1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.

  1. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вы это взяли в каталоге, ссылку на который давали выше? Где именно (страница, модель... в общем, сориентируйте, где искать)?:hello:
     
  2. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Нет эта мощность указывается во всех магазинах где продаются.

    например здесь

    http://www.kermi-shop.ru/fko/3/

    или
    здесь
    http://oceantepla.ru/kermi-fko-22
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Эффективность нагревательного прибора определяется при dT 64,5 С* и расходе 17,4кг/ч. Для всех иных
    значений необходим пересчёт.
     
  4. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Сергей не совсем понятна цифра 64.5
     
  5. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Если dT то по идее должно быть 10 (разница между 75 и 65)...или пургу отмочил?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Формула пересчёта
    Q=Q1*(ΔT1/ΔT2)n
    Q - предпологаемая мощность радиатора
    Q1 - табличная мощность радиатора (1736кВт)
    ΔT1 - предпологаемая (например: 70/50/20 = 40)
    ΔT2 - табличная (90/70/20)
    n (константа) - степень (1,15)
     
  7. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Добавлю, по одной из Ваших ссылок 26.041.jpg :hello:
     
  8. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
     
  9. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Сейчас "врубитесь":)] ...
    Давайте с самого начала.[​IMG]
    Чтобы производитель мог указать мощность радиатора, его должны испытать. Чтобы указанные параметры радиаторов разных производителей можно было использовать в расчетах, испытывать их нужно по определенной и одинаковой методике, т. е. определенная температура подачи, обратки, температура в помещении и определенный расход воды через радиатор. Так вышло, что у нас остался старый стандарт, со времен массового внедрения однотрубных систем:
    расход 360 кг/ч
    t подачи 105*С
    t обратки 70
    t помещения 18*С
    т. е. (105+70)/2-18 ~ Δ70
    Здесь важен сам тепловой напор, поэтому можно использовать Δ70=100/80/20.
    Соответственно, когда указывается мощность радиатора при Δ70, то имеется в виду, что она дана для температурного режима, указанного выше.
    Если же Вы собираетесь использовать радиатор при другом температурном режиме, то его мощность нужно пересчитать. Т. е., если Вы используете температуру подачи 70*С, а мощность радиатора указана для 105*С, то естественно, мощность радиатора при 70*С будет меньше (температура то меньше).
    Для пересчета используются либо данные производителя (посмотрите в Вашем каталоге, там есть методика пересчета), либо соответствующие программы (все клоны от Sankom умеют это делать), либо что-то, типа калькулятора, подобного этому.
    Соответственно, последовательность действий должна быть такая:
    - Рассчитываете теплопотери каждого помещения в Ваттах.
    - Выбираете температурный режим Вашей СО.
    - Выбираете тип радиатора, и определяете его размер, пересчитав его мощность под Ваш тепловой напор, или подобрав по соответствующим таблицам производителя, или посчитав на калькуляторе, ссылку на который давал выше.
    Как-то так... Вроде[​IMG], не слишком... "мудрено" получилось...:hello:
     
  10. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Вот что получилось калькулятором

    Мощность радиатора при: 70/50/22 °С; фактический температурный напор Θ = 37.11 °С

    По получившейся таблице не понял что брать. Файл приложил

    По поводу расчета теплопотерь

    Взял онлайн калькулятор

    Прикладываю его. Посчитал по ней Зал 1-го этажа с учетом всех факторов (внутр-наруж,утепление и тд) и получил теплопотери 2370Вт. И получаем что нужна батарея FKO 22 0611 Емкость 6.3л 2474Вт

    Что так, что не так?
     

    Вложения:

    • Радиаторы по калькулятору.JPG
  11. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Посчитал еще раз.

    Например зал и кухня первого этажа

    Получилось 1910Вт.Брал в расчет Бревенчатую стену толщиной 26см размером 4х3.5 с учетом окона 1500х1100,утепления полов 16см ЭППС, потолок 100 минвата, межкомнатная дверь 800х2000,

    Сергей огромная просьба к Вам, пересчитайте по вашей программе комнату с такими параметрами. Что у Вас получится?
     
  12. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    В догонку еще вопрос

    1. По поводу мощности гидравлического блока в котле. В паспорте сказано что гидроблок типа VP15/60.Как узнать справится ли этот блок чтобы поднять напор до 2ух батарей 3-го этажа. Подводка к даныым батареям будет идти на высоте около 4-м ...а то и 4.50
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D 263.
     
  13. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    По калькулятору... Чтобы не вдаваться в подробности, нажмите на кнопку "Помощь", появится такое сообщение
    12.jpg
    Обратите внимания на категоричность "недопустимо"...
    По радиаторам... Допустим, у Вас теплопотери помещения 2474 Вт, при 70/50/22. Если радиатор будет один, то вставив значения теплового напора в таблицу, Вы должны найти радиатор с таким же, или чуть больше значением мощности.
    23.jpg
    соответственно, Вы можете выбрать из, например, трех радиаторов:
    -тип 12. высота 600 мм. длина 3000 мм. 2515 Вт.
    -тип 22. высота 400 мм. длина 3000 мм. 2481 Вт.
    -тип 22. высота 900 мм. длина 1600 мм. 2498 Вт.
    тот, который Вам больше подойдет.
    В первом приближении, для подбора радиатора, этого достаточно. :hello:
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Доброе утро.
    Постараюсь сегодня выполнить расчёт кухни. От Вас:
    начиная с внутренней стороны
    описание фундамента по слоям, если есть
    описание, по слоям, пола с указанием толщины слоя и материала
    колличество окон, материал Вы уже указали
    желаемая температура
     
  15. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Со стороны кухни фундамент самый высокий, около 1.3 высотой, Лента армированная глубиной 90 см высотой 1.20 + 3 ряда красного кирпича, шириной 50 см, т. е лаги стоят на высоте чуть больше 1-го метра от уровня земли. Бетон от кирпича отделен 2 слоями гидростеклоизола на холсте, прокладочная доска от кирпича также отделена 2 слоями гидростеклоизола. Фундамент не утепляли пока, руки дойдут гидроизолируем и утеплим...

    Пол

    лаги 200х100,между ними 16 см Пеноплекса, далее еще один слой пеноплекса поверх балок, затем шпунтовая доска.

    Потолок имитация бруса, обрешетка, пенофол 5мм с фольгой во внутрь помещения, 100 Роквул акустик баттс,