Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Либо смотреть на месте и "щупать", либо иметь знание как КАЖДЫЙ элемент расположен по координатам в трех плоскостях. Либо требуется 3Д моделирование, как и в машиностроении.

    Монтаж пластинчатого радиатора 001. 3Д обратка.jpg Монтаж пластинчатого радиатора 001. 3Д подача.jpg Монтаж пластинчатого радиатора 001.восток.jpg Монтаж пластинчатого радиатора 001.план.jpg Монтаж пластинчатого радиатора 001.север.jpg
     
  2. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    Мдаааа) ну нет у меня время моделировать, сам и щупал и видел, как можно удлинить подводку, не трогая тройник, добавляется 2 уголка: вваривается уголок, удлиняется на 4 секции 80мм шириной и еще через один уголок впаивается в угловой кран, (межосевое расстояние радиатора 500мм). Примерно получается подводка удлинится с чуть больше 500мм, до 900мм, с двумя поворотами. Распологаться будет, между стеной и радиатором, место там тоже есть. В принципе все.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Проблема вербальной коммуникации. Пояснить можно пословицей: "Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать".

    Со слов невозможно представить что где и как у Вас расположено. И вы слишком скупо описываете. Нет данных какой высоты плинтус, как закреплены магистрали, сколько мм от чистового уровня пола до нижнего габарита радиатора, и т. д. и т. п.

    Ну вот представьте, я начну рассказывать словами как устроен тормозной цилиндр авто. Без чертежей сможете понять меня? ;) Не обижайтесь. Просто с обычных слов такие вещи не может понять любой человек. Чертежи - это язык общения, касающийся вопросов какого-либо технического вопроса. А без языка то как объясняться? Говорил же, что без фото - беСтолку практически обсуждать...

    Может он у Вас как на эскизе ниже присоединен. Тогда и не перепаяешь ничего, если участки труб ППр20мм не позволят отрезать одни уголки и приварить другие в другом направлении.

    Монтаж секционного радиатора 002 угловая арматура.3Д справа.jpg Монтаж секционного радиатора 002 угловая арматура. 3Д слева. Контрас 1024.jpg Монтаж секционного радиатора 002 угловая арматура.2Д спереди.jpg
     
  4. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    Да я не на что не сетую, моделировать не умею, фото не сделать в ближайшее время, просто прошу поверить на слово, что возможность удлинить подводку есть, именно как и написал через уголки, за радиатором. Все отопление вместе с обвязкой котла, и навесом радиаторов исполнял сам, только паял родственник, руки есть и сделано ими всяких ремонтных работ не мало. Просто хотелось бы узнать повредит такое удлинение или нет, так как, ну не сантехник и не тепловик, или все таки магистраль, только, я слабо представляю как можно ее соединить, через сгон в стальных трубах, я еще как то понимаю, а вот как с ПП трубами, ну не видел.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Vadimhh, ,балансировочные клапаны есть на обратке?
     
  6. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    На обратке такой же угловой шаровый стоит. (на радиаторе, на подаче шаровый и на обратке)
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Без балансировочных клапанов не знаю, чем будете радиаторы балансировать между собой. На двухтрубке должны стоять. Придется мучаться и балансировать шаровым краном.

    А секции нарастить вот так можно. См. эскизы ниже.

    Монтаж секционного радиатора 001. Наращивание секций.3д справа.jpg Монтаж секционного радиатора 001. Наращивание секций.3д с тыла.jpg

    Правда в данный момент тройники на магистралях (и уголки в средних отводах этих тройников), наверняка вварены не под тем углом, под каким они изображены на моем эскизе. Фото как сейчас не видел, так как оно не было представлено.

    П. С. Также, конечно, увеличиться гидродинамическое сопротивление протоку теплоносителя в радиаторах. Насколько это критично будет - не могу судить, не зная никаких подробностей о котловом насосе и всей системе.
     
  8. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    Ну так и задумывалось, как на первой картинке. Если это нормально, то хорошо. С балансировкой. нет ни каких мучений, все один раз настроил и поперло, сезон отпахало все в норме, ну и единого мнения нет по поводу шаровых или балансировочных кранов.
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Вот кто сам разок на грани возможностей циркуляционного насоса попробует двухтрубную систему из 20 радиаторов, отбалансировать с помощью обычных шаровых кранов, тот уже более НИКОГДА не будет задумываться, что ему следующий раз ставить для балансировки. :aga: Шаровые краны или балансировочные клапаны. И сам советы перестанет давать. А "посоветовавшему" ему самому до этого, будет настолько "благодарен", что этот "посоветовавший" будет его за тридевять земель оббегать. :aga:
     
  10. Sofay
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14

    Sofay

    Живу здесь

    Sofay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Самара
    Спасибо за совет.

    Рассматривала вариант попутки, но по планировке дома не очень хорошо получается.

    Модель и марку котлов взяли из материала по проектированию каскадных котельных с котлами Вайлант.
    По мощности котлов-делала несколько расчетов по теплопотерям дома. Результат всех расчетов крутится около 45,4 квт. Плюс 15% запас мощности. Вот и получается два по 28квт.

    Скорости в трубопроводе получаются высокие. Стояк ПП50 6м, ветки ПП32 24м подача и ПП25 24м обратка, к радиаторам ПП25 или 20. Как понизить?
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    1. Можно по экспликации посмотреть. Наверняка можно дверные проемы обойти снизу.

    2. Понятно.

    3. Буду говорить о двухтрубке. Странно. Не могла ли закрасться ошибка в расчеты? По логике, чтобы совершенно не заужАть внутреннее сечение входа-выхода котла достаточно ПП 32мм. Поэтому, при нескольких этажах отопления, обвязку котла делают ПП 32мм. При каскаде из двух котлов, при объединении, вполне достаточно делать обвязку до разделения на контуры из ПП40мм. Но прислали бы мне в личку или на емейл Вашу схему. Вполне возможно, что такие диаметры и не нужны. Но уж точно не нужен ПП50мм.

    По максимуму ПП40мм до разделения на контуры. Ветки (или контуры) и подачу и обратка одним диаметром нужно делать.
     
  12. Sofay
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14

    Sofay

    Живу здесь

    Sofay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Самара
    Скорее всего ошибка, но никак ее не найду -при расходе теплоносителя 12,84 л/мин,подходит труба 20, я взяла 32, а скорость 1,7м/сек:(
     
  13. Centuf
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Centuf

    Новичок

    Centuf

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алтайский край
    Здравствуйте! Прошу помощи в, казалось бы, обычном деле.
    А именно, смонтировали двухтрубную СО. Нагрев происходит от ЭК 7.5 кВт. Верхняя разводка от котла ппр 32. Стояки к радиаторам выполнены трубами разных диаметров - 25 и 32 ппр. СО одно контурная. Не удается отбалансировать систему, в двух первых комнатах прогрев радиаторов (алюминиевых) - равномерный, в третью комнату горячая вода не доходит вообще. Наклон труб соблюден, как для СО с ЕЦ. Даже когда закрыты краны в первых двух комнатах, в третью (последнюю) горячая вода доходит с большим трудом.
    Краны (шаровые) стоят на всех радиаторах, количество секций в первой комнате-8, во второй-14, в третьей-24. Полипропилен спаян без ошибок, т. е. в местах соединений тройников и муфт, всевозможные заторы отсутствуют. В обратку включен ЦН. При закрытых кранах в двух первых комнатах и при включении ЦН на 3 скорость, в последних 2-х радиаторах возникает разряжение. Вопрос: почему, если трубы свободны и воздушные пробки отсутствуют? Пожалуйста, помогите с советом!
    Поможет ли разветвление системы - создание второго контура непосредственно на два последние радиатора? Спасибо!
     
  14. Centuf
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Centuf

    Новичок

    Centuf

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алтайский край
    Добавлю, длина подачи и обратки по 20 метров.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :ogo:Пож. подробную схему (не план) в аксонометрии.
    Желательно в отдельной теме. :hello:
     