Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Коробка Уравнивания Потенциалов.

    У двоих знакомых точно как у Вас, вот только не помню железная ли решетка в умывальнике, как у клиентов не помню. Нужно будет напросится к знакомым на стирку и померить.

    Вставку к сифону в сантехнике купите латунную или из нержавеки, как по мне проще отрезок трубы медной или из нержавейки врезать в месте где слив стиралки подключается к канализации. Повторюсь, все провода уравнивания нужно подключать индивидуальными зажимами к трубе холодной воды или делать КУП шину которой надежно подключить к трубе холодной воды.

    Нужно, но сначала разберетесь с основной проблемой.

    Будет чудненькая 2-х ступенчатая дифзащита, единственно упоминаемая в нормах для повышения лектробезопасности в старом жилищном фонде с 4-х проводными электростояками парадных.

    Номинал конденсатора получается или такие стоят? Я таких номиналов не встречал. То что изоляция хорошая сужает в некоторой степени круг утеки до клапана и насоса.

    У Вас ток не от стояка водопровода течет, а к стояку водопровода!

    В циркуляре речь идет об полноценной ДСУП которая подключена к РЕ 5-ти проводного электростояка парадного к которой подключаются так же РЕ электроприборов что и должно защищать от ситуации как у Вас.

    Но у Вас ДСУП нет, делать ДСУП в одной квартире при 4-х проводном электростояке парадного нельзя, а то даже без обрыва нейтрального провода электростояка парадного по РЕ электроприборов могут потечь токи уравнивания всего элктростояка парадного на стояк водопровода из-за чего может быть пожар, а при аварии с нейтральным проводом 4-х проводного электростояка парадного могут быть массовые поражения!

    В текущей ситуации, исходя из Вашего описания, нужно делать так как я писал. В каком-то нормативе читал что смесители, клапана, счетчики воды должны включаться в ДСУП, это логично, своего рода естественные вставки при пластиковых трубах для подключения к ДСУП.

    В циркуляре скорей всего подразумевается экономическая не целесообразность подключения смесителей к полноценной ДСУП при реконструкции и строительстве многоквартирных домов с пластиковыми трубами.

    Только не сверлить, подключать хомутом.

    Это ДСУП с КУП, про которую я выше писал, которая делается не только в санузле, а там где в этом есть необходимость при реконструкции и в новостройках.

    Можете проложить, в этажном щите подключить индивидуальным зажимом к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод, а к трубе холодной воды или к КУП, если будет, не подключать, заизолировать.

    То же самое если к стиралке проложена 3-х проводная линия, то РЕ возле розетки так же само не подключать, заизолировать, я об приводил ссылку.
     
  2. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Получается. Не вскрывать же СМ ради этого! С=I/(2pi*f*U). Только скорее 26нФ, т.к. я брал U=110В, а надо бы 220В.

    Скажите, пожалуйста, КУП можно самому сделать, установив в обычную распредкоробку нулевую шинку? Или есть нюансы?

    Почему нельзя просверлить стояк? Контакт, по-моему, гораздо надежнее получится, чем хомутом: отверстие, резьба М6, зачистить вокруг, смазать, прижать провод болтом с шайбой и гровером. Болт - на герметик. Так врезал в стояк слив для СМ в квартире родителей. Служит уже 12 лет без нареканий.

    По остальным вопросам вроде все ясно пока. Спасибо!
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Расчет какой якобы стоит конденсатор не катит! Я ни разу не наблюдал такую большую утечку! Источник утечки не локализован!

    Самому можно сделать, только не с обычной, а с ≥IP55.

    Чугун хрупкий, можете попасть на скрытую тещину, стоки через резьбу будут способствовать коррозии, как минимум самой трубы канализации, то что раз сделали и все нормально ни как не говорит что это лучшее решение, тем боле то сделано для других целей и герметик не пойдет.
     
  4. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо, Наблюдатель! Все разложили по полочкам.
    А вот еще некоторые чудеса из моей ванной:
    1. Статика. Идем курить на балкон в синтетической куртке. Затем снимаем ее и, соответственно, заряжаемся. Мдем в ванную, открываем смеситель (никакого разряда при это нет), а после этого касаемся пальцем струи воды... И, о чудо, - вот он, разряд! Результат воспроизводимый, проверено неоднократно. В чем дело, не пойму. Почему не "разряжаюсь" при касании смесителя, еще можно объяснить: металлопластик, большое сопротивление столба воды до стальных стояков... Но почему происходит разряд при касании струи воды?
    2. При измерении напряжения между стояками канализации и водопровода получаем устойчивое напряжение 46 мВ. Причем - постоянное (!): "-" - на канализации, "+" - на водопроводе. При этом ток, протекающий между этими стояками через Ц4353 на пределе 120 мкВ - около 30 мкА. Откуда такой потенциал на канализации и не связано ли это явление с явлением №1 и со "щипанием" струи при отжиме и сливе СМ?
    Я уже совсем запутался. У кого какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо всем ответившим!
     
  5. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    120мкА, конечно же! :|:
     
  6. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    Какие плохие последствия могут быть, при подключении газовой трубы к СУП, если на ней нет диэлектрической вставки??
     
  7. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Вот, собрал СУП по вашим рекомендациям. Посмотрите, пожалуйста, по фото, все ли так сделал?

    По поводу утечки корпус СМ-стояк хол. воды. После того, как подключил все провода, получилось нормально измерить интересующие токи-напряжения. Когда СМ работает в любом режиме кроме слива/отжима, напряжение слив СМ-стояк хол.воды около 90В. Ток - 0.2мА. Струя воды не "кусается". При сливе, соответственно, 30В, 0.5мА. Струя "кусается". После подключения СУП "кусание", естественно, исчезло. Делаем вывод: "кусание" имело место быть через столб воды в сливном шланге, по которому ток с корпуса СМ (через конденсаторы фильтра) по струе бегущей воды тек к смесителю и далее - к холодному стояку. Величины токов и напряжений разумные. СМ исправна. Правильно?

    Теперь буду делать проводку в санузел и кухню. Создам по этому вопросу отдельнею тему, чтобы не валить все в кучу.
     

    Вложения:

    • ванна.JPG
    • слив_СМ.JPG
    • смеситель1.JPG
    • смеситель2.jpg
    • стояк_канализация.JPG
  8. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    В принципе правильно, но медный провод нужно залудить, не будет так окисляться.
     
  9. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Медные провода, те, что прижаты к стоякам горячей и холодной воды (они из оцинковки), залужены. На фото, ести присмотреться, видно. Кроме того, все соединения, в т.ч. и эти, смазаны электропроводящей пастой КВТ. Остальные контакты обязательно лудить, или пасты хватит?
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Это скорей всего не статика, а присутствие маленького потенциала, между полом и водой, возможно Вы за смеситель беретесь уверено, а к воде дотрагиваетесь медленно с опаской и касание получается точечное.

    Это может быть проявление гальваники, разные металлы, сливные воды электролит. Напряжение 46 мВ не должно щипать, разве что за ранку.

    В общем да, так сделали. На ванной кольцо из провода сделали большое или при зажатии прокручивалось и выдавило.

    Для подключения стиральной машины нужно использовать ответвитель чтоб был под наклоном, а то слив со стиралки может появляется в умывальнике и лучше слив подключать после сифона.
    podkl_011.jpg
    Теперь 2-х ступенчатая дифзащита, которую в старом жилищном фонде нужно делать в первую очередь!

    Ну это Вы еще раньше определили и хорошо описали благодаря чему хорошая тема по СУП с пластиком в квартире старого жилищного фонда с фото отчетом получилась.

    Ток 0,5 мА более похож на правду, но откуда взялись 1,8 мА и куда они пропали.

    Не обязательно, но желательно, чтоб только смоченные были тонким слоем, без наплывов.
     
  11. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Возможно, Вы правы. После утройсва СУП по Вашим (и не только) рекомендациям все исчезло. Большое спасибо всем принявшим участие!
    Полностью с Вами согласен! Очень похоже на гальванику! И какой только гальваники нет в наших канализациях!:)]

    Теперь сам вижу. Просто на фото это лучше видно, чем в реальности, когда сидишь под ванной. Поправлю.

    Слив достался, к сожалению, без наклона. Но в умывальнике пока, слава Богу, вода при сливе из СМ не появляется.

    Проводка моя сейчас обсуждаетя здесь: https://www.forumhouse.ru/forum33/thread95903.html . 10 страниц уже, а сомнения остались. Может, и Вы посмотрите?

    Буду рад, если кому-то еще поможет.

    Да не пропали: 1.8мА - это между корпусом СМ с стояком холодной воды. О.5мА - это между сливом из СМ (который теперь металлический и подключен к СУП) и канализацией в режиме слива и отжима. В остальных режимах (когда сливной шланг не заполнен, а просто влажный внутри) тем вдвое меньше - 0.20-0.25мА. Действительно, "кусалась" струя только когда есть ранки: думаю, ток тек между сливом СМ и водопроводом (стояками), на струе воды создавалось какое-то падение напряжения (а сопротивление струи, думаю побольше, чем у столба воды той же длины в трубе, из-за воздуха, привносимого аэратором). Скорее всего, почти все на струе и падало. Разведешь пальцы на всю высоту струи - сильно щиплет. Сведешь вместе - почти не щиплет.

    Залужу постепенно.

    Еще раз просьба, посмотрите, пожалуйста, тему про мою будущую проводку: https://www.forumhouse.ru/forum33/thread95903.html
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Зачёт!
    При применении пасты можно было и не лудить, соединения итак почти вечные...
     
  13. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    И всё же.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    При подключении газовой трубы к СУП без диэлектрической вставки и соответственно к шине РЕ при TN-C-S может потечь "выравнивающий" ток с РЕN, достигающий достаточной величины для разогрева провода РЕ до красна;). Были случаи, при подключении газово-электрической плиты(духовка-электро,остальное газ) сгорания с дымом и огнём:( провода РЕ плиты, или же нагрева подводящего гибкого металлического трубопровода, при толстых(с запасом;)) проводах.:hello:
     
  15. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    Эту ветку только что нашел...
    И по поводу СУП здесь задал - https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-6#post-2868046...

    И очень хотел бы посмотреть фотографии приваренных болтов или хомутов на батареях, полотенцесушителях, кранах...
    Из реальной жизни...
    Плиз дамы и господа, предъявите вещественные доказательства содеянного!