1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Где по нормам можно установить газ. котёл?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    При суммарной тепловой мощности теплогенераторов не более 35 кВт допускается размещать их в кухнях
    квартир (п.7.3.8 СНиП 31-01-2003). При этом помещение кухни должно соответствовать требованиям СНиП 31-01-2003 и рекомендациям СП 42-101-2003 и СП 41-108-2004.
    СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ",
    4.2 Размещение теплогенераторовп. п. 4.2.9 При размещении теплогенераторов следует учитывать положения инструкции по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.
    .
    Теперь нормально?
    Правда, справедливости ради, надо добавить, что СП носят рекомендательный характер.
    Но пусть понятие "рекомендательный" не вводит вас в заблуждение. Рекомендательный это значит, что надо делать именно так, а никак иначе, но если невозможно, то допускаются незначительные отклонения от рекомендаций.
    В связи с вступлением в силу ФЗ о техническом регулировании нормативные документы типа СНиП и СП не подлежат регистрации в Минюсте. Это означает только то, что такие документы по линии Минюста не проходят. Однако в инженерной практике следование этим документам значительно упрощает процедуру принятия проектных решений и позволяет значительно уменьшить объем прилагаемой технической документации. Поэтому отступать от требований СНиП и СП не рекомендуется.
     
    Последнее редактирование: 25.04.14
  2. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    549

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Калининград
    Нормируются ли расстояние настенного газового котла от газовой плиты? (понятно, что НАД ней не вешать, сколько отступать:) и на какой высоте вешать?
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    так в инструкции на конкретный котел все эти параметры расписаны. СНиПы и ГОСТы это расстояние не нормируют. Видел настенник висящий впритык к вытяжке над плитой...лет 5-6 пашет и не жжужжит.
     
  4. Нипиш
    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Нипиш

    Новичок

    Нипиш

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемые специалисты-газовики!
    Планирую размещение элементов кухни в своей квартире вдоль стены.
    Между установленным навесным, газовым, двухконтурным котлом и газовым счетчиком на этой же стене в квартире-новостройке расстояние - 70 сантиметров.
    МОЖНО ЛИ МЕЖДУ КОТЛОМ И СЧЕТЧИКОМ УСТАНОВИТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ (панель) и вытяжку? Не будет ли здесь нарушения каких-либо технических норм?
    И второй вопрос. Можно ли ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ПОДВОДЯЩИМИ ТРУБАМИ ПОМЕСТИТЬ В ШКАФ-ПЕНАЛ?
    Заранее БЛАГОДАРЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА ОТВЕТЫ!
     
  5. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Регламентируется расстояние между приборами в 10 см. Размещение оборудования должно быть указано в проекте, отступления от проекта допускаются только в виде указанных там же изменений, дополнений.
    В шкаф турбированный котёл можно и установить, но обеспечить 3х кратный естественный воздухообмен в час, расстояние до фронта котла - 1 м, до стен - 10 см. Во всяком случае, наши газолюди так шутят.
     
  6. Нипиш
    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Нипиш

    Новичок

    Нипиш

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Сейчас прочитал инструкцию к котлу Proterm LUNX 24/28 - там сказано:
    ... При установке изделия следует соблюдать следующие минимальные зазоры: 20 мм с каждой стороны, 200 мм сверху, 300 мм снизу и 600 мм доступа перед передней панелью ...
    .
    Главное: СУДЯ ПО СКАЗАННОМУ, ЗАКРЫВАТЬ КОТЕЛ ДВЕРКОЙ КУХОННОГО ПЕНАЛА НЕЛЬЗЯ... :no: :(
    .
    Интересно, а что сказано об этом в Тех. требованиях газовиков?
     
  7. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    По факту, видел установленный котел в кухонный шкаф, до дверцы сантиметров 20. Газовиками был принят без проблем. Может газовики такие попались...
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну во первых причём здесь газовики. Это больше требования строителей, минздрава и пожарников.
    А во вторых ну что тут не ясно? Да про дверцу конкретно не пишут. Так на все случаи человеческой изощренной фантазии, регламентирующих документов не навыпускаешь.

    Ну и что. Я и сауну на крыше видел. И камин на твёрдом топливе на 16 этаже. Там видать так же какие-то такие газовики попались, а заодно и пожарники такие же
    Вот скидываю ещё раз.
    СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ",
    4.2 Размещение теплогенераторов

    4.2.7 Установку теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:
    у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
    у стен или на стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплозоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.
    4.2.8 Покрытие пола под напольным теплогенератором должно быть из материалов группы горючести НГ или Г1. Такое покрытие пола должно выступать за габариты корпуса теплогенератора не менее чем на 10 см.
    4.2.9 При размещении теплогенераторов следует учитывать положения инструкции по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.
    4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
    4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.

    СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
    7.3 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ЗДАНИЯ
    7.3.7
    При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
    Для систем горячего водоснабжения допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания в квартирах жилых зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, I, II и III степеней огнестойкости и высотой не более 5 этажей.
    7.3.8 Теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении, при этом суммарная тепловая мощность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Установку теплогенераторов суммарной тепловой мощностью до 35 кВт допускается предусматривать в кухнях.
    Помещение для теплогенераторов не допускается размещать в подвале. Оно должно иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна. Объем помещения определяется исходя из условий удобства эксплуатации теплогенераторов и производства монтажных работ и быть не менее 15 м3.
    Высота помещения должна быть не менее 2,2 м. Габариты помещения должны обеспечивать устройство проходов шириной не менее 0,7 м.
    Теплогенераторы следует устанавливать:
    - у стен или на стенах из негорючих (НГ) и трудногорючих (Г1) материалов;
    - на расстоянии не ближе 3 см от стен из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или трудногорючими (Г1) материалами стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса теплогенератора не менее чем на 10 см.
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  9. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Вы на это сделали акцент? Ну тогда тем более можно лепить котел в шакаф. Зону обслуживания может организовать открывающаяся дверь шкафа.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    А это уже домыслы. Вы же знаете, что трактовка, если захотят докопаться может быть любая. В россии закон, что дышло, что же говорить о СП или СНиП. Т. е. по логике может вы и правы, а вот по сумме отката может и нет. А для чего ещё писать законы, которые могут иметь двойственную трактовку, да ещё и не уточняя алгоритма их исполнения.
    В чём основная разница между нашей и западной юриспруденцией. Там если не запрещено, то это недоработка соответствующих фискальных органов и действия не прописанные в законе, как наказуемые, не попадают под чью-то юрисдикцию. Поэтому законы имеющие двойственную трактовку, просто подарок для ихних лоэров. У нас же как фишка ляжет. Понравитесь вы и ваши деньги проверяющему, то можно считать открытую дверцу не препятствием. Её вообще не заметят. Не понравитесь, то ваша дверца окажется чуть ли не угрозой взрыва всего микрорайона. Человеческий фактор выходит на первый план. А всё потому, что бюрократия в том числе и техническая не успевает за реалиями сегодняшнего дня или просто не выгодно поспевать.
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по марке котла, который сейчас обсуждается, котел вешают не в России, а на Украине.
    Кто знает их нормы?
     
  12. djallex
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    43

    djallex

    Участник

    djallex

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А не подскажет кто, возможно ли вот такое размещение котла в подвальном помещении?
    Есть подвал, по высоте, вентиляции и остеклению удовлетворяет условиям СП, в этом подвале установлен газовый напольный котел. Однако установлен он в противоположной стороне подвала относительно стены с окном (аккурат напротив). Так вот хочется ту часть подвала, где котел, отделить перегородкой с дверью, так сказать сделать отдельную комнату-топочную. Получается что окна в этой комнате уже не будет.
    Есть ли какие-то указания на подобное размещение, и разрешено ли оно?
     
  13. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в помещении нет окна - нельзя
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @djallex, Вы же сами понимаете, что нельзя!
     
  15. djallex
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    43

    djallex

    Участник

    djallex

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Понимаю, но пытаюсь продумать возможные варианты, ибо как всегда "есть ньюанс". А если например в этой комнате в перегородке сделать также окно, внутреннее в помещении? Тогда по идее котел получится на прямой линии с двумя окнами, внутренним и внешним. Дело в том что такие тонкости нигде не описаны.
     
Статус темы:
Закрыта.