1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Где по нормам можно установить газ. котёл?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ks71
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    ks71

    Живу здесь

    ks71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Каменск-Шахтинский
    Да, оконный проем есть= 1,8 мкв,
    кухня 50 мкуб х 0.03= допускается 1,5 мкв. Единственное не приятно, наверно придется двери ставить в гостиную, чтоб диаметр ВК снизить, а то общяя кубатура 110 получается. Ну да ладно, со стройкой без проекта всегда попадалово, обижаться теперь только на себя.
     
    Последнее редактирование: 05.03.18
  2. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Все так. Можно временную установить. Потом уберете)
     
  3. ks71
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    ks71

    Живу здесь

    ks71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Каменск-Шахтинский
    Интересно, а двери по типу шкаф-купе считаются ? Да проем в гостиную большой, двустворчатой на 1,2 не закрыть, а больше размер распашных ставить, это вообще ужас получится...
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -
    9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч
     
  5. ks71
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    ks71

    Живу здесь

    ks71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Каменск-Шахтинский
    Ну и еще, возможно ли расположение ВК не рядом с газовым оборудованием, а в 4х метрах от него, чтоб прямой на конек крыши выйти а не городить трубу как у парохода.
     
  6. ks71
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    ks71

    Живу здесь

    ks71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Каменск-Шахтинский
    Понятно, а поясните пожалуйста, как выглядит формула расчета ?
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - не регламентируется, должна быть в одном помещении. Есть требование к решеткам -7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
    7.5.11 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:

    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;

    б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);

    в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
    Что касается дверей нет обязательного наличия их между помещениями. Но это проблема будет для вас. Обычно ставят кордонные для сдачи, как писали у же выше.
    - так сразу не скажу, не считаю вентиляцию. На форуме видел не раз примеры расчета .
     
    Последнее редактирование: 05.03.18
  8. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Можно, лишь бы в том же помещении.
     
  9. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Зависит от приемщика. Лучше уточнить в горгазе. У нас считаются.
     
  10. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - так он и не должен проверять соответствие проекта или если его нет СП. Представитель ГРО может лишь проводить мониторинг выполнения ТУ.
    Вопрос большой, когда у нас заработают законы :)
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - чем обосновывается применение тех или иных формул для расчета ЕВ - интересует нормативка, то есть СП, ГОСТ.
    СП6013330 ,но там для механической, а вот для естественной, укажите пожалуйста .
     
  13. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Всегда есть человеческий фактор. Есть приемщики, которые входят в положение и не придираются к качеству выполнения указаний проектировщика (например, основательная дверь или фанерная), а есть принципиальные. Обычно, проектировщики или ПТО уже в курсе какие критерии неукоснительно надо соблюдать, чтобы потом не иметь проблем на голову.
     
  14. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Курс физики:)
     
  15. ks71
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    ks71

    Живу здесь

    ks71

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Каменск-Шахтинский
    Да так и сделаю временные двери, тк хочется широким проемом (2 м) обьеденить кухню с гостинной. чтоб придать обьем помещениям, да и удобней так.
    По формуле информацию нашел, там помещение 55 мкуб, почти как у меня-
    Задавался подобным вопросом. Внятной и относительно простой формулы для рассчета естественной тяги через вентканал не нашел (то есть, они есть, но там надо подставлять множество значений которые я ни рассчитать ни измерить не умею).
    Нашел упрощенный метод, которым, похоже, и пользуются на практике в простых случаях. А именно, если канал достаточной высоты, то скорость течения воздуха принимает 1 метр в секунду. (Оптимисты принимают полтора).

    Тогда получается, вот что: 55*3 = 165 - столько кубов надо удалять в час.
    а в секунду: 165/3600 = 0.046 кубов. При скорости течения воздуха метр в секунду, площадь сечения вентканала должна быть 0.046 метра квадратного.
    Что дает диаметр трубы как квадратный корень из (0.046/3.14)*4 = 0.242.
    То есть, потребуется труба аж 25 сантиметров в диаметре.
     
Статус темы:
Закрыта.