    @antonpavlov, Подскажите производителя и марку щитка, во что обошелся и как качество вам.
    Может такая штука вам будет интересна, пишет на флешку, можно еще кучу разных датчиков навешать. https://novatek-electro.com/registrator_elektricheskih_protsessov_rpm-16-4-3.html
     
  2. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Это точно! У меня есть в загашнике пара десятков АВ от Сименса, ещё немецких, тяжёленькие - один такой весит как 3 китайских.
    Не три - больше, судя по их контактам, но номинал в 100 А, им необходим ТТ (трансформатор тока).
     
  3. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Помнишь анекдот про доктора, еврея и тестикулы ? :)
     
  4. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pppoo, я тоже раньше думал, что всяких приблуд в щит наставлю. А потом оказалось, что таких больших щитов не продают за разумные деньги. И потом, все эти вольметры, амперметры - это только установить, полюбоваться и закрыть дверцами. Даже друзьям не покажешь, потому что они в этом не разбираются.

    Напряжение же легко измеряется мультиметром, если есть.
     
  5. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Snow77, производитель - IEK, серия Universal. На 72 модуля стоил 3400 р. Качество мне понравилось - работать удобно. Но не обошлось без косяков - нужно было угол одной дверцы выпиливать, иначе она плохо открывалась.

    Единственное, там есть ещё модификакации с пластмассовой "коробкой" сзади. С ней было бы удобнее вокруг цементировать пространство.
     
  6. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Молодец, ограничил "баловство" рациональными рамками.
    А то мог бы понавешать GSM да RJ-45 контроллеров в щиток, для мониторинга напряжения и постройки красивых графиков.

    А у тебя есть потребители, которые ну очень нельзя выключать? Циркуляционные насосы, автоматика котла, например. Не хочешь применить сигнализацию об отключенных важных потребителях, о которой я в своей теме по щиту придумал?
     
  7. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть конечно (ну, будут позже :) Но из-за чего они могут отключиться?
    Я думаю, что по двум причинам:
    - света нет вообще
    - из-за перегрузки вышибло автомат.

    Если света нет, я об этом узнаю и без индикации. А на счёт перегрузки у меня заложены в проект реле приоритета нагрузки, чтобы такие важные потребители не отключались. Но пока реализовывать не стал. Во-первых, пока это не актуально, во-вторых, может перегрузка будет редкой и не окупит покупку дорогих реле.
     
  8. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    У меня на каждого такого важного потребителя отдельное УЗО и АВ.
    И тот и другой может вырубиться сам или с помощью человека.

    Например, сработка УЗО на линии резервного электрокотла по току утечки (ТЭНы, чтоб их) вполне реальна. А разве можно дом без резервного отопления оставлять?

    Уже купил реле IEK РЭК 78/4 с установочным разъемом на DIN-рейку. Около 150 рублей за штуку. Я на две линии повешу (купил два). Осталось индикаторы докупить.
     
  9. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребята, вот что я Вам скажу - не связывайтесь с алюминием при прокладке подземных кабелей. Я осенью купил АВБбШв, 56 метров 4х16. Сэкономил 1800 рублей по сравнению с медным 4х6, которого было бы достаточно. А теперь вот расхлёбываю.

    Алюминий на малых радиусах ломкий, да и на больших 16 мм2 гнётся очень плохо. Не было и речи о том, чтобы заводить его в щит - он бы просто не подогнулся в нужных местах, чтобы попасть в вводные клеммы. Либо занял бы слишком много места.

    Соответственно, нужно было сделать переход с алюминия на медь. Потратил на гильзы ГАМ 16-10 500 р. Ездил за ними в рабочий день в центр города (не люблю это). И это ещё спасибо @Svcnko, любезно предложившему мне помощь и доставившему гильзы в Питер. Потому как в северной столице меньше чем по 100 штук не продаётся.
    Плюс ещё почти целый день сегодня организовывал этот переход и ввод в щиток.
    P3218600.JPG
    Ещё купил коробку за 200 рублей, чтобы гильзы в стену не вмуровывать. В общем, с учётом работы я, пожалуй, проиграл, купив алюминий.

    Обжимать пришлось на весу, не закрепляя кабели на стене. Иначе клещами было просто не подобраться.
    P3218601.JPG
     
  10. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Броню вводных кабелей заземлил так:
    P3218602.JPG P3218604.JPG P3218605.JPG
    В коробках не стал размещать, так забетонирую. Нечему там ломаться.

    Всё, щит готов
    P3218606.JPG

    Надеваем панельки
    P3218608.JPG

    И закрываем
    P3218607.JPG

    Пожалуй, с проводкой я закончил.
     
  11. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё сегодня приезжали брат с отцом - разобрать временную линию со старого участка. Построили её год назад, когда не было постоянного электричества
    P3088303.JPG
    Исправно она отработала всё это время. Пережила ураганы - столбы не сломались (конструкция металлический столб D45 и доска 50х100 3-5 метров длиной). Один раз даже дерево спиленное на неё случайно завалили - но выдержала. В общем, в качестве времянки рекомендую.

    P3218599.JPG P3218597.JPG
    Теперь у меня осталось более 200 метров СИП 2х16 и зажимы к нему, никому не надо?
    P3218598.JPG
     
  12. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Респект!
    Только я бы снял личинки замков и ключи.
    Запомнился отзыв при пожаре "стою и туплю - где ключи". Случись что (на дай Бог) - секунды могут быть дорогими.
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Либо из личинок вытряхнуть все потроха, чтобы любым острым предметом открывался замок.
     
  14. Paxtos
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147

    Paxtos

    Живу здесь

    Paxtos

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Великий Новгород
    Антон, добрый день.
    А вы не могли бы показать на плане дома расположение вашего электрощита. Правильно ли я понимаю, что он должен быть недалеко от основного входа в дом?
    С уважением Павел.
     
  15. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Paxtos, да, это удобно, когда постоянно в доме не живёшь. Входишь в дом и включаешь свет
    Электрощит.png
    В левом верхнем углу красным пометил

    Но вообще-то я его туда поместил, чтобы он на глаза пореже попадался. Там спуск с лестницы - зона проходная. И мебель там всё равно не поставишь - вполне удачное место
     