1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да. Вам ещё рассчитывать трубы нужно.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Этот график поможет в определении диаметра труб. Шкала потери напора в мм/м. Диаметр трубы будете подбирать по расходу и скорости (от 02 до 0,6). На примере потеря напора 33мм/м. Допустим есть 10м трубы. 33*10=330мм/м=0,3м в. с.
     

    Вложения:

    • 29-04-2013 7-31-03.jpg
  3. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Сергей. Я проставлю вечером, уезжаю на металлобазу за трубами под забор.
    Спасибо за помощь
     
  4. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Сергей привет. С наступающими
     

    Вложения:

    • мансарда.JPG
    • 1 этаж.JPG
    • 2 этаж.JPG
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Добры вечер. И Вас с наступающими
    Поэтой формуле определите расход
    Gпр = 3,6* Qпр / c * (tг – tо) кг/ч
    с - 4,2 кДж/(кг °С)
    По расходу и скорости теплоносителя определите примерный диаметр труб. Расход теплоносителя и падение напора всей СО будут параметрами для насоса.
     
  6. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Gпр считается для каждой батареи или дня общей ?
    (tг – tо) это я понимаю 70-55=15 так?

    И откуда взять скорость?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Расчёт ветки начинается от самой удалённой батареи с последующим добавлением участков. Пример: 1этаж правая ветка G- 2кВт; G- 2+1.72; G2+1.72+1.72 и т. д. Скорость должна находится в пределах 0,2 - 0,6.
    Назначаете самостоятельно
    Для определения параметров насоса- G всей СО
    Так
    Схема тупиковой разводки СО, если захотите проверить в программе
     

    Вложения:

    • 01-05-2013 6-46-57.jpg
  8. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Сергей приветствую.

    Вот наконец то добрался до компа.

    Пытаюсь разобраться как посчитать диаметр труб

    Расчёт ветки начинается от самой удалённой батареи с последующим добавлением участков. Пример: 1этаж правая ветка G- 2кВт; G- 2+1.72; G2+1.72+1.72 и т. д.

    правильно ли считаю или нет

    по первому этажу

    (3.6*(2квт + 1.72 + 1.72 + 1.72+ 3.1 + 3.1)/(4.2*15)= 0.76

    скорость допустим выбираю 0.6

    теперь по фото со шкалой

    при скорости 0.6 проводу черту к расходу 0.76 и получаю диаметр приблизительный 35-40

    так?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Добрый вечер.
    Нет. Находите расход для крайнего радиатора. По расходу и скорости находите находите диаметр трубы от предпоследнего до крайнего. Затем находите расход для двух последних радиаторов. По расходу двух последних радиаторов и скорости находите диаметр трубы между третьим (от крайнего) и предпоследним. И так до начала ветки. Затем в каталоге, выбранных Вами, труб находите падение давления в трубах и КМС. Затем определяете падение давления на ветке путем сложения потерь на радиаторе, трубах и КМС (коэффициент местных сопротивлений). Затем суммируете падения давления на ветках этажа и находите диаметр труб стояка.
     
  10. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Мдя...спрошу тогда проще...Сколько стоит подобный просчет и каковы гарантии что он будет верным?

    У меня хоть и техническое образование...но я ничего не понял...

    Это из той же оперы, если я сейчас тут начну пытаться объяснить кому-нибудь как устанавливается соединение между 2 мобильными телефонами
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Доброе утро.
    Сейчас мне пора уезжать на работу. Если вечером будет время сделаю пример расчёта и Вам всё будет понятно. Всё гараздо проще чем кажется, но времени потребуется много.
    У каждого своя цена.
    В Вашем случае процентов 50- максимум 70. Всё зависит от точности расчёта теплопотерь.
     
  12. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Стало еще веселее ... 50% это либо да либо нет...

    А Вы занимаетесь подобными расчетами на коммерческой основе?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да, но заочных расчётов не делаю. Нанимать специалиста для выполнения проекта СО лучше по месту жительства. Или на форуме есть раздел "Биржа".