1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Где по нормам можно установить газ. котёл?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - не нормируется.
    - нет. Раздельные дымоходы.
    - справочная информация в СП 42-101-2003 года газовики предполагают, что это должно выполняться .
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Алтай
    Отзеркалил дом, воникла необходимость прояснить один момент - если газ в дом заходит в кухню и котельную поотдельности=параллельно, значит нужно ставить два счетчика?

    Или все же есть возможность завести газ в кухню, а от нее к котельной вести уже внутри дома - по стенам или в цоколе фундамента?

    upload_2018-4-24_23-45-52.png
     
  3. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Счетчик один, а с него ветка к котлу, с ветки - отвод в стену, по стене до кухни, там ввод к плите. Очень большая трассировка выходит, но зато труб внутри будет минимум. Поменять бы котельную с ванной местами и было бы все четко и красиво) в фундаменте нельзя.
     
  4. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Алтай
    А если в такой последовательности:
    {счетчик=>газплита=>газовый котел} ?

    Это запрещено или к-л другие ограничения?
    В таком варианте труб наименьшее количество.

    По стене с внешней или внутренней стороны?

    Дело в том что у меня дальний левый угол - самая ближайшая точка к дровнику и углярке. Ближайший правый - слишком далеко до них.

    Я подумываю сделать еще одну, совсем небольшую, террасу у входа в котельную, там складировать некоторое количество дров и ведра с углем, чтобы не ходить за ними по сугробам во время снегопадов. Не помешает ли она газовщикам?

    Газ у нас есть в округе, но наша улица только строится, когда будет газ пока неизвестно, как неизвестны и расходы на газ на момент подключения к нему (будет ли овчинка стоить выделки). Хочу предусмотреть возможность подключения к газопроводу, а дальше время покажет.
     
  5. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Можно и так, но тогда логичнее счетчик установить в кухне или на улице (на стене кухни)

    в любой последовательности, ваш выбор, чем короче путь тем экономичнее по затратам монтажа.

    в вашем случае и так и так можно, но обычно, все ведут по улице, подальше с глаз

    не помешает, если не перекрывают выход человека из помещения

    все понятно, так у всех, всегда лучше предусмотреть на будущее, чем перестраиваться потом
     
  6. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Алтай
    Нарисовал газовый счетчик и котел, добавил 'трубы' (фиолетовым) водяного контура отопления (обычные батареи).
    Посмотрите пожалуйста, чисто визуально - все ли в порядке?

    upload_2018-4-25_18-4-52.png upload_2018-4-25_18-7-32.png

    upload_2018-4-25_18-9-26.png upload_2018-4-25_18-10-16.png upload_2018-4-25_18-16-32.png
     
  7. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    По газовой части - вполне. По разводке СО в раздел отопление вам нужно, тем более если закольцовку планируете. И не забудьте, что еще параллельно гор./хол. воду надо развести, канализацию. Расчеты по СО вам подскажут.
     
  8. vikt1812
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    vikt1812

    Участник

    vikt1812

    Участник

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Посмотрите пожалуйста, есть ли замечания по размещению газового котла план1.jpg
     
  9. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Двери в смежные помещения обязательно, выходная с открываем наружу, окно с форточкой/фрамугой с остеклением не менее 0,8м2. В остальном - сместила бы в правый угол (для возможной установки счетчика), но размер не известен. А так, все хорошо.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - нет такого требования, тем более обязательное !
    - не нормируется.
    - в данном случае стоит АОГВ приток воздуха должен быть организован с улицы, но не через окно .
     
  11. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    1. Требований нет, а логика есть) Почему заранее не учесть, что большой объем повлечет большой диаметр вытяжки. Если есть возможность, почему сразу не сделать оптимально?
    2. технику безопасности человека при эвакуации из помещения никто не отменял, все открывается по ходу движения человека и в случае взрыва, дверь должна вылетать наружу. Если еще не установлена, почему не поставить правильно?
    3. Зачем городить решетку в двери, если достаточно существующего окна?
    Все советы не "от балды", а на основе существующих требований и опыта общения с простыми жителями. Можно долго спорить о том, что нужно или ненужно, но требования от этого у горгаза не изменятся. Не лучше ли предусмотреть для спрашивающего оптимальный и наименее затратный способ сдаться без проблем и нервов?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - да не повлечет, нет требования о 3 кратном обмене в ИЖС и вы прекрасно знаете, это хотелки ! И в случае отсутствия двери нет требований прибавлять другие части дома для определения кратности воздухообмена - СП5513330 .Помещения отделяются друг от друга перегородками (стенами) ,но не дверьми. Был недавно в МКД с котлами, сдан в ноябре 2017 дверей нет, стандартный канал 140х140. в кухне.
    - вы путаете с административными зданиями это раз, а второе дверь в его случае не является легкосбрасываемой конструкцией. А третье будет взрыв -дома не будет и дверь не спасет тем более того, кто в этом помещении будет. Для зашиты нужен САКЗ (по требованию заказчика).

    - если проект делает проектировщик вы прекрасно знаете чем обязаны руководствоваться. А есть те которые спрашивают у ГРО чем руководствоваться .
     
    Последнее редактирование: 03.05.18
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Согласно логики это диалог относится к первому номеру озвученных требований.
    Тогда вопрос. У нас что вытяжка делается с помощью дверей в смежные помещения?

    Почему именно дверь, а не ЛСК, а ЛСК это не обязательно дверь. Да и не находил я требований по обязательной установке ЛСК именно двери для котлов бытового назначения.
     
    Последнее редактирование: 03.05.18
  14. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    2.996
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Иваново
    Диаметр вытяжки зависит от объема помещения, чем больше объем, тем больше дырка в потолке. Почти все просят уменьшить диаметр ВК. Т. е. оптимально придерживаться 40м3. Если все равно какого диаметра или сколько штук делать, то можно не обращать внимания на это. А вот приток осуществляется через подрез в двери или фрамугу/окно (чтобы ЕВ работала корректно).
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Форточки вполне достаточно.

    Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания
    - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4.
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8.
     
Статус темы: