    Насчет перекрестного утепления: Пароизоляция может находиться между слоями утепления, если оно не тоньше 200 мм. и пленка в нижней четверти толщины.
     
  2. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    @Matilda, спасибо, у нас основной слой утепления между стропил 200мм, т. е. можно делать и так и так. Способ размещения пароизоляции и размер невентилируемого зазора зависит только от криворукости исполнителей, т. е. нас :) Главное - не повредить пароизоляцию.
     
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222

    ТехноНИКОЛЬ-ТС

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Matilda, из общения с DuPont™ Tyvek® и Изоспан говорят, что нет смысла беспокоиться, соединение двух "деревяшки" с помощью гвоздем/саморезом обеспечивает достаточную герметичность. Думаю информацией можно пользоваться, иначе было много рекламаций.
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, пароизоляция - вещь ответственая. Там лучше перебдеть, чем недобдеть. Да, бывает, что и более грубые нарушения сходят с рук. Но бывает, что небольшая с виду небрежность приводит к печальным результатам. Если проявить неаккуратность и чуть слабее затянуть саморезы, то пар попрет в пирог через дырочки. Лента уплотнительная недешевая, но ее можно резать кусочками только в местах пересечения черновой подшивки со стропилиной.
    На форуме тому много примеров.
     
  5. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    Мы решили все-таки прикрывать пароизоляцию перекрестным слоем утеплителя. А не подскажете, чем прикрыть наружный слой от пыления? Вата роквул (лайт баттс скандик), которую мы используем, хоть и рекомендована для детсадов, но и "пылит" и "чешется". Я так понимаю, второй слой пароизоляции не стоит размещать?
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Пленкой или каким-то материалом, пропускающим пар лучше чем пароизоляция.
     
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222

    ТехноНИКОЛЬ-ТС

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  8. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    @Matilda, @ТехноНИКОЛЬ-ТС, спасибо!
    Нашла Гидро ветрозащита ЭКОСПАН-СТРОЙ А 1.6м 70м2 700р. наверное подойдет. Изоспан А как-то дороже. его крепить так же, как на кровлю, т. е. влагозащитная сторона должна быть снаружи, паровыводящая к утеплителю.
     
  9. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    @Matilda, @ТехноНИКОЛЬ-ТС, подскажите пожалуйста, не будет ли большого криминала, если разместить пароизоляцию (ондутис R70) не горизонтально, как обычно, а вертикально, вдоль стропилин? Таким образом я смогу проклеить стыки на стропилах и затяжках, прокатав по ним бутил-каучуковую ленту подшипником, а ширины рулона (150см) как раз хватает чтобы обеспечить нахлест как по стропилам, так и по затяжкам, расстояние стандартное 59см, а затяжки расположены по разным сторонам от стропил. просто поперек стропил мы вряд ли сможем хорошо склеить пленки, на весу по утеплителю :(
    2) подойдет ли для этих целей лента которую порекомендовали в магазине
    IMG_20180526_190906.jpg что-то другое сейчас сложно найти. Не слишком ли узкая? Кроме нее, есть "встроенная" клейкая полоса на ондутисе, которая держит плохо, и обычный строительный скотч, можно найти влагостойкий.
     
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222

    ТехноНИКОЛЬ-ТС

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    не понял это как?
    главное целостный контур, остальное второстепенно.
    1,5 см - мне доверия не вызывает.
     
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Пароизоляция в любом случае должна соприкасаться с утеплителем. По какому контуру утеплитель укладываете, так и пароизоляцию.
    Но утепление без холодного треугольника до конька чревато некоторыми неожиданностями.
    Подкровельную вентиляцию придется делать вдоль всего конька. А вентилируемые коньки невысоко приподнимаются над кровельным покрытием. И если их завалит снегом, то нужно лезть на крышу и расчищать. А если не хотите этого делать, то нужно ставить высокие подкровельные вентили, но ставить их придется в каждом втором стропильном пролете.
    И в том месте, где пароизоляция будет обходить ригель, весьма трудно будет добиться целостности контура пароизоляции. Ленты, в том числе и бутил-каучуковые не так надежно как кажется. Доступа у вас для контроля туда не будет и не факт что через несколько лет там останется все так же красиво, как и при монтаже.
    Так что не устраивайте себе проблем - делайте холодный треугольник. А утеплитель и пароизоляция пойдет ровненько по ригелю.
     
  12. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    об этом речи не было. :|: холодный треугольник - обязательно. Фото для понимания, на каком этапе находимся сейчас. https://www.forumhouse.ru/attachments/5836934/
    Вопрос только в том, как держать рулон при раскатывании пароизоляции - вертикально (про этом полотно пойдет горизонтально от фронтона до фронтона, при этом нахлесты будут "на весу", и я не знаю как их склеивать) или горизонтально (при этом полотно раскатываю вертикально от мауэрлата до опорной балки и стыкую нахлесты полотнищ по стропилам и ригелям). Наверное, так никто не делает, поэтому непонятно объясняю :(
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Теоретически, если перехлесты будут нормально проклеены, разницы нет. Традиционно же располагают горизонтально с перехлестом как у кровельного покрытия. Т. е. первая полоса от конька. Склеивать можно и односторонним скотчем, лишь бы качественный был. посмотрите скотч Мульти-банд.
     
  14. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
    спасибо большое! скотч.jpg посмотрю!
    опыта нет, материалов и технологий не знаем, и строим для родителей, точнее им помогаем,
    Большое спасибо что помогаете нам! и что есть такой форум, где можно узнать как сделать грамотно! :)

    интересно, а ондутис с этим скотчем сочетается? посмотрела на сайте ондутиса - там представлен скотч на каучуковой основе. мне кажется он клеит так же, как и встроенная лента, т. е. никак.
    а мульти-банд и похожие с хорошими отзывами все на акрилатной основе. :faq:
     
    Последнее редактирование: 28.05.18
  15. oly_ly
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191

    oly_ly

    Живу здесь

    oly_ly

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Пенза
    @Matilda, мы утеплитель уложили по стропилам до конька не оставив холодного треугольника, а параизоляцию уложили по ригелю, чтобы не мучится с их обходом. не думаю что это чем то грозит("Пароизоляция в любом случае должна соприкасаться с утеплителем"- а если нет?)