Разработка GSM модуля для управления электрокотлом

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Дело не в потреблении Зонта, а в конструкции клеммы для подключения 2-х жил кабелей.
    Если клемма (прижимная контактная пластина) обеспечит надежное крепление двух проводников разного диаметра, то ок. Я не знаю где и как Вы будете подключать, поэтому предупреждаю об опасности. Лучше, чтобы это делал ответственный электрик. С ним же и посоветуйтесь по поводу двух автоматов.
     
  2. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    А, теперь понятно - я подумал что речь про номинал автомата и печени провода.
    Уж если ехать - так сделаю все как положено. В электрике вроде немного разбираюсь...
     
  3. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621
    Адрес:
    Москва
    @ouglev, я писал ранее, думаю - у Вас упало давление...СО. Котел встал по ошибке "давление". И уже сам не включится, пока Вы не накачаете это самое давление. Надо ехать и докачать давление до рабочего. Условно, котел встал, остыла температура теплоносителя, давление ушло вниз...ниже порога включения котла. Дали свет, котел захотел включиться. Бац... а давление ему не нравится. Он встает на ошибку, при этом Зонт выдает его работу. На графике Вы увидите работу котла и падение температуры. Итог - ехать... пока трубы не лопнули :(
     
  4. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    У меня на теплую (36 градусов) давление 1,8 бар. Не думаю, что при остывании носителя давление меньше одного бара упадет. Дело в том, что всю прошлую неделю электроэнергию отключали ежедневно с 9 до 16 часов и котел отлично запускался.
    Остается только гадать - что там случилось.
    В выходные приеду, посмотрю. Обязательно отпишусь о причине...
     
  5. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Тема для этого есть https://www.forumhouse.ru/threads/278525/#post-11367093
     
  6. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Снимок экрана 2014-12-03 в 15.14.25.png Отлично - спасибо за ссылку. Тем не менее конечно лучше опубликовать это официально.
    По ссылке описан способ подключения, отличный от того, что мне сообщили в службе поддержки Микролайн. Вот что мне написали:
    Есть контакты в разъеме Х4 для подключения "Датчика теплого пола", подключение происходит следующим образом:
    контакт 4(+) соединяется с 3 контактом Zonta
    контакт 5 (ВХ) соединяется с 1 контактом Zonta
    контакт 6(-) соединяется с 2 контактом Zonta

    По приведенной выше ссылке: + к второму контакту, а минус к третьему.
    Не знаю конечно кто прав, но...
    Как я уже писал, в моей ситуации был подключен терморегулятор Зонт и кнопка on/off на котле была тоже включена. Мне так толком тут и не ответили, будут ли возникать при этом конфликты или нет.
    Но факт, что котел в такой конфигурации не работал и температура падала, при этом с Зонтом была связь.
    Сейчас я отключил управление Зонтом. На вкладке Настройки-Режимы работы, поставил галочку "полностью отключить регулирование". И УРА! У меня начала расти температура. Правда пока 0,2 градуса (это за 10 минут после отключения Зонта).
    Буду дальше наблюдать...

    Ух, ты - еще на 0,1 градуса повысилась!
    Товарищи разработчики. ПОЖАЛУЙСТА, опишите внятно процесс подключения. На котле логотип Эван и на Зонте он присутствует. Так договоритесь между собой. А то получается, одни электронику разрабатывают, другие котлы. А мы, потребители, форумы "шерстим" в поисках истины.
     
    Последнее редактирование: 03.12.14
  7. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По ссыле сказано так, цитирую:
    Вход замкнул с плюсом - работает в режиме нагрев;
    Вход замкнул с минусом (корпусом) - не работает в режиме нагрев

    У Зонта 3 - нормально разомкнутый контакт. Когда он хочет включить котел, он его замыкает на контакт 1. Получается, то же самое:
    Так что, кажется, нет противоречия.
    Такое впечатление, что перепутаны плюс и минус.
     
  8. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Вот что автор темы (посылке) писал:

    Но теперь я могу ответь проще, если кому то помогу в будущем буду рад.
    На котле 3 контакта, как показано на фото "+"/"in"/- на модуле их 8, нас интересуют первые 3.
    1 контакт на модуле соединяем проводом с котлом в клему "in"
    2 контакт на модуле соединяем проводом с котлом в клему "+"
    3 контакт на модуле соединяем проводом с котлом в клему "-"
    И все будет работать!
    Уже 2 месяца. Полет нормальный!


    У меня подключено, как рекомендовали в Микролайне. Я перепроверял это несколько раз.
    Еще раз. Я не берусь судить - кто прав. У меня возникла внештатная ситуация. Я пытаюсь ее разрешить.
     
  9. dimadimas
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dimadimas

    Новичок

    dimadimas

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Проблема решена, сдохла сим карта. Поменял - все заработало. Надо было бы сразу симку проверить, да чего-то не сообразил. Спасибо.
     
  10. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Мо мобильному приложению для iphone.
    После установки работает без нареканий - дома wi-fi.
    Вышел на улицу прием LTE или 3G -тоже все ОК.
    При отсутствии LTE или 3G пишет что-то типа "Подключитесь к интернету"
    Появляется LTE. Все равно пишет что-то типа "Подключитесь к интернету"
    Тут же перезагружаю телефон - вхожу в программу.
     
  11. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Котел не работает а температура растет ! :)
    Снимок экрана 2014-12-04 в 10.40.12.png
     
  12. ursuvv
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    ursuvv

    Участник

    ursuvv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Ну это же отлично)
     
  13. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Вопрос к разработчикам и производителям по аварийному входу для связки Зонт и Эван QX.
    Если такого выхода производителем не предусмотрено, то как вариант его можно сделать самому. Я так понимаю, нужно подавать на аварийный вход Зонта 12 вольт. Отсутствие этих 12 вольт будет означать аварию котла. Самое примитивное - контроль по питанию. Но наверное есть более красивые решения...
     
  14. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Я не разработчик, но все же отвечу.
    Для оповещения Зонтом наличия/отсутствия электропитания на котле, что по аварийному входу, что штатной функцией, Вам необходимо подключиться к электрической линии котла. У вас нет ИПБ, тогда нет смысла занимать и еще настраивать аварийный вход. просто запитайте зонт от линии котла.
    ЗЫ. Как я понял, для корректной работы автоматики Вашего котла нужна трехпроводная линия от зонта к котлу. Иначе, как у Вас и получилась, - инвертированная логика вкл. котла. Почитайте внимательно сообщения и ссылки @Kromanon.
     
  15. ouglev
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79

    ouglev

    Живу здесь

    ouglev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Питер
    Сейчас постараюсь объяснить, как я это вижу.
    Если я запираю Зонт от линии котла, то в случае аварии котла (упало давление, превышение макс. температуры и т. д.) я об этом не узнаю. Зонт будет думать, что котел работает. Мне нужен сигнал на аварийном входе, чтобы отследить это событие. Что именно случилось, Зонт сказать не сможет, т. к. тут нужен интерфейс между котлом и Зонтом, который сообщает код ошибки.

    Получив СМС от Зонт по аварийному выходу, у меня будет информаци]я о внештатной ситуации и дальше, через тот же веб интерфейс я смогу понаблюдать за изменением температуры. Это я сейчас здесь пишу и мониторю состояние котла. Через месяц мне это надоест. Ну работает котел и ладно.

    Как уже говорил у меня до дачи 400 км. Теперь представьте ситуацию - ночью у меня авария котла (не по питанию). На следующий день, а может и через два-три я решил посмотреть температуру в доме. Сами понимаете, там уже почти минус. А мне еще ехать как минимум пять часов до дачи...

    Наличие СМС по аварийному событию мне бы очень помогло в описываемой ситуации - я бы оперативно смог принять решение о дальнейших действиях.

    Батарею в Зонт я поставлю. Записывать его от ветки котла ветки при наличии возможности уведомления об аварийной ситуации не вижу смысла.
     