1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?

Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.

  1. REVUN11
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    REVUN11

    Участник

    REVUN11

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    Спасибо ответившим. Но ... Септик выправлял уже два раза (торцевые стены), смотрите мои посты в этой теме, правда замятия были без разрывов стенок, но входное и выходное отверстия при этом деформировались и трубы разгерметизировались, при выпрямлении стенок все восстанавливалось, и до весны все работает.

    Про не по уму, для моих условий, сделанное поле фильтрации я понял, но осенью я откачал примерно 1/4 объема септика и заглушил выходную трубу прямо внутри камеры септика, так что мне кажется поле не причем в затоплении объема септика (зимой почти не пользовались, так что естественным путем заполнится не мог).

    Вы имеете ввиду что то ТОПАСообразное? Вариант хорош - только одно но, постоянно жить пока не планируем, а выход из спящего режима довольно долгий у них, а так же не все ясно со сбросом из него в ливневую канаву, а других мест вроде нет. Мне бы подошел вариант из бетонных колец, но там описывают проблемы с герметизацией при высоком УГВ. Так что не знаю что повнимательнее изучать.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вам не подошел условно герметичный септик из пластика то кольца и подавно не Ваш вариант. Затопит их так же под крышки, ну разве что не помнутся
     
  3. REVUN11
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    REVUN11

    Участник

    REVUN11

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    А вариант с пластиковыми вставками в бетонные кольца? Был опыт у вас?
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По совокупности стоимости дешевле готовый септик
     
  5. REVUN11
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    REVUN11

    Участник

    REVUN11

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Химки
    Я тоже так думал, когда танк закапывал, а мне сразу говорили - закапывай кольца и не выдумывай. Танк постоянно давит, остальное я бы переделал, но что c ежегодными деформациями корпуса делать не знаю.
     
    Последнее редактирование: 10.04.19
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну ставьте нормальную АУ, при правильном монтаже ей ни чего не будет. Септик и фильтрация в грунт это не Ваше
     
  7. Al_II
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78

    Al_II

    Живу здесь

    Al_II

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78
    :)) чуть не купил... мышка тянулась кнопку нажать... этож надо... так...

    Как я понял... конструкция слабенькая ... форма "кубика" его только ослабляет...
    давит его похоже сверху,
    Грунт после засыпки намокает, уплотняется и танк корежит...

    А производителю братцы вы уже не нужны :)) вы уже ничего не купите...

    А вот меня еще можно кофе поить... чож купить то... недорогое... яму раскопал... а что в нее засунуть всю башку сломал... :)
     
  8. Burcly
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268

    Burcly

    Живу здесь

    Burcly

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268
    Адрес:
    поселок Боголюбово
    хрень полная! пользуюсь уже 5 лет

    вчера откачивал свой Танк2.5
    3 года не откачивал! Аж крышки всплыли)
    Засорилась приемная труба и вода не уходила на поле фильтрации

    Всё откачали, я все промыл, снова все откачали - септик как новый! Заняло почти час и 2000р. Все стенки ровные, перегородки на месте, все как и было при монтаже. Ставил сам и засыпку сам мешал и утрамбовывал.
    Для себя решил надо откачивать 1 раз в год или в два.

    ЗЫ. я не продаван танка, просто пишу о своем опыте владения, могу ответить на любые вопросы, удачи в выборе!
     
  9. Burcly
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268

    Burcly

    Живу здесь

    Burcly

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268
    Адрес:
    поселок Боголюбово
    ИМХО, у кого давит стенки - у того просто плохо сделана обратная засыпка, не соблюдено соотношение цемента и песка, это же очень трудоемкий процесс - мешать на сухую и чтобы все качественно было, потом, засыпать и уплотнять, потом снова месить... объем большой, никто возиться не хочет и отдает работникам, узбекам, а им трава не расти - лишь бы заплатили

    ИМХО!
     
  10. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    1.430

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Пушкино
    В моем случае все было по правилам ... просто для того, что бы ЦПС "встала" нужно некоторое время, напитаться небольшим количеством грунтовых вод и застыть. А у меня пошли сильные дожди через 10 дней после установки ... глинистый грунт быстро напитался водой и потяжелел, а ЦПС еще "живая".
    Вот его и погнуло.
    ИМХО, на такие случаи так же должен быть расчет конструкции.
    Это все равно что автомобиль. Например: едешь с максимально разрешенной скоростью - все ок. Превысил - мотор отвалился ... это же не нормально ;))
     
  11. Al_II
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78

    Al_II

    Живу здесь

    Al_II

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78
    счастлив, что Вы это понимаете ... (цель иронии мне не ясна... мне правда нужен септик, а после прочитанного. уже не танк... цена привлекла. но может так статься, что это цена за гемор...)

    и пользуетесь не 5 лет, судя по Вашей теме, Вы в дом переехали в конце 15-го года. мнеб вот тоже до строиться, хоть в следующем году.

    а через 11 месяцев он переполнился, а потом через три года... работает все лучше :))

    Вчера?!? это сообщение Вы писали слово в слово 29 мая... :)) в своей теме...
    чеж Вы вчера - то откачивали?

    Clipboard02.jpg

    кофе забыли предложить :)) (просто очень похоже на скрипт для продаванов :))

    мне ведь все-равно продаван - не продаван...
    вопросов у меня нет, читать внимательно я умею... а здесь все писано-переписано...
    надо ехать глазами смотреть, да руками щупать.

    ЗЫ. да если где-то резкость в моих словах услышали, Вы не обижайтесь .. я не со зла .. у меня к Вам никакого негатива нет ...
     
    Последнее редактирование: 20.06.19
  12. Burcly
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268

    Burcly

    Живу здесь

    Burcly

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268
    Адрес:
    поселок Боголюбово
    Ну в датах могу путаться, а целом все так!
    хотите приезжайте - все покажу, все работает отлично!
    с продажами я никак не связан, я вообще сисадмин в конторе по звукоизоляции tn-ss.ru (не реклама)
     
  13. Al_II
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78

    Al_II

    Живу здесь

    Al_II

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    78
    Везёт... ну со мной тоже иногда бывало... не помнил, что делал вчера...

    Вот простота душевная... опубликовать ссылку на популярном ресурсе - это и есть реклама. :)
     
  14. Burcly
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268

    Burcly

    Живу здесь

    Burcly

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    1.268
    Адрес:
    поселок Боголюбово
    кому как
     
  15. sedoy767
    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    412

    sedoy767

    Живу здесь

    sedoy767

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    412
    Адрес:
    Ленинград
    Спасибо Тс и всем отписавшимся, рассматривал к покупке этот септик, но прочитав тему понял- мне с таким танком не по пути