    Здравствуйте!
    Вопрос к спецам о жизнеспособности и безопасности такой системы дымохода?
    Котел ТТ (дрова) стена дома брус, стена котельной кирпич, дымоход планирую типа "Шиндер"
    Буду благодарен за расклад от котла до крыши (высота 9м) Дом 9х12 (вариант дымохода).png
     
  2. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Мариуполь
    Orakyl, -Раз стена кирпичная то можно и КАТ. добавить для утилизаций тепла.
     
  3. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    ,какой КАТ, хоть бы конденсатом не залиться...Котел делают не для того чтоб после него еще чтото оставалось
     
  4. Orakyl
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235

    Orakyl

    Семёныч

    Orakyl

    Семёныч

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Новосибирск
    Видимо я не совсем точно выразился, идея следующая: ТТ котел - далее дымоход проходит через кирпичную стену котельной и далее через деревянную стену (брус) дома в вертикальный дымоход. Допустимы ли подобное изгибы дымохода с такими углами? возможно существуют более оптимальные решения в данном варианте. Дом 9х12 (вариант дымохода 1).png
     
  5. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    Да можно. Тока я б все же с подъемом их делал град. под 30. И плавно всё максимально. не мешало б предусмотреть возможность разборки этих изгибов для чистки.
     
  6. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Мариуполь
    Yanka, -Данилыч что б не было кондексата ЗЛХ. Смотря как топить. При такой высоте трубы мини-мартен можно организовать. А топить небо - нет проблем. На изгибах /поворотах/ сажатруски. Две задвижки. Уж Вам расказывать. мне просто не удобно.
     

    Вложения:

    • 100_3583.jpg
  7. _Ford_
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    7

    _Ford_

    Живу здесь

    _Ford_

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ярославль
    Алексей Телегин, Dvsru,
    Уважаемые спецы. Вы все вот о сэндвиче говорите, а если просто 0,8 трубу нержавейку (или сталь может) и обложить кирпичем с воздушным зазором - для взятия теплого воздуха с последующей разводкой в комнаты?

    У меня дом то из газосиликата, слышал что из него (если подобрать правильную плотность) дымоходы делают.
     
  8. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Приветствую Вас, Алексей.
    Вы совершенно правы, любое сложное изделие в том числе и дымоходы будь-то трёхслойные дымоходы из нержавеющей стали или керамики Effe2, Schiedel и др. подобные системы состоят из множества простых и понятных всем компонентов. И итоговое качество и функциональность готового изделмя будет зависеть от качества составляющих и правильного их подбора. В вслучае с Effe2 подбор компонентов оптимальный. Что позволило получить высокое качество и долговечность изделия.
    Алексей, лично меня сэндвичи из нержавейки мало интересуют, у меня в доме керамические дымоходы.
    Но, возможно, другим участникам форума может быть интересно, как в домашних условиях собрать сэндвич из нержавейки.
    Алексей, пожалуйста, для начала выложите подробную спецификацию всех компонентов сэндича из нержавейки с их стоимостью и количеством, в таком же ключе, как я это делаю. Ну а если итоговая сецификация при сравнении с заводской продукцией вдруг окажется дешевле, в чёи я сильно сомневаюсь, Вы можете выложить инструкции, как весь этот конструктор превратить в дымоходную систему.
    Вот это, Алексей, будет полезная информация от Вас, возможно, кто-то использует её на практике.
    И что самое главное для Вас, это очень поравится модераторам этого форума.
     
  9. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Дымоход для сауны и камина можно собрать и по рассматриваемой Вами схеме. Но чтобы это сооружение прослужило хотя бы лет 10-ть, нужно использовать трубы с жаропрочной маркой стали AISI 309, 310, 310S. Если заложите трубы из недорогой пищевой нержавейки 304, 430, 201, 439, при этом система будет систематически использоваться, т. е в парную будете заглядывать не раз в месяц, то замена нержавейки Вам грозит уже через 3-5 лет.
    Для дымохода котла, сталь трубы только кислотостойкая, например, 316-я. Но в систему потребуется добавить слой контурного утеплителя (скорлупы) с плотностью не менее 120кг/м3.
    Сдаётся мне, что всё это (материал, работа) по итоговым затратам окажется дороже предложенного мной варианта. Возможно, кто-то меня поправит и выложит подробную спецификацию материалов на рассматриваемую Вами систему.
     
  10. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Вы пишите, что дом деревянный, при этом планируете установку дымохода Schiedel. Для начала уточните, фундамент под дымоход заложен?
    Изображение, пожалуйста, прикрепите через функцию Загрузить файл, у меня оно толком не открывается.
     
  11. Orakyl
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235

    Orakyl

    Семёныч

    Orakyl

    Семёныч

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Новосибирск
    Dvsru,
    поскольку дом на стадии проектирования, фундамент, при необходимости заложу. Сразу же вопрос, с какого места нужно начинать монтаж вертикального дымохода блоками Schiedel, с подвала или плиты перекрытия 1-го этажа? Вход дымохода из гаража в дом (через разделку) примерно на высоте 2.5м.
     

    Вложения:

    • Дом 9х12 (вариант дымохода 1).png
    • Дом 9х12 (вариант дымохода).png
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Плита перекрытия ваыдержит дымоход Шидель диаметром до 20 см, ваысотой до 8 метров.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Давайте посчитаем:
    Для рассчета возьмем самую кислотостойкую нержавейку AISI 316, толщиной 0,8мм. диаметр 180 мм.
    1. Тройник ревизии с заглушкой 3200 руб.
    2. Тройник подключения 90 гр. 1866 руб.
    3. Труба метровая 2227 * 7 шт. = 15589 руб.
    4. Опорная площадка 2600 руб.
    5. Зонт 805 руб.
    6. Герметик жаростойкий 2*200 руб = 400 руб.

    Всех материалов из нержавейки на сумму 24 460 рублей.
    Теперь добавьте те же материалы для каркаса и кровли и получите сравнительную смету с равными условиями.
     
  14. Вогнистый
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555

    Вогнистый

    Живу здесь

    Вогнистый

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    8.518
    Благодарности:
    4.555
    Адрес:
    Мариуполь
    _Ford_, -Вам так вообще КАТ. и трубу загильзовать.
     
  15. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Старт шахты дымохода Schiedel можно начать с уровня перекрытия, но, как я уже писал, керамический дымоход Schiedel достаточно много весит (если я правильно понял представленный Вами эскиз, Вы планируете использовать одноходовой дымоход с вентиляционной шахтой, например, в диаметре 180мм 9 погонных метров оштукатуренная шахта Schiedel будут весить 1 386 кг), поэтому обязательно проектируйте под него фундамент.
    Материалы 9-ти метровой шахты Schiedel Uni с вентиляционным каналом обойдутся Вам с учётом 5-ти процентной скидки в 66 533 рубля.
     

    Вложения:

    • одноходовой вентканал 18.jpg