1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 21

Срочно нужна помощь в составлении схемы отопления и ГВС подшефного строительства для Юли (Я Сама) -2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Perela, 09.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Потери через ограждающие конструкции с учетом dT=51C, ориентации помещений по сторонам света, угловое\не угловое помещение: 6458Вт
    Из них потери на срубе - 2451Вт
    Инфильтрацию считал выше.
    Если брать по 0,35V,- грубо 7500Вт.
     
  2. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Череповец
    Значит заведомо уже нужно спроектировать маломощную СО и при минусе снаружи включать эл/обогреватели?
     
  3. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Ну как я видел, от Вас никакой схемы не было, кроме рекламы Ваших вакуумных радиаторов, которые Вы пообещали, а потом зажали. Хотя и хорошо, что зажали, с Вашими приборами лучше не рисковать.'

    "Подпись
    Вакуумные радиаторы, регистры - производство, монтаж.
    Дорого, даже не звоните"

    Не позвоним, нам и даром не надь и за деньги не надь.
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.454

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.454
    Адрес:
    Домодедово
    Уймите свое либидо и хватит строчить друг на друга жалобы:victory:
    Или общайтесь нормально или Ваши попытки превзойти конкурентов все равно будут стерты:flag:
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.528
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.528
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    А в американских? Делят запас прочности на 2?
    Вы как-то на своей волне мыслите. Я говорил о наименее благоприятных условиях. Я не предлагал умножить теплопотери на 3.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.528
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.528
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Извините, недопонял. 6458 нужно сложить с 7500? Или они входят в 7500? :)
     
  7. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    окаг. а можно сугубо по-секрету, кто на кого?
     
  8. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Череповец
    Без расчетов теплопотерь создать (или предложить) качественную СО невозможно.
     
  9. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Согласно схеме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/200765/page-49#post-5998903
    Запас есть.
    Будем этой схемы придерживаться.
     
  10. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    Вы- доверенное лицо хозяйки дома или доверенное лицо топикстартера, или доверенно лицо всех-всех? Вообще-то обычно уже где-то к третьему классу средней школы к мальчикам через гематомы приходило понимание принципа, что говорить нуна только от своего имени. И только к комсомольцам это понимание хронически не приходило.
     
  11. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    как правило (судя по рассказам контрактеров), даже знакомым все всё делают по оплате. Т. о. потом легче спрашивать за некачественную работу.
     
  12. DS1970
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000

    DS1970

    Живу здесь

    DS1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    8.000
    Адрес:
    Тольятти
    Пост №683. Потери тепла на инфильтрацию.
     
  13. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Кто хочет сделать делает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202593/page-40#post-6120132
    А кто приходит прорекламировать свою продукцию, находит отговорки.

    От Вас не нужна схема, она уже есть, ее и обсуждаем.
     
  14. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    Упс, в моем расчете ошибка: помещение №1 считать без санитарного воздухообмена. Это же памятник лестница.
     
  15. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Череповец
    Убедили, извините, не буду мешать
     
Статус темы: