    На предложенном вами фрагменте - реально нихрена не видно!
    Увеличил оригинал и разглядел художественные мазки серой краски под следами копоти.

    Метку и копоть. И это не убрать никак. Разве что кусок трубы вырезать.

    Оставим в покое талибанстрой и его клиентов... Бог им судья.

    Не дай бог что бы - это была коза электропитания котла или ВП... чОт слишком мощно закоптило. Тогда оба соседа скоро "примут ислам".
    Да и туда им и дорога, но если детки есть - жалко... :close:
     
  2. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    @hammerite, Так, хорош запугивать.
    Я смотрю, Вы сама Доброта во плоти...:nono:
    В 2020 г. был ремонт навеса. Есть фото, сделанное до этого ремонта. Качество не очень, однако на нем видно, что на каждой стенной опоре добавился элемент - приварен отрезок (для усиления, что ли). Да и копоть (от сварки?) на кирпиче у каждой такой опоры есть на новых снимках, на старых - нету. Я в то время валялся с ковидом, тот период почти не помню, пришлось жену расспрашивать. Рабочих (специалистов "широкого профиля") нанимал тесть, за ремонтом присматривали жена с тестем. Не скажу, что я бы наприсматривал лучше, чем они.
    Завтра сфоткаю поближе это место, раз оно вас с Оксаной так манит.
    Из ЭП по нескольку часов в сутки работает только сплит-система (кушает около 6А при более-менее нормальном напряжении), остальные ЭП или работают кратковременно (фен, микроволновка, СМ), или они маломощные.
    Если там не то, чем пугаете, больше фоток от меня никаких не дождетесь. Напоминаю, мой вопрос по теме "Система уравнивания потенциалов", а мы куда съехали?

    Ставропольский край, не область. :hello:
     

    Вложения:

    • 14.jpg
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это то понятно...

    Я лично думаю что это - последствия сварочных работ.
    Почти всё равно что происходит лично у вас в электроустановке. Без глухого ноля на вашей земле - ваш сосед с лёгкостью лишит вас жизни, без всякого злого умысла.

    Теперь стандартные вопросы:
    Водопровод центральный - сталью?
    Газ - понятно...
    Ограда - металлическая?
    Сможете нарисовать дом, металлический навес (и другие сторонние проводящие части), существующие естественные и искусственные заземлители? Просто на бумажке с примерными размерами.
    Фото опоры со счетчиком (оголовок как можно ближе) и ввод в дом желательно.

    Это нужно вам, а не нам форумным балаболам... :hello:
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.463
    Благодарности:
    3.401

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.463
    Благодарности:
    3.401
    Адрес:
    Краснодар
    Таки думаю, что не на много. У меня так же вытяжка об газовую трубу искрила, пока я кусок изоленты не наклеил :super:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    на вытяжку или трубу? Синию ?
     
  6. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Вот вам, со вспышкой.
     

    Вложения:

    • 18.JPG
    • 17.JPG
    • 16.JPG
    • 15.JPG
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.463
    Благодарности:
    3.401

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.463
    Благодарности:
    3.401
    Адрес:
    Краснодар
    На трубу конечно.
     
  8. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    А так никакой копоти не видно... Ну и хорошо.
    Что это было с предыдущим фото этого же места? Артефакт какой-то, тень что ли...
     
  9. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Итак, после того как наш копченый газопровод досконально изучен чуть ли не на субатомном уровне, я повторю свой вопрос.

    Согласно требований ПУЭ-7 и проведя анализ проекта дома и коммуникаций, я собираюсь соединить между собой следующие выделенные части:
    "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;

    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.

    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

    5) металлические части каркаса здания;

    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

    7) заземляющее устройство системы молниезащиты II и III категорий;

    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119 - 1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов
    ."

    Я считаю, что часть газопровода от изолирующей вставки до стены дома и далее до индивидуальных изолирующих вставок газового оборудования формально подходит под описание "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;", несмотря на ее немалую протяженность (длину этой части ПУЭ не ограничивает) и внешнюю схожесть с копчеными изделиями. Мало того, как раз протяженность этой металлической части и побуждает к ее включению в СУП.

    Но так как некоторый кусок подлежащей включению в СУП части газопровода остается на улице, а также газопровод имеет неразрывную и электропроводящую металлическую связь с СПЧ, рассмотренными ранее, то в аварийной ситуации возможен вынос потенциала на эти СПЧ, которые не подлежат ни включению в нашу СУП, ни прямому присоединению к ГЗШ ЭУ дома или ЗУ, установленному в районе отдельно от основного по системе ТТ (за металлической оградой находится пешеходный тротуар, расстояние от опоры ВЛ с повторным заземлением нейтрали до металлической ограды 7 метров).

    В связи с этим я напоминаю вопрос, заданный мною в первом сообщении:
    какие мероприятия нужно выполнить до включения нашего газопровода в нашу СУП?

    Например, если убрать все точки прикосновения трубы к металлу навеса и каким-то образом изолировать уличную часть трубы, то этого будет достаточно?

    Просьба помочь советом относится не только к местным ценителям копченостей, но и к просто неравнодушным людям.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
     
  11. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, Все, TN отпадает. Вводный кабель 30 метров ВВг-нг 2х6 уже проложен и функционирует, меняться на трехпроводной не будет. ВУ не будет переноситься вглубь двора, чтобы разделить PEN подальше от ворот, так как это нужно будет искать и приобретать кабель 3х10. У ВУ (в метре от тротуара) слишком много металла СПЧ, повторку делать опасно для детей, которые постоянно играют на улице у ворот дома. Все, про TN забыли. Или ТТ, или ничего.
     
  12. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Кабель
    сечением:
    позволяет
    Место не имеет значения.

    Что за ересь?

    И нет никаких данных о топологи питания и СПЧ.

    ТТ при такой стесненности - не возможна принципиально.
     
  14. Povar76
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    Povar76

    Живу здесь

    Povar76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Буденновск
    Не отклоняемся от основного вопроса!

    В связи с этим я напоминаю вопрос, заданный мною в первом сообщении:
    какие мероприятия нужно выполнить до включения нашего газопровода в нашу СУП?

    Например, если убрать все точки прикосновения трубы к металлу навеса и каким-то образом изолировать уличную часть трубы, то этого будет достаточно?
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Соединить с ГЗШ.

    Напоминаю: система ТТ подразумевает целый ряд мероприятий и соблюдение ряда требований не актуальных для сиcтемы TN-C-S.