1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.

  1. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    НУ вот кое что подправил и добавил

    Следующая партия вопросов
    На контуре 2-го этажа добавил 2 выхода под батареи 3-го этажа. Можно ли так делать?
    В исходных данных не указал на всякий случай высоту потолков - 1-й этаж 2.80,2-й 2.50,3-й от пола до конька 2.50.Прикладываю еще фотку самого дома ...и выход с котла...

    В котле есть свой встроенный расширитель на 7 литров
    нужно ли ставить на 3-м этаже еще емкость под расширение?
    Расширительный бак (л): 7
    Компенсационное давление расширительного бака (бар): 0,75

    Куда лучше устанавливать воздухоотводчики?

    И какой выбрать диаметр полипропилленовых труб...для подачи и обратки 25 а на радиаторы 20-ку
     

    Вложения:

    • Отопление 3-й этаж.JPG
    • IMG00015-20120819-1821.jpg
    • Выход с котла.JPG
    • Отопление 1-2 этаж + выходы на 3-й этаж.JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Просьба помочь со схемой 2-ух трубной открытой СО
    У Вас СО с искусственным побуждением, т. е. закрытая, работающая под давлением. А открытая, наверное, прокладка труб. Диаметр труб должен обеспечить необходимый расход теплоносителя в радиаторах. Для этого необходимо рассчитать теплопотери каждой комнаты. И проставьте размеры комнат. Воздухоотвод устанавливается на радиаторах и в местах подъёма трубы (обвод дверей и т. д.)
     
  3. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Проставил размеры на плане 1-го этажа, 2-й идентичный только разница в высотах потолка...на первом 2.85,на 2-м 2.50
     

    Вложения:

    • Отопление 1-2 этаж + выходы на 3-й этаж.JPG
  4. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Попробовал посчитать теплопотери...
    За основу взял таблицу расчетов

    Рубленая стена (25 см) при наружней температуре -26 теплопотери угловых помещений на 1-н кв м = 65 Вт.

    Пересчитав длину всех стен 8 м умножив на высоту сруба 6м (таких стен 4) умножаем на величину теплопотерь получил что общие теплопотери 12.5кВт. +1.5кВт окна и того имеем общие теплопотери 14 кВт.

    Пипец...может я чего не так посчитал?

    Правильно ли я понимаю что при моих 155 кв метрах котел 25 кВт получается маловат...надо бы взять на 30кВт.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Скорее всего да. Можете показать расчёты?
     
  6. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Решил заменить котел...изначально планировал Proterm Pantera 25KTV,но теперь выбор пал на
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D263 31КВт


    Сергей добрый вечер...я подумал уже что меня забанили с моим топиком.

    Пересчитав длину всех стен 8 м умножив на высоту сруба 6м (таких стен 4) умножаем на величину теплопотерь получил что общие теплопотери 12.5кВт. +1.5кВт окна и того имеем общие теплопотери 14 кВт.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Хотелось увидеть процесс расчёта теплопотерь.
     
  8. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Наверное я туплю снова...

    1. Из таблицы Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 кв. м. по внутреннему контуру стен) тут в FAQ нашел что удельные теплопотери 1-го метра рубленой стены (д 25 см) при наружней температуре -26 теплопотери для угловых помещений на 1-н кв м = 65 Вт.
    2. Беру весь свой сруб у меня квадратный колодец в 2 этажа длина стен 8м и общая высота 6 м, перемножаем (8х6) = 192 кв м стен
    3. Умножаю 192 на 65 и получаем 12.5кВт
    4. Окна 5 окон 1.5х1.10 профиль 70мм 3-й стеклопакет. Удельные теплопотери примерно 135Вт на кв. м множаем на площадь всех моих окон получаем 1.2кВт
    5. Складываем Получается "общие" теплопотери примерно 14 кВт
     
  9. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    2. Беру весь свой сруб у меня квадратный колодец в 2 этажа длина стен 8м и общая высота 6 м, перемножаем (8х6) х4 = 192 кв м стен
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Расчёт теплопотерь выполненный Вами не соответствует действительным теплопотерям. Советую выполнить расчёт в программе. Если расчёт теплопотерь неправильный то и СО будет неправильной. Мощность котла подбирается исходя из расчёита теплопотерь.
     
  11. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Вот так...одним махом в пух и прах...а какой программой пользоваться?
    Вы уже я так понимаю посчитали теплопотери для моего варианта раз так легко сказали что расчет не верный? Я хоть промахнулся в большую сторону или меньшую?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет. Для этого у меня нет нужной информации.
    Меньшую.
    Например такой https://herz-armaturen.ru/software/
     
  13. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Посчитал прогой получилось около 15.5

    Не сильно я промахнулся
     

    Вложения:

    • Итого.JPG
    • Пол.JPG
    • Потолок.JPG
    • Стена А.JPG
    • Стена В.JPG
    • Стена Д.JPG
    • Стена С.JPG
  14. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Эх...вообще в шоке от таких величин. Как у дома в 155 кв может быть потерь на 16 кВт...это не в какие ворота не лезет.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Это не программа. Но если Вас устраивает то всё хорошо. Назначайте мощность радиаторам.