1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13

Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684
    Адрес:
    Волгоград
    Во блин...:( Всегда думал для заземления :( Видать не дочитал... Ну знать тогда колхозить что-то из разъёмных муфт с металлом...
     
  2. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Да вот как-то не улыбается замуровывать в штробу разъёмную муфту
     
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    @GRomskiy, Да не надо ничего городить. @ДмитрийМ, дал Вам правильный совет.
     
  4. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Соединения металлических труб на входе в здание это будет СУП.
    Но от входа до кухни и сан. узла где будут подключены электроприборы типа водонагревателя, стиралки и посудомойки около 10м. Электрическое сопротивление воды в трубах на таком расстоянии уже значительное. В случае аварии убить скорее всего не убьёт, но будет неприятно.
    А значит в районе сан. узла и кухни надо делать ДСУП и повторно заземлять трубу ХВС.
     
  5. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.375
    Благодарности:
    5.684
    Адрес:
    Волгоград
    Ну так всё одно делать переход с полипропилена на резьбовое соединение - чем не решение? Конечно колхозить придётся, но тут же проще будет.
     
  6. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот я и спрашиваю чего сколхозить-то можно. Ещё лучше если фотографии готовых решений покажите
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Поскольку китайская промышленность о наших ПУЭ-7 не знает ничего от слова "совсем", то мет. трубу обычно соединяют с ДСУП/СУП посредством "червячный хомут + провод"/"хомут с винтовым креплением + провод".
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @GRomskiy, выскажу свое имхо.
    Если речь об индивидуальном доме, то достаточно охватить СУП все металлические коммуникации на вводе в дом. Или металлические вставки, в случае пластиковых труб. Включать в ДСУП трубы непосредственно в санузлах уже не нужно.
     
  9. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Тихо сам с собою я веду беседу...
    Даже как-то странно, вроде простой вопрос, а ответа который меня-бы удовлетворил, так и нет.
    То-ли меня ни кто не слышит, то-ли я ни кого слушать не хочу

    @ZooZoo, "червячный хомут + провод" это самое простое и очевидное решение. Оно мне не нравится, по тому что в моем случае, незаметно прицепить этот хомут не получается. Водорозетки с внутренней резьбой и без выступающей гайки. Других металлический частей на водопроводе в пределах сан. узла и кухни нет. Специально делать металлическую вставку я боюсь, так как получится резьбовое соединение, а я все трубы хочу замуровать в штробах.
    На сколько я помню резьбовые соединения не рекомендуется замуровывать в стены, только пресс, пайка или сварка. Если я не прав - разубедите.

    @Nemetzelectro, На чем основано ваше мнение?
    Я достаточно подробно описал свою ситуацию. До металлических частей трубопроводов ~10м.
    С металлическими вставками есть сомнения по поводу надежности трубопровода.
    Вот скажите, в случае пробоя тэна на стиралке, как ток пойдет - 10м по воде, или через моё тело, когда я одновременно за стиралку и полотенчик возьмусь?
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Емпип, в индивидуальном строительстве разрешается объединять ГСУП и ДСУП...
    А для "в случае пробоя тэна на стиралке" нужно корпус стиралки присоединить к СУП, либо непосредственно, либо PE-контакт розетки для стиралки.
     
    Последнее редактирование: 05.09.16
  11. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Со стиралкой может не самый удачный пример.
    Хотя, можно действительно пойти от противного.
    Для чего вообще нужен СУП (ГСУП и ДСУП) ? в каких случаях он защищает?
    В частном доме, разводка по всему дому трехпроводная, PE-контакт в розетках подключен, контур заземления сделан.

    Если-бы у меня трубы подходили со стороны кухни и сан. узла я бы то-же ГСУП и ДСУП объединил, но увы, не мой случай. У меня трубы с противоположного конца дома заходят.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    От разности потенциалов между различными проводящими частями, доступными для одновременного прикосновения.

    Присоединяя к СУП трубы, приходящие в здание извне, вы защищаетесь от заноса потенциала "с улицы".
    А чтобы защититься от утечек внутри, присоединяют "потенциально опасное" оборудование (стиралки, бойлеры, котлы) к СУП.
    Ну и диффзащиту не забываем.
     
  13. GRomskiy
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    GRomskiy

    Участник

    GRomskiy

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Значит я всё правильно понимаю.
    "Потенциально опасное оборудование" у меня сосредоточенно в сан. узле и кухне
    (почти всё вдоль одной стены с разных сторон).
    А значит именно в этом помещении надо подключить водопровод к ДСУП вместе с тем самым "потенциально опасным оборудованием"

    Трубы на входе в дом соединить друг с другом и контуром заземления, сделав таким образом ГСУП
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Очень даже похоже на правду! :aga::)]
    Недавно в разделе была "дискуссия", в которой кое-кто кого нельзя называть тоже сетовал, что к полотенцесушителю незаметно и красиво провод не подсоединить. Прямо как вы:
    Вы уж определитесь - вам безопасно или красиво по феншую...
    зы. резьбовые соединения в стену не советуют замуровывать, но этот вопрос лучше у сантехников уточнить. Хотя, собственно, все и так понятно, можно и не уточнять...:aga:
    зы2.
    Делайте резьбовое соединение вне стены, в чем проблема? :faq: Чего бояться? :faq:
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Не ГСУП, а СУП. Затем к СУП подключаете ДСУП.
    В общем, чтобы все возможные вопросы снять - изучайте "картинку" в приложении В, ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Ну и сам ГОСТ тоже почитайте...