примут его сетевики при подписании акта. Само соединение будет вне щита ввода, примерно в метре от него. Щит на "гусаке" на углу веранды.
     
  5. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Такое соединение прописано во всех типовых альбомах разработки РОСЭП, по которым все проектировщики проектируют воздушные линии. Вот пример.
     
  6. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Не знаю, как у вас, у меня приняли. СИП у фасада переходит на ВВГнг посредством ЗОИ. Далее уже медь идёт в ЩУ.
     
  7. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    Вот, переходит у фасада, т. е. соединения висят в воздухе. Можно фотку. У меня та же проблема. Мне не к чему закрепить 4шт. ЗОИ. Разве что к "гусаку". Дело в том, что мне вероятно не хватит 0,5метра СИПа до щита ввода, который будет закреплён на трубе "гусака".
     
  8. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Так соединение и должно висеть в воздухе. СИП крепится к стене анкерным зажимом. ВВГнг проложен в трубе и крепится хомутами (труба). Концы СИП и ВВГнг в воздухе соединены ЗОИ.
    Фотку не раньше следующей недели не могу выложить.
     
  9. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    У меня не к стене, а к "гусаку". Но если ЗОИ "разрешено" на концах СИПа болтаться в воздухе, то скорее всего это лучший вариант.
     
  10. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Правильно ли я понимаю, что изначально у вас была задумка соединить жилы СИП-2 с жилами кабеля ВВГнг гильзами ГАМ путем опрессовки гильз и далее закрепить кабель в гусаке в натянутом состоянии без анкерного закрепления провода СИП?
     
  11. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    Да.
    К трубе гусака (поверх), кабельными стяжками.
    Ни в коем случае. СИП на анкерном зажиме к верху гусака.
     
  12. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Тогда можно смело соединять прокалывающими зажимами, но концы жил СИП-2, торчащие из этих зажимов нужно обязательно герметизировать, например, колпачками КИ 16-150.
     
  13. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.753
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Уфа
    Эт само собой. :hndshk:
     
  14. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.620
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Так только там и болтаться. Еще важно, чтобы на них не приходилась механическая нагрузка.
     
  15. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    590

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Рязань
    Вот мой переход с СИП на ВВГ на фасаде с помощью ЗОИ
    20180608_191604.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.