Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    Они соединяются через усики шуко на вилке в розетке, и в самом корпусе стирки, этот контакт может быть нарушен откручен, к примеру в бойлере или в стирке что то меняли и не прикрутили обратно, забыли, само о крутилось, плохо прикрутили и на стирке от вибрации открутилось, вилка не вставлялась усики отогнали и ТД, а тут стоит эта ванная с прикрученной землёй.
    Занесли в ванную прибор который не заземлен, фен, переноска, из другой комнаты, пылесос чтоб что то убрать, дрель, или ещё что то, жопой сели на эту ванную и все привет космос .
     
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    В старом жилом фонде могут.
    Но в паспорте на стиралку и водогрей наверняка есть указание о необходимости их подключения через УЗО 30мА.

    В Москве практически весь старый жилой фонд либо снесён либо реконструирован с прокладкой магистральных PE и с установкой УЗО на все линии.
     
    Последнее редактирование: 25.01.25
  3. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    Нет я про другие комнаты, узо нужно по правилам только в мокрых зонах ?
    Или сейчас по правилам должны ставится во всех комнатах ?
    Может же быть сценарий переноски из другой комнаты где нет УЗО или к примеру пылесос будет включен в розетку из другой комнаты где нет УЗо
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    ГОСТ Р 50571.3— 2009
    411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
    Исключение может быть сделано для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
     
  5. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    Можно и без цитат своими словами, насколько я помню то УЗО и диф автоматы обязательны в санузлах ванных комнатах.
    Тоесть УЗО сейчас обязательно для всех комнат розеток и ТД ?
     
  6. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    И далее, ближе к теме:
    415.2.1 Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники всего оборудования, в том числе штепсельных розеток.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Устарело.
    Актуальная редакция:
    "411.3.3 Дополнительные требования к цепям со штепсельными розетками и передвижным электрооборудованием, используемым вне помещений
    Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей перемен ного тока, питающих:
    - штепсельные розетки с номинальным током до 32 А, предназначенные для общего использования обычными лицами;
    -передвижное электрооборудование с номинальным током до 32 А, применяемое вне помещений.
    Данный пункт не применяют к системам IT, в которых ток замыкания на землю при первом замы кании на землю не превышает 15 мА. Примечание — Дополнительная защита систем постоянного тока находится на стадии рассмотрения.
    411.3.4 Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и ТТ
    В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифферен циального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА"
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    И для линий освещения тоже.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Электробезопасность так не работает.
    Не бывает идеальных схем.
    Не бывает дуракоустойчивых схем.

    Суть Вашего мнения я понял.
    Ок.
    Не заземляйте ванну. Но изолируйте ее от земли. Полностью изолируйте. Чтобы ни корпус не имел потенциала земли, ни сливающаяся вода.
    Только изоляция должна быть гарантирована.
     
  10. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    Для чего это делать с ванной ?
    Я вот понимаю стирка бойлер там нужно чтоб было заземление так как там есть и фаза и ноль терять уже нечего можно и землю туда прицепить.
    А ванная зачем ? Ведь при пробое на корпус стиралки ток пойдет по заземляющему проводу и отклюсит УЗО !
    Либо он пойдет через вас на ванную где вы будете частью заземления и отключит УЗО.
    Но если не подключить ванную к земле что изменится ?
    На корпусе стирки фаза, нафиг нам ее передавать на ванную и на пол ?
    Не будет там никакого уравнивания
    И тем более откуда там взяться уравниванию если у нас узо должно работать при малейших утечках.
    А если уж мы говорим про те системы где нет узо то вот от этого заземления повсюду будет только вред потому что фаза с корпуса бойлера или стиралки побежит именно через ванную и вас в ней. Она не появится на всех предметах как в теории.
    Так зачем заземление к своим ногам по сути привязывать ?
     
  11. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    Да я знаю, прошлый раз накупил проводов с 3 проводом на свет и не знал куда его прикрутить и зачем он мне нужен)
    Только минусы - больше широта дороже провод, места мало в подрозетниках, прикрутить некуда.
    Теперь придется остатки этого провода применять.
    В спальнях я вообще не буду ни на свет ни на розетки его цеплять - телефон заряжаеш там нет этого провода, на многих устройствах он только мешает, корпуса везде изолированные, пол сухой, линолеум ламинат это изолятор.
    Ну а вот на кухне и в ванной там где стирка - я ее подальше убрал от ванной и вообще в ванной никаких розеток не делал только лампочка.
    Единственное остаётся опасность от бойлера, ага особенно если провод к ванной приделать и по голове себе фазой водить принимая душ вот это суп получится гарантированно и в прямом и переносном смысле
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Заземлить ванну и подключить ванну к СУП - это совершенно разные вещи.
    Ванну надо не заземлять, а подключать к СУП.
    Да. При этом ванна автоматически заземляется.
    Вот ключевой момент.
    На корпусе Вашей ванны фазы нет.
    А почему Вы решили, что там нет и ноля (земли)?
    Почему Вы решили, что ноля (земли) нет и на потоке сливающейся воды?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Наоборот.
    Фаза появится везде, а ток через меня не побежит.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    УЗО надо ставить для всех комнат, где важна электробезопасность.
     
  15. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    А землю тащить надо так же во все комнаты ? И в спальни и на свет ?