Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Весьма актуальные ситуации для электропроводок квартир и частных домов. Спасибо за информацию.
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @muai2, Для частных домов актуально - необходимость коммутировать N (проводник находящийся под напряжением), согласно ГОСТ Р 50571-5-53-2013, хоть это и не защита N проводника.
     
  3. Sash2000
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29

    Sash2000

    Участник

    Sash2000

    Участник

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос по ДСУП в ванной комнате:
    Все трубы PERT, канализация пластик, душ плитка по полу. Собственно из металлических проводников вроде как ничего и нет, следовательно и ДСУП не нужен? :|:
    Да и вообще вроде как в доме ничего из металла кроме арматурного каркаса ушп и нет...
    Еще вопрос проводник по периметру внутри фундамента крепится к арматуре через 2-3 метра, а как именно ? Вязальной проволокой нормально будет или обязательно варить?
    Допустимо ли использовать полосы стальные 30*4 НЕ оцинкованные?
    Спасибо.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878
    Проводником является не только металл, но и каменная кладка, и плиты перекрытия, и бетонные полы по грунту. Кроме того, проводником считается вода и слив канализации.

    Вязальной проволоки не достаточно. Надо варить.

    Такая полоса пойдет.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Зачем вам еще один проводник? Достаточно арматуры. Проварите некоторые соединения и углы так, чтобы был единый контур. Варить все соединения не надо.
     
  6. Sash2000
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29

    Sash2000

    Участник

    Sash2000

    Участник

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иванов Костя, Это я к тому что в моем случае кроме арматурного каркаса плиты и электрики вроде как больше ничего и нет из того что в СУП можно объединить. Или я чего-то не понимаю как это можно сделать.
    И еще вопрос: ДСУП для ванной комнаты вообще делается еще одним выводом проводника из плиты от ФЗ? Т. е. получается что один вывод от ФЗ делаем у щитка входного, второй в ванной?

    @muai2, вообщем логично конечно, но у меня 10я арматура, а там реальное сечение без ребер около 8 мм вроде. Я так понимаю этого может быть не достаточно !?

    Еще момент, у меня ушп, следовательно варить придется над пенопластом :ogo:, как поступают в таком случае?
     
    Последнее редактирование: 16.08.16
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878
    @Sash2000, по идее, в пластиковые водопроводные и канализационные трубы надо делать металлические вставки. В водопроводе такой вставкой может быть какая-либо муфта. А вот с канальей - засада. Если честно, то ни разу не делал и даже не видел.
     
  8. Sash2000
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29

    Sash2000

    Участник

    Sash2000

    Участник

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иванов Костя, я тут подумал может имеет смысл СУП подключить к фитингам идущим на смесители раковины, душа, к инитазу, к коллектору в бойлерной. Правда привариться не получится естественно, может через зажимы-хомуты? Как думаете имеет смысл?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878
    Конечно имеет смысл. и такие соединения и делаются без сварки.

    Чтобы немножко уменьшить Ваши сомнения, приведу пример.
    В одном из учебников для ВУЗов встретил такую задачку:

    "Мужчина встал в ванну и, при попытке открыть кран с водой, был убит током. Расчитать ток, прошедший через мужчину, если известно, что по канализационной трубе пришел потенциал ХХХ вольт. Принять сопротивление воды в водопроводе ХХ Ом."

    Это не дословно, насколько память позволяет. Но здесь важен смысл. Электричество может появиться там, где и не ждешь. Всегда есть шанс оказаться между фазой и землей. Уж лучше пусть везде будет либо только потенциал земли, либо только потенциал фазы.

    У Вас может появиться потенциал на воде в смесителе? Легко. Достаточно какого-либо замыкания в водогрее или в корпусе газового котла.
     
  10. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Собственно вопрос - кто как обеспечивает заземление сантехприборов на полипропиленовых трубопроводах?
    Есть ли красивые и практичные решения?

    спрашиваю специально в разделе электрики, так как с точки зрения электрики все просто и понятно - заземление должно бы, точнее не заземление, а система уравнивания потенциалов (СУП). А вот как просто и красиво сделать это на полипропилене я придумать не могу.

    Как обеспечить надежный контакт металлических кранов, смесителей и полотенчиков, да так что-бы эстетику не нарушить? Особенно если трубы идут в штробах и закрыты кафелем.

    Ну ум приходит что-то вроде медной шайбы с контактом между водорозеткой и краном/смесителем.
    Да вот только не видел я в продаже таких шайб, и гугл мне помочь отказывается.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.11.18
  11. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    @GRomskiy, у Вас не всё из полипропилена. Наверняка есть и металл, хотя-бы на вводе. Если не трудно, то нарисуйте схему Вашей разводки.
     
  12. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Ввод в дом через подвал металлической трубой. В этом подвале переход на ПП и далее уже ПП-трубой прихожу в ванную комнату (примерно 10м по трубе) В самой ванной вся разводка ПП.
    Планирую поставить чугунную ванну. Естественно краны/смесители и т. д. будут металлически. В дом заходит только холодная вода, так что в ванной будет стоять ещё и электрический бойлер. Стиралка тоже в ванной комнате

    Канализация - стальная труба (сам сильно удивился что не чугунная), там-же в подвале переход на пластик.

    Центральное отопление стальными трубами по всему дому.

    В подвале я могу обвязать все трубы (вода,канализация и отопление) и бросить провод на щиток, куда у меня приходит и провод от контура заземления. Достаточно ли этого?
    Расстояние то больше 2м, да и в ванной вроде как отдельный СУП/ДСУП должен быть
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Присоединить к СУП все трубопроводы, входящие в здание.
    В вашем случае, как раз вводы-выводы металлические.
    Ванну не забыть.
     
  14. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684
    Адрес:
    Волгоград
    Странно это. Не знаю материалом какого производителя пользовались, а у Экопластика есть такое:
    ekoplastik.jpg
    вопрос только в заказе - сколько стоить будет и сроки доставки.
     
  15. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    @Дакс, Спасибо, такого решения я не видел.
    Даже как-то и не подумал что есть нормальное заводское решение.
    Буду искать где и как заказать

    А нет, ошибочка ваша. Эта муфта предназначена для сварки в труднодоступных местах, а не для заземления.
    https://www.wavinekoplastik.ru/ru/elektromufta
     