    Балашиха
    @7208021, спасибо, а то все вокруг кричат что на кухне никто не поставит котел, а кроме кухни у меня в доме и негде будет
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    Кто это так кричит? Есть регламентирующий соответствующий документ и он конкретно говорит, что котёл до 60 кВт можно устанавливать на кухне в индивидуальном жилом доме. Ну конечно кухня должна соответствовать некоторым допускам.
     
  3. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Уже до 35.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    Не путайте поквартирку и индивидуальное жильё!
     
  5. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Так человек про ИЖС и интересуется.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    Так блин я и говорю 60 кВт.
     
  7. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Актуализированная редакция
    СНиП 31-02-2001
    6.12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников
    тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться
    автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные
    теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом
    или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до
    35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или
    жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в
    СП 61.13330 и СП 62.13330.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    Во первых до 35 это СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

    6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ
    6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях.
    Но даже в этом случае ты ошибаешься!

    СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6 Внутреннее теплоснабжение и отопление
    6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать в квартирах - в кухнях.

    Т. Е, УЖЕ НЕ 35, А 50 КВТ.
    НО ЭТО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИЖС НЕ ИМЕЕТ.



     
  9. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Вот и я говорю что не имеет, для ИЖС на кухне до 35.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Прочти сначала
    1 Область применения


    А затем.
    Приложение Б
    (справочное)
    Термины и определения

    Дом жилой одноквартирный - Дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т. ч. сезонном, отпускном и т. п.).
    И не путай понятия.
    У него именно ИЖС, а не одноквартирный дом!
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Согласен, к тому же в Постановлении N 1521 СП 55.13330.2011 нет. Значит до 50 квт.
    Хотя можно по всякому повернуть. ;)
     

    Вложения:

    • жилой дом.png
    Последнее редактирование: 08.10.15
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Актуализированная редакция
    СНиП 31-02-2001

    СП 31-106-2002
    Дата актуализации: 21.05.2015
    Статус: действует

    ВВЕДЕНИЕ

    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и другими строительными нормами и правилами.


    6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.



     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    Нет повернуть нельзя! Чётко определяется. Например: есть ли приусадебный участок или нет, есть ли хоз. постройки на участке или нет.
    В Подмосковье навалом сейчас таких посёлков, где построены одноквартирные жилые дома без всяких приусадебных участков. Они у нас на обслуживании стоят. Там только настенники и установлены. Рядом даже придомового участка нет. Цветник разбит и всё. Похожи как близнецы. Все по одному проекту.
    У мужика индивидуальный жилой дом, по индивидуальному проекту и с приусадебным участком.
     
    Последнее редактирование: 09.10.15
  14. Artem182
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    8

    Artem182

    Живу здесь

    Artem182

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Балашиха
    @Ortodox, просто человек перепутал ИЖС (как у меня) и квартиру в доме, на самом деле мне котла 20 кВт за глаза, так что 35 или 50 или 60 можно мне уже все равно) Спасибо за ответ!
     
  15. edem1987
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    edem1987

    Участник

    edem1987

    Участник

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Добрый Вечер! Купил себе котел LUNA Duo-tec MP 1.50. Стоит в подвале 20 м2. высота 2.20. Форточка есть. А в Гор газе говорят что мне такой нельзя ставить типа 45кв настенный это запрещено для дома не более 30 или 35 кв (турбированного конденсационного а простые котлы могу и на 100 кв поставить(.
     
Статус темы:
Закрыта.