Где по нормам можно установить газ. котёл?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nanne
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    22

    Nanne

    Живу здесь

    Nanne

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    22
    Можно ли - по существующим нормативам - вписать (без дополнительных переоборудований и танцев с бубном) двухконтурный атмо настенник 24 вКт в кухню площадью примерно 11 квадратов с переменной высотой от 2,10 до 2,18 м?
    Этаж цокольный, в наличии два с половиной окна, одно из которых с форточкой, дымоотвод и вытяжка от предыдущего котла (напольник 11,2 кВт), дверь, все дела.
    Дом частный, доля в домовладении (технически - две "квартиры" с разными владельцами, участок в пользовании соразмерно долям), второй собственник на замену газового оборудования письменно согласен.
    Вопрос, собственно, в том, можно ли такой дом провести через газовиков как "жилой дом, принадлежащий гражданам на правах личной собственности" по СНИП 2.04.08-87* - со всеми вытекающими допущениями? Или он уже идет как многоквартирный со всеми палками в колеса?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Заменён.
    На СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
    Область применения:
    Нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы, предназначенные для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренние газопроводы, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.

    Как бы не очень данный РД касается вопроса

    Это не газовики решают.




     
  3. Nanne
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    22

    Nanne

    Живу здесь

    Nanne

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    22
    @Ortodox, мне уже присоветовали СП 42-101-2003, из которого, в отличие от упомянутого, кхм, продукта, можно извлечь хоть что-то.
    Но тут снова вопросы - в этом СП сказано, например:

    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.

    Во-первых - РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Во-вторых - в инструкции к плите указан вообще только объем помещения (не менее 15 кубов).

    Так могу ли я послать газмяс лесом с их требованиями, в частности, к плите? С котлом-то я и так вписываюсь, до 30 кВт 2 метра высоты - ок.
     
    Последнее редактирование: 20.08.18
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну всё верно. Уже писал об этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18378039/

    Тоже верно.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
     
  5. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Вологодская обл.
    а где противоречие?
    СП 55.13330.2016
    7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    это в многоквартирных нельзя, а в одноквартирных и блокированных - можно
     
    Последнее редактирование: 20.08.18
  6. barmaleika185
    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    26

    barmaleika185

    Участник

    barmaleika185

    Участник

    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Сейма Горьковской области
    Веранда и кухня имеют общую стену, через которую в кухню проникает газопровод, если подключать котел на веранде, он просто укоротится на 2 метра. Дымоход изначально наружный, выходит через перпендикулярную к предыдущей стену кухни и подымается на 0,5 метра выше конька дома, если перевесить котел, нужно лишь сделать вывод через разделку сквозь стену веранды и развернуть приемный тройник дымохода на 90 градусов.
    На данный момент проблема лишь в том, что строители и проектировщики установили далеко не маленький хоть он и навесной котел посередине стены кухни, причем практически под потолок, а учитывая количество труб разводки от котла, все это торчит как айсберг из кухонного гарнитура, вместе с затейливо сваренными газовыми трубами, счетчиком и клапаном, внутренней частью дымохода, занимая 2,5 метра стены. Прятать эту красоту за шкафами категорически запретили, вплоть до отключения, а проверяют у нас 2-3 раза в год по полной программе.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - по кратности воздухообмена .
     
  8. Ардреев76
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    158

    Ардреев76

    Живу здесь

    Ардреев76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Ярославль- Резинотехника
    Да уж подумайте чтоб газ подземный не пересекался с трубой из скважины, чтоб растояние было, я так более уверен что вода раньше будет. Да и ввод электрики в дом там тоже снипы да госты. У меня получилось что кабель пришлось тянуть в полу почерез веранду и коридору из-за этих газ труб, которые выходили из земли по стене.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это кажется.
    На самом деле, у Вас котел на кухне по проекту. Вы хотите перенести его в другое помещение. Какие при этом надо произвести манипуляции с трубой проектировщика вообще не интересует! укоротить, удлинить, провести, удалить... это вопрос сварщика, а не проектирования.
     
  10. barmaleika185
    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    26

    barmaleika185

    Участник

    barmaleika185

    Участник

    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Сейма Горьковской области
    Спасибо, про проект я понял, он, безусловно, будет оформлен. Котел могут перенести официальные представители "Протерм" и они же предоставят проекты на газ и на дымоход. Газовую трубу конечно же будут укорачивать и переносить всякие счетчики - клапаны и т. д. местные газовщики. Меня беспокоит не нарушу ли я такой перестановкой СНиПы? Подключат ли мне потом газ по такой схеме. Особенно сомневаюсь про дверь в коридор, ведь при этом веранда-котельная становится проходной. И нужно ли менять пластиковую дверь в дом на вторую металлическую, чего не хочется, т. к. через нее естественное освещение коридора.
     
  11. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Вологодская обл.
    а если выгородить в подвале помещение необходимых размеров?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - вопросов в размещении в подвале газового оборудования нет. Вопрос в навязывании 3 -х кратного обмена воздухом. В СП 55 не требуется 3 кратный воздухообмен. Соблюдая СП55 обеспечивается соблюдение ФЗ№384 ст. 5, тем самым кратность воздухообмена отвечает всем необходимым требования для поддержания частоты воздуха в помещениях ИЖС .
     
    Последнее редактирование: 21.08.18
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы поймите, почему я Вас к проектировщику направляю: у нас не смотря на наличие СНиПов и пр. везде свои порядки. Вам тут сейчас наговорят, а потом вы себе хребтину переломите доказывать местному князю, что Вы правы. Спрашивайте у местных.
     
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Норма по 3-х кратному воздухообмену в помещениях бытовых котельных прописана давно, включая все нормативы по проектированию систем вентиляции. Не знаю, с чего это вдруг в СП 55 прописаны другие нормативы и их нужно исполнять. По-моему не нужно, помимо всего прочего, искать приключений на свою "пятую точку". :no:
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - не совсем верный шаг, местные особенно ГРО прикрываясь благими намерениями рубят бабло. Пример у нас за замену котла назовем контору ГРО хотят 55 р. требуя получать ТУ, проект и всякую лабуду. А отталкиваясь от того, как это делается в рамках НПА, человек разорвав договор с ГРО и заключив с частниками уложился в 12т.
     