Пара слов в защиту розетки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем КоляЛена, 08.05.13.

  1. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    с любой автоматикой возможны проблемы, но я не имел ввиду пуск "шнурком". Есть много моделей генераторов оснащенных электрическим стартером и кнопкой пуска. Но на крайний случай можно и "шнурком", ни чего здесь сложного нет и "гена" на 1 кВт запускается легко. Полностью согласен с AlexeyL, не стоит рассчитывать на постоянное питание в режиме ЧС. Насколько мне известно, основная задача при тушении пожара перекачать как можно больше воды в очаг возгорания, а с этой работой обычная насосная станция не справится. Нужен специальный насос, а эта штука мощная. Нормальная замена сего шедевра - мотопомпа и колодец или пожарный водоем. Смотрел, как работают пожарные насосы, не насосные станции, а именно пожарные насосы, которые сажают давление в магистральном трубопроводе раза в два, когда работают. Думаю такую хрень я ставить у себя дома точно не буду.
     
  2. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Это всё нормальные соображения по поводу необходимости и избыточности...
    Кто-то считает так кому-то этого мало.
    Не сравится водопроводный (колодезный) насос с тушением крупного пожара...справится с защитой своего дома при пожаре у соседа...к примеру.
    Нет охоты говорить о насосах можно поговорить об аварийном освещении. К примеру.
    Я это к тому что на сетях 3 категории нажёжности резервных источников нет, а очень хочется их иметь и ругатся по поводу розетки на уличном щитке не стоит, лучше разъясните как её обустроить:hello:
     
  3. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Так сказать вторая часть…………..Марлезонского балета. :aga:
    Розетка в щитке, видите ли им мешает………….:nono:
    Господа электрики, продолжим? :cool:

    Возьмём к примеру два «образцовых» девайса. Мойка высокого давления (автомойка) и электрическая газонокосилка (на колёсиках или тример без разницы), можно сюда ещё «прицепить» цепную электропилу, тоже сойдёт. Другой эл. инструмент (лобзики, рубанки, дрели и т. д.) показательным для этого рассмотрения вряд ли будет являться т. к. может (должен) использоваться в закрытых помещениях и однозначно «уличным и мокрым» не является.
    Итак господа, взяли и посмотрели на провод и вилку выходящие из устройства. Что мы видим? А видим мы два штыря и никакой «земли» и в помине не видать. Инструкция по эксплуатации на косилку запрещает косить во время дождя, на автомойку подобного ограничения нет.
    И вот с этими исходными данными, принимая во внимание соображения безопасности (недопущение поражение человека эл. током), позвольте задать пару вопросов:
    1. Есть ли разница, куда (в какую розетку) включать эти устройства, непосредственно в «типовой» ЩУ расположенный на трубостойке, на границе земельного участка (три фазы, два, три УЗО, своё заземление ЩУ, розетка) или в розетку дома (со своими УЗО и заземлением);
    2. Поскольку из устройства торчит только 50 см провода с вилкой, какой удлинитель должен быть применён, 3-х жильный с «землёй» или 2-х жильный?
    Или вообще всё это без разницы?

    Чёта много я понаписал, извиняюсь, хотел попонятнее. :victory:
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Чем ближе к источнику питания, тем лучше. R петли фаза-ноль меньше, просадка напряжения меньше.
    Делал бы 3х жильный, РЕ подключать к ЗУ не связанному с нейтралью (ТТ).
     
  5. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.948
    Благодарности:
    7.409

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.948
    Благодарности:
    7.409
    Адрес:
    Москва
    Добавлю пять копеек. Если очень внимательно прочитать инструкцию, там написано (у уважающего себя производителя) что, косить в резиновой обуви независимо от погоды. Я бы со своей стороны посоветовал не просто обувь, а высокие сапоги. Максимально высокие!
    У знакомых сын погиб от сего девайса :(, хотя пошел косить в калошах, залез в высокую траву его и коротнуло. Мы в итоге купили бензиновую. Да шумнее и пахнет, зато не надо вечно контролировать, где шнур, нет ли поблизости пучка травы который тебя может заземлить.
    С уважением.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот именно, что не коротнуло, а типичный случай отсутствия УЗО!
     
  7. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.948
    Благодарности:
    7.409

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.948
    Благодарности:
    7.409
    Адрес:
    Москва
    Суть не в этом! А в том что, человека больше нет. Экспертиза выявила заводской дефект косилки, только гарантия уже вышла (как обычно), ну халатность нарисовали, что бы отчетность не портить.
    Сорри за оффтоп.
     
  8. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    Вот Вам и сказали, что для таких случаев существует УЗО с током срабатывания 10ма., а там неверное автомат был на 25а.:mad: ?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Это не для такого случая, хотя уровень безопасности при этом повышается.
     
  10. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    10ма безопасный ток. Что Вам не так?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Автоматическое отключение питания применяется совместно с СУП, иначе рулят другие меры защиты.
     
  12. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    УЗО срабатывает при малейшей утечке на корпус (10ма), а это как раз тот самый случай. СУП тут ни при чём.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Тогда прочтите о защитной мере - автоматическое отключение питания.
     
  14. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    А что-нибудь поконкретней. Чем Вас не устраивает защита на УЗО?
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Оно не в полной мере обеспечивает безопасность. Защитная мера (Авт. Откл. Пит.)- это комплекс мер, включая СУП.