Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Udginb, если бочки простые (с придороги) то хрень полная. а котёл смотря какой (сколько бу) я себе новый 32 за 40 купил. а тот что на картинке ерунда полная.
     
  2. Maxometr
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Maxometr

    Участник

    Maxometr

    Участник

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Аа, ну тогда ведь придется его все время туда-сюда открывать закрывать, в зависимости от того какой котел в работе. Ну или какой-нибудь автоматический приобрести, который в зависимости от датчика температуры срабатывает.
     
  3. udginb
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    udginb

    Новичок

    udginb

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Усть-каменогорск
    Не совсем понял о каких бочках идет речь. Если по рисунку с моей СО, то квадратиками без подписи обозначены радиаторы, старый П-образный самодельный котел показан схематично. А вопрос все-таки в следующем: Если я куплю новый котел Прометей и подсоединю его через Металлические трубы D=50 мм к уже существующей двухтрубной СО из ПП с трубами D=32 мм и буду выдерживать температуру порядка 70 С, то при разгоне котла не поплывут полипропиленовые трубы?
    P. S. Просто систему из ПП страсть как неохота переделывать на металл или медь. Из ПП СО обошлась по стоимости в 2\3 стоимости Прометей 20 Квт. И то, все абсолютно делал сам. А если звать сварщиков с Ме трубами, то отопление встанет в стоимость 1,5-2 котла и плюс можно заново будет делать ремонт.
    P. S. S. Да и профессионализм таких ремонтников очень сильно сомнителен. Когда в этот дом заехал, то ровно по-диагонали кухни на высоте 30см от пола была проведена труба 50мм, СО была типа а-ля Ленинградка с отводом от основной трубы 50мм к радиаторам - 15-й трубой. Прежние жильцы зимой по дому ходили в валенках, за зиму камаз-полтора угля сжигали. А про этих сварщиков сказали, что самые лучшие и пригласили их по знакомству.
     
  4. Maksim500
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Maksim500

    Участник

    Maksim500

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Литва
    Здравствуйте! Нужна помощь, знакомый просит доделать СО, имеем мы кател 20 кВт, заведены в котельную 4е контура (два контура первый этаж и два на второй), трубой PPR32, разводка к радиаторам PPR25. Бойлер на ГВС 120 л. Как это дело соединить, минимум автоматики, просто и надежно? Я вижу это так: выход котла идет на коллектор с пятью выходами (4+1), на них игольчатые краны для настройки системы, далее радиаторы с бойлером и на обратный коллектор тут шаровые краны, затем стоит насос и термосмесительный клапан, по моему должно работать..?!
     
  5. bay82
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    bay82

    Новичок

    bay82

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте! подскажите пож-та что делать подключил протер скат 9 вначале бурлил нагрел воду и через минут 5 встал с ошибкой F 20 как снять ошибку
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Открыть крышку лицевую, найти термостат перегрева, нажать волшебную кнопочку разблокировки на нем, потом внимательно прочитать инструкцию по запуску, открыть краник на теплообменнике, спустить воздух из него. попрощаться с гарантией за самопальный запуск. :hello:
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Извините-Х-ня полная.
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    не тому ответил
     
  9. Lvv80
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Lvv80

    Новичок

    Lvv80

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Якутск
    Здравствуйте. Какие существуют простые способы понижения температуры в системе ЦО?
    Температура в системе более 100С. Элеваторный узел есть, но он на 5 домов и там желательно ничего не менять.
     
  10. EvgTsepelev
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    EvgTsepelev

    Новичок

    EvgTsepelev

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кирово-Чепецк
    Добрый день.
    В наличии однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией в одноэтажном доме на 100 м2.
    Подскажите место установки расширительного бачка открытого типа (место врезки должно быть самым высоким в схеме или сам бачок должен быть выше всех)?
    И второй вопрос - как проходить проходные двери - поверху или по низу и что нужно дополнительно для этого устанавливать или не нужно?
     
  11. Rombos
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Rombos

    Новичок

    Rombos

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте Форумчане!
    Подскажите, в двухтрубной системе как лучше подключить радиаторы - сверху или снизу?
    Котел настенный с насосом с турбо-вытяжкой. Мастер говорит лучше снизу, в интернете пишут
    по-разному, то снизу, то сверху.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дак БЕЗ РАЗНИЦЫ. с такими то данными.
     
  13. Максим77
    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Максим77

    Участник

    Максим77

    Участник

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, форумчане! Нужен совет!
    На данный момент система отопления работает от эл котла. Подключили газ на даче и надо врезать газовый котёл Protherm KLOM-30. Зимой планирую приезжать только на Новый год. Дача находиться в 30 км от квартиры и поэтому действовать буду следующим образом: приезжаю за дня 3-4 и включаю эл. котёл. Дом прогревается до приемлемой температуры и когда я приезжаю с семьёй я запускаю газ котёл (теплоноситель прогрет - для чугунины не страшно!). Схема простая выход из котла 1.5 метра металлом делю на две группы КОСВЕННЫЙ БОЛЕР И СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. На каждую ветку циркуляционный насос (ЦН) Всё как в паспорте к котлу. Насосами управляет котёл.
    Возникли следующие вопросы:
    1) Циркуляционный насос (ЦН) ставиться между двумя шаровыми кранами, для удобства демонтажа при поломке. Сетчатый фильтр ставиться перед ЦН, а куда ставить обратный клапан?
    а) перед входным краном;
    б) после крана, перед фильтром;
    в) после фильтра, перед насосом;
    г) после насоса (логика подсказывает вариант а) или б), практика молчит:))
    2) Куда ставить расширительный бак? на обратку перед котлом?
    3) На обратке перед котлом нужен еще один сетчатый фильтр?
    Заранее благодарю за конструктивные советы!
     
  14. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    1. вариант Г.
    2. перед котлом, там температура ниже.
    3. нет, не нужен.
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Хочется тветить в рифму. Без разницы куда его ставить, но над там где он должен быть. Так как не понятно где у вас насосы, а где колёсы,вам никто не сможет ответить. Как минимум схема. Я так вижу у вас гидрострелка карячится в схему. Оне есть у вас?


    не понятно где стоят насосы, поэтому не понятно куда ставить ГБ. А его желательно ставить перед насосом.
     