Возможно ли совместить в одной СО две схемы разводки?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Obkharchenko, 15.04.13.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Obkharchenko, если котел такой, как у Вас, то должна быть ЕЦ. И никакого полипропилена. Разводка сталью полторадюйма (ду40, внешний диам. около 50мм).

    А если полипропилен оставлять, то нужно менять котел на настенник.

    Что лучше решать Вам. Но тикающую бомбу под домом, нужно убрать.

    Сейчас с таким диаметром ПП в обвязке котла ни о какой ЕЦ не может быть и речи. Нет ее там. И быть не может.
     
  2. Obkharchenko
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    Obkharchenko

    Участник

    Obkharchenko

    Участник

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тюмень
    Идея мне понравилась, буду думать, спасибо!
    Более радикальная, конечно переделка, но с учетом АОГВ и отсутствием резервирования питания насоса более безопасная чем сейчас.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Эта Схема на ЕЦ не будет балансироваться. Т. е часть радиаторов не будут работать скорее всего в конце тупиковых веток двухтрубки. На ПЦ помогли бы балансировочные вентили, а на ЕЦ вряд-ли... Есть конечно и для ЕЦ балансировочные, но цена на них недемократичная.

    Делайте по схеме попутной двухтрубки с верхним розливом. Если нужна именно ЕЦ.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Докажите, пожалуйста, цифрами, без них Ваш пост пустая болтовня.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Можете считать так. Мне все равно. Кто в состоянии понять - поймет и так.
     
  6. Obkharchenko
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    Obkharchenko

    Участник

    Obkharchenko

    Участник

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тюмень
    Понятно. Короче все разобрать, котел выкинуть, дом снести...:)
    Ладно, это были эмоции, появившиеся после консультаций действительно специалистов в своей области, и осознания своего недопонимания - на что нужно было обращать внимание в первую очередь при оценке возможности переделки. И то, что пока ничего не случилось - расценивать как великое счастье (серьезно)!
    Собственно вопрос разделился на две ветви - 1-я - если оставлять этот старый ненадежный, но зато энергонезависимый котел, то только варить СО с ЕЦ. 2-я - и более реальная - это ставить или вешать или одно- или двухконтурник, убирать внешний цирк. насос, закрывать СО, решать вопрос резервирования питания и тп. Скорее всего уговорю хозяйку именно так и сделать, тем более, что на моей стороне дома именно так и сделано (двухтрубная тупиковая с двухконтурным Риннаем, немного доработанная после монтажа по советам с форума) и тетя имеет возможность сравнивать по эффекту в том числе. В таком случае встает вопрос по разводке - можно ли остановиться на первой моей предложенной измененной схеме или таки лучше все переделать приблизительно так, как предложил уважаемый Сергей192, двухтрубной, естественно опустив подачу вниз, тк смысла от трубы под потолком не будет все равно. Предположим, что именно так и будет сделано (имеется ввиду - замена котла), тогда какая из схем будет надежнее и проще (так что ли выразиться) в балансировке?
    Спасибо за Ваше внимание и участие, с уважением, Олег.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..На этом вариант и намекал. Вопрос в том, чтобы падение давления (= сопротивлению контура) на последнем радиаторе 2-трубного крыла сделать = сопротивлению 1-трубного крыла. И никак не больше.
    + На 2-трубное крыло добавить рег. шаровые краны.
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    уважаемый не обращайте вы на его опусы внимание. есть кнопка ИГНОР и прям жизнь начинается чудестная, столько всякой дряни не читаешь.
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Если действительно хотите убедиться сделайте в программе типа Данфосс, Герц, Овентроп СО гидрорасчет и посмотрите.

    А пока Ваш пост - пустая болтовня. И я Вам вынужден был ответить теми же хамскими словами, что сами Вы позволили себе ранее меня. Поэтому обижайтесь на себя.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello: Если еще раз почитаете сообщение выше - оно о том же. Может не очень дохОдчиво.
    Расчет по правилам позволит вам "войти в курс".
    Но добиться равенства контуров все равно придется РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматурой.
    Диаметр ПП32 2-трубного крыла будет при этом с запасом.
    Однотрубный контур сделан у вас трубой ПП25. Не ухудшая его циркуляции, задача - сделать 2-трубную часть также работоспособной.
    Это ...тоже по-простому.:close: