1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Как зажать СИП-16 в автомат?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Кто знает, можно ли устанавливать гильзы ГАМ в щит учета ВРУ на СИП, который идёт от сети (столба) к автомату ввода, установленному перед счетчиком и подлежащего опломбированию (делать переход с СИП на медь)? То есть делать разрыв, как сказал представитель Жаворонковского сетевого района Одинцовской электросети. Гильза ГАМ изолированна термоусадкой REXANT с клеевым подслоем. Местная электросеть не хочет так принимать.
    IMG_20190617_161238.jpg IMG_20190617_160811.jpg IMG_20190617_161209.jpg IMG_20190617_160627.jpg
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И я их хорошо понимаю. Ставьте гильзы на окончание СИП и вводите СИП в автомат так, чтобы гильзы были под опломбировкой.
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Что мешает запихать СИП прямо в автомат?, тем более в ABB, который имеет полукруглые клеммы прекрасно подходящие для зажатия СИП.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Теория пластичности алюминия, требующего подтяжки каждые полгода :) Иначе все сгорит синим пламенем.
     
  6. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Теория пластичности алюминия и подтяжки каждые полгода под бломбой - это и есть проблема СИП в вводной автомат
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    16мм2 не очень и "текучий", есть технология подтяжки ещё до одевания пломбы.
     
  8. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Есть т первое и второе)
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да нету ее на самом деле, если по-честному. Вот у нас бригада типичных сельских электриков. И на всякую хрень типа отгоревших контактов нас и зовут. И вот практически нет проблем с СИПом в автоматах и счетчиках. Много сотен ЩУ вокруг, установленных лет 10-15 назад. И нет в них проблем.
    Ну, скажем так, пару раз было, но там трудно определить - из-за проблем с алюминием или просто из-за хреновой затяжки изначальной. Потому что такие же штуки были (и гораздо больше в процентах) с медью.
    Я уж не говорю о том, что 99,9% вводов сделано без всяких ГАМ и они замечательно живут себе.
     
  10. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    "не очень текучий" и "технология подтяжки" - спасибо, не нужно.
     
  11. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Большое спасибо за информацию. Я не электрик и не имею опыта, и информации.
     
  12. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Две недели назад мне меняли сгоревший счетчик в уличном щите учета. Специально поднимал такой же вопрос о легитимности перехода с алюминия на медь через гильзы ГАМ, т. к. рязанские умельцы запихали мне СИП в 25 квадрат в клеммы счетчика. Инженер, который приехал менять счетчик, сначала мне не поверил на слово, но когда снял пломбу и открутил крышку долго качал головой. Короче он сказал что можно и проблем не видит.
     
  13. Павел_Ткач
    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Павел_Ткач

    Новичок

    Павел_Ткач

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Я использую сварочный автомат, станки есть с от 1,0 до 2,5 кВт. Поэтому волнуюсь, что нагрузки будут немалые, и многожильный СИП в автомате может нагреваться и образуется плохой контакт. Только ради этого сделал ГАМ
     
  14. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Можно выполнить бондаж на СИП и потом его засунуть в клеммы.
     
  15. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Можно выполнить бондаж на СИП и потом его засунуть в клеммы.
     
Статус темы:
Закрыта.