1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20

Утепление мансардного этажа

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.

Метки:
  1. mkop
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    mkop

    Участник

    mkop

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Подскажите, это нормально или нет.
    Сегодня залез в "холодный треугольник" и увидел, что вся сдм (Tayvek solid) в инее слоем миллиметра 3.
    Пирог следующий изнутри: фольгоизол (в качестве пароизоляции) старался делать хорошо, все стыки герметизировал; Роквул лайт батсс-200мм; Tayvek solid; конрбрус 50х50; обрешетка; МЧ.
    В месте контакта ваты с СДМ, вата примерзла к пленке, но на ощупь сухая. Вся остальня пленка в треугольнике в инее. На улице -20. Не потечет ли все это при оттепели.
     
  2. Gariki
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593

    Gariki

    Живу здесь

    Gariki

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. mkop
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    mkop

    Участник

    mkop

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
  4. mkop
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    mkop

    Участник

    mkop

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
  5. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Тюмень
    Это не нормально. Обычно такое видел при большой влажности на чердаке. Например когда трубы выведены на чердак и не выведены за кровлю. Увас контр обрешетка есть? уверены что зазор вентилируемый, что отверстия у карниза и в коньке свободны?
     
  6. mkop
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    mkop

    Участник

    mkop

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Абсолютно уверен, что все зазоры есть, так ка все делал сам и себе. Грешу на чердачный люк. Он и не утеплен и герметичность от помещения сомнительная. В выходные займусь им. Но успокаивает то, что вата полностью сухая. Трубы вентиляции действительно за кровлю ещё не выведены, но я их все заткнул, и на втором этаже окна на микропроветривании. Окна сухие. В доме идет отделка.
     
  7. Gariki
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593

    Gariki

    Живу здесь

    Gariki

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А во фронтонах венканылы или акошки есть
     
  8. Gariki
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593

    Gariki

    Живу здесь

    Gariki

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Москва
    Собиралась написать вам, что такая картина бывает при дефектах укладки пароизоляции. А у вас просто рукотворный дефект. странно, если бы не было в этом месте конденсата. Люки из жилья на чердак не надо делать. Это разрыв контура пароизоляции, которую в остальных местах вы тщательно проклеили. Это все равно, что хорошо заделать швы в лодке, а потом в днище дыру просверлить.
    И еще озаботьтесь подкровельной вентиляцией.
     
  10. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    Ну так, а без люка он бы этого просто неувидел. Нет, Вы конечно полностью правы, что этот разрыв пароизоляции будет плохо сказываться на всей конструкции утепления, но к сожалению не всегда этот самый люк можно сделать снаружи дома.
    Может посоветуете что нибудь?
     
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Москва
    Лучше люк делать из чердака наружу. или в стенке чердака, или в крыше. А если уж сделан в полу, то нужно изолировать его как можно лучше и усилить вентиляцию чердака, поставив побольше подкровельных вентилей.
     
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Москва
  13. Евгений32
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25

    Евгений32

    Живу здесь

    Евгений32

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Брянск
    День добрый!
    Прошу совета в следующей ситуации: есть мансарда, утепление сделано по всем правилам, на следующей неделе собираюсь в мансарде натягивать потолки, собственно вопрос в следующем не наврежу ли я всему пирогу если снизу по обрешетке зашью фольгированным пенофолом? Пока такая возможность имеется...
     
  14. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Москва
    А пароизоляция то у вас есть?
    Толку от пенофола, размещенного не вплотную к другому утеплителю не будет. А вот, если у вас нет пароизоляции и вы рассчитываете ее заменить пенофолом, то вероятен вред.
     
  15. Евгений32
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25

    Евгений32

    Живу здесь

    Евгений32

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Брянск
    Пароизоляция есть конечно, просто думается пенофол как некоторое доп утепление... пока доступ есть... Не надо?