1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Потёк радиатор. Что делать?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.493
    Благодарности:
    27.581

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.493
    Благодарности:
    27.581
    Адрес:
    Калуга
    Звякните на горячую линию роялтермо - мб придадут ускорения
    или напишите http://www.royal-thermo.ru/contacts/
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7-10 дней, хоть ускоряй хоть нет.
    всё подлежит обмену и возврату, просто это не мгновенно, есть стандартная процедура.
    и вы по ней пошли.
     
  3. romeopiter
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    romeopiter

    Участник

    romeopiter

    Участник

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Вчера сразу после поста так и сделал. Сказали ждать звонка из СЦ несколько дней. Но, видимо, решили сделать все быстро, т. к. общался я грустно и злобно.

    Сегодня утром отзвонился представитель производителя, сказал, что передал заявку в СЦ, ей присвоен номер вроде 5252 и мне перезвонят. Примерно в 13.00 мне позвонили и сказали что приедут через 40 мин. Приехали. 2 молодых пацана. С собой только радиаторный и мелкий ключ, которым не открутить американки. Дал им свои шведки. Раскрутили грелку в точке, которую я им показал. Сняли старые прокладки. Старые прокладки - днище полное, на фото. При малейшем изгибе сразу переламываются, не эластичные. Смазали герметиком. Поставили новые прокладки. Никаких документов не дали. Сказали акт пришлют в воцапп.

    В реультате имеем совершенно новый радатор, купленный меньше недели назад, в котором:
    1. штатные прокладки дрянь и даже со слов сервисников - потекут
    2. пересобрана одна точка сопряжения и вместо белой прокрашенной полоски там теперь темно-зеленая полоска от сантех. герметика.
    3. ключом при сборке/расборке ободрали переходные фитинги. Ну тут как бы хрен с ними.

    Ещё оказалось, что гарантийный талон на грелку должен был быть в упаковке, а его нифига не было. Упаковка была надорвана, я так понял, чтобы осмотреть грелку. Я и сам так обычно делаю с товаром в пленке, на котором могут быть царапины. Короче, полный трэшак. (

    Жена говорит, надо любой ценой возвращать этот радиатор и покупать что-то приличное (видимо уже глобал или рифар). Я пока хз.
     

    Вложения:

    • прокладки.jpg
    • грелка.jpg
    • чек.jpg
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они и не должны быть эластичными, картон он и есть картон, межсекционные тонкие, 0,5 мм, белые, дл футорок толстые 1 мм зелёные., но с лёгкой руки китайцев стали проявляться красивые силиконовые прокладки, но такие же печальные)
    п. с. по этому я люблю или стальные или глобал)
     

    Вложения:

    • 20200914_155252[1].jpg
    • 20200907_140914[1].jpg
  5. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Добрый день, прошу вас помочь мне советом. В частном доме система ленинградка с некоторым количеством металлических радиатором. Радиаторы с нижним, разносторонним (вроде бы так называется) подключением. Заметил, что из соединения одного радиатора (отметил местио на фото) подтекает теплоноситель. Пока лишь влажно, но боюсь будет прогрессировать. Думаю перебрать проблемное соединение. Покумекал, решил что план действий должен быть такой (не судите, я не спец, но возможности доставить спеца к месту ремонта нет пока, потому хотел бы справиться своими силами):
    1. выключаю котел и перекрываю систему как можно ближе к радиатору
    2. закручиваю соединение со стороны где не стоит регулировочный кран (так понимаю, что нужно закрутить шестигранник под крышкой)
    3. закручиваю регулировочный кран
    4. разбираю соединение и сливаю с батареи теплоноситель
    5. решаю проблему с течью - замена прокладки (какую надо ставить?)? стоит ли поставить соединение на резьбовой герметик? есть ли смысл использовать паклю?
    6. собираю соединение
    7. через верхнее соединение на стороне противоположной крану маевского закачиваю в радиатор теплоноситель до тех пор, пока из крана маевского не пойдет уверенно теплоноситель вместо воздуха (закачиваю с помощью насоса Жук)
    8. открываю систему на батарее и где еще перекрыто, пробую запустить котел

    Все ли верно, или где-то что-то я недо понимаю? Буду благодарен за все советы.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Именно так - мы не экстрасенсы.
     
  7. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Да, извините, забыл конечно прикрепить фото, совсем устал вечером.
     

    Вложения:

    • IMG_20200927_222758.jpg
    • IMG_20200927_220809.jpg
    • IMG_20200927_220848-1.jpg
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начните просто с подтяжки гайки.
    затем да ваш вариант, сразу купите колечко для сгонов,
    перекрываете оба вентиля, сливаете теплоноситель, меняете колечко и собираете обратно.
    теплоноситель можно в радиатор просто налить. поднимать давление после закрытия.
    п. с. если колечко не найдте, поверх старого мотните фум.
     
  9. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    @Хортэк СПб,
    Большое Вам спасибо за ответ! Я подтянуть пробовал, но понимал что сильно тянуть не надо, прокладке от этого хорошо не будет. После небольшой подтяжки все равно мокро на соединении. Тогда действительно начну с прокладки-колечка, но все одно, чтобы его заменить, мне придется наверное слить теплоноситель? Так что придется пройти этот путь по сливу-заливу. Но спасибо, подготовлюсь, куплю это колечко, надеюсь оно стандартное. Вместо фум-ленты не лучше использовать паклю с пастой? Хотя по сути особо высокая температура носителя у меня не бывает, думаю лента не развалится от такой температуры.
    "теплоноситель можно в радиатор просто налить" - а это как? ведь если я буду в него просто наливать, то с нижних соединений будет все вытекать? или я не прав? поясните пожалуйста. Спасибо!
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это вы поймёте когда открутите гайку - она уплотняется не по резьбе. никакая пакля вам там не поможет.
    рассмотрите это место в магазине.
    Про температуру и фум ничего не понял.
    ну сейчас же не вытекает ?
     
  11. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Ну сейчас не вытекает так как входное-выходное соединения включены в систему. Если я разберу проблемное соединение для замены то само-собой заполнить батарею пока соединение не собрано, я не смогу, так ведь? То есть как я и писал в списке выше, мне надо будет подключить батарею, а потом заполнить ее через верхнее отверстие. Я не в курсе на сколько хорошо туда польется теплооситель самотеком, потому и предположил что залить его с помощью насоса будет проще.
    Если опять что-то недопонял - мои извинения.

    Про паклю спасибо, даже не буду смотреть в ее сторону.

    Спасибо Вам!
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да, а когда соберёте - заполните, можно конечно насосом, но по смыслу это обычная железная банка, просто горлышко сбоку) но наверху.
    просто насосом давление вы всё равно не создадите, поэтому и говорю залить можно и так, а когда всё закрутите, поднимите давление через подпитку.
     
  13. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
  14. wbarankin
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    wbarankin

    Участник

    wbarankin

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    @Хортэк СПб
    Хотел разобраться сегодня с этой проблемой, но встрял на новой. Завинтил с одной стороны кран, на другой стороне отвинтил крышку которая прикрывает отверстие под шестигранник. Стал заворачивать этот внутренний винт шестигранником, но при заворачивании, начинает течь теплоноситель из места, куда вставляется ключ. Ничего не понял, остановил процесс и все вернул как было. ЧТо я сделал не так? ПОпытался вызвать сантехника, но запись на месяц вперед, а тот что раньше подъезжал, теперь на карантине. Очень прошу помощи, как-то бы с этим вопросом разобраться.
     

    Вложения:

    • IMG_20201002_144022.jpg
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.493
    Благодарности:
    27.581

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.493
    Благодарности:
    27.581
    Адрес:
    Калуга
    Не надо силикон в радиатор рьвно как и все резинотехническое - не то соединение
    вчера закончил 2хдневные муки со сборкой из двух в один
    паронит никак не вставал - пять раз перебирал
    фторопласт встал с первого раза - и стык белый, что в карму)
    а по процессу ремонта - можно и претензию накатать, по описанию колхоз, безусловно.
    по роял термо пока таких не было косяков