    Любую двухтрубную систему, хоть "попутную", хоть "тупиковую" нужно отбалансировать. Потому, что правильно отбалансированная двухтрубная система - более эффективна, чем хоть и нормально работающая, но неотбалансированная двухтрубная система.

    Бывают случаи, когда двухтрубная работает и без балансировки хорошо, но на это надеятся не нужно, почему смотри выше. "Попутная" в бОльшем проценте вероятности случаев работает без балансировки.

    Но и балансировки боятся не нужно. Она легко делается один единственный раз при пуско-наладке системы. Занимает до получаса времени. Просто на обратках радиаторов, ставьте не шаровые краны, а специальные балансировочно-запорные клапаны. Они не дороже шаровых кранов. Но балансировать ими намного легче и быстрее, чем шаровыми кранами (которыми вообще далеко не всегда удается отбалансировать).
     
  2. Полина2013
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Полина2013

    Участник

    Полина2013

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Все доброе утро. Построили дом 150м2, сруб 150*150 хорошо утеплен. Газа нет и не скоро, всю голову сломали чем топить дом. Подскажите пжл.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Или дровами с углем, или газгольдером.
     
  4. Полина2013
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Полина2013

    Участник

    Полина2013

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    А лучше чем? чем в итоге будет дешевле и лучше?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    С газгольдером не нужно будет работать кочегаром, котел чистить и золу выгребать. Также систему можно будет делать подешевле из ПП труб и насосную (ПЦ). Да и котел подешевле будет. Но требуются вложения на газгольдер. Система будет энергозависимая (потребует приобретения онлайнового ИБП при длительных отключениях эл. энергии).

    А с ТТ котлом, трубы нужны стальные, более толстые, циркуляция только гравитационная (ЕЦ), еще по хорошему и теплоаккумулятор нужен. Но система будет энергонезависимая.

    А что для Вас дешевле и/или удобнее и/или лучше - считайте сами.
     
  6. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК

    Балансировачные - дороже.
     
  7. Alpar09
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Alpar09

    Живу здесь

    Alpar09

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Херсон
    Inchin, Спасибо, я, примерно так и думал! А что скажете по диаметрами? И как ставить радиаторы и трубы? По уровню всё или нужен какой-то уклон?
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Может это у Вас так - не знаю. У нас в розницу балансировочные Джакомини, стоят от 170 рублей. Шаровый латунный и никелированный кран, тоже приличного производителя, не будет стОить дешевле, ну никак. :)
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Создавайте тему, выкладывайте там 3Д схему Вашего отопления, только тогда и смогут Вам помочь дельными советами форумчане.

    Я вот Вас спрошу, могу ли у себя в автодвигателе, переставить местами красненькую и синенькую штучки? Будет лучше или хуже? Вы поймете, о чем речь?
     
  10. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    Ну значит Пенза - форева. У меня мысль была поставить балансировачные, побегав по всему городу, цена просто убила от 250 руб против, шарового вальтека за 178 руб.
     
  11. Alpar09
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3

    Alpar09

    Живу здесь

    Alpar09

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Херсон
    Так схему же набросал с размерами)
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Даже если так, то выиграв 250-180=70 рублей на одном радиаторе, Вы обрекаете себя на или невозможность сбалансировать систему, или на два-три дня мучений по ее балансировке шаровыми кранами (да еще потом эти шаровые краны и герметично отсекать не будут). Неужели за пару Ваших рабочих дней (мучений), Вы зарабатываете меньше чем 700 рублей на 10 радиаторов? :flag: И неужели переделка системы, при невозможности отбалансировать, дешевле этой экономии по 70 рублей с радиатора? :faq:

    Скорее это напоминает "попадалово" в результате "кроилова". :)

    Выбирать Вам.
     
  13. J0llyR0ger
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    J0llyR0ger

    Новичок

    J0llyR0ger

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    у меня подача ведется сверху
    так как-то второй радиатор не греет)
     
  14. Vadimhh
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Vadimhh

    Живу здесь

    Vadimhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    ЧЕЛЯБИНСК
    Ну вот не совсем так, за 250 руб был вообще какой то не понятный кран со стрелочкой направления потока,
    совершенно не в ту сторону которая нужна была, выяснять с менеджерами годится или нет ... кароче это старая песня, нормальные уже стоят от 350 руб. Теперь по заработку- совершенно не в тему:no: ...,
    зачем переделывать, если и шаровым регулируется нормально, не два и не три дня... какая беготня, к примеру, у меня не 500 кв/м.
    Зачем отсекть, мне ни чего не надо. даже если не герметично, что с этого то? это ж имеется ввиду что надо ремонтировать какой то один из радиаторов, доливать в СО один фиг надо после ремонта.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    И Валтек, кажется, не никелированный на рЕзьбах и внутри. Поэтому и сравнение некорректно по цене. Если не хотите, чтобы через 5-10 лет ПП трубы у Вас не полопались, то не используйте в ПП системах открытую медь и латунь.
     