1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13

Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Для предметного разговора приведите конкретные примеры моделей таких бытовых электроприборов. Станки и тд на производстве не рассматриваем.
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Стоп, по Вашему в этом случае 4 проводника и ни одним больше? Три сетевых от ВРУ (L,N,PE), а четвертый - к корпусу ЭП? А разве такая розетка имеет право на существование в с/у - ведь сама розетка к ДСУП не будет подключена! Вынимаем этот ЭП из розетки и вставляем другой, без клеммы - где связь с ДСУП?
    дабы прекратить 5-проводную паранойю для себя решил так:
    => все розетки в с/у подключить к ДСУП - 4 проводника - будут выполнены оба требования правил, ибо металлический корпус любого прибора, включенного в такую розетку автоматически подключится к ДСУП :hello:.
    Ответ лежит на поверхности - мы почему-то увидев клемму на приборе непременно хотим ее подключить - а кто сказал, что ее подключать обязательно? Ведь производитель мог сделать такую клемму для обладателей старой двухпроводки, где PE нету в принципе! Тогда будет шанс, если уж не заземлить этот ЭП, то хотя бы подключить его к местной СУП между другими железяками в помещении - будь-то ванна или еще что...
    Рассмотрим ЭП с клеммой заземления поближе - разве сетевой шнур у него без контакта PE на вилке? Разве вилка ЭП не соединена с его выносной клеммой?
    Подключив ДСУП не к розетке, а к клемме ЭП формально правила будут выполнены, но только для этого ЭП, а кто даст гарантию, что кроме этого ЭП никто из жильцов ничего не будет больше включать? НИКТО! Выключив такой прибор из розетки - она останется без ДСУП, что уже против правил
    => вывод - 4 провода к розеткам обязательны при любом раскладе.
     
    Последнее редактирование: 05.02.18
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    "Заземлять" электроприборы на трубы категорически нельзя! В домах старой постройки до ПУЭ-7 не было розеток в санузлах (кроме разве что маломощной розетки для бритвы, но эта розетка питалась от специального разделительного трансформатора), стало быть не было и электроприборов. ДСУП представляла собой металлические пластины или прутки, приваренные к трубам хвс/гвс и прикрученные к ванне. Связи с электропроводкой эта ДСУП не имела и не могла иметь.
     
    Последнее редактирование: 05.02.18
  4. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    В любом случае - это уже вопрос к производителю - для чего он делает и отдельную клемму на корпусе и в вилке сетевого шнура - может для тех, у кого в розетках нет PE, либо PE есть, но не подключен к ДСУП, или еще для чего - это уже не важно...
    Наше дело маленькое - подсоединить розетку к ДСУП и подключать в нее все, что душе угодно :)
    Хозяин-барин конечно же может у себя в доме провод ДСУП присоединить к клемме на корпусе ЭП, а не к розетке, НО:
    1) это уже будет не по правилам
    2) придется вешать табличку для домочадцев: "внимание, эта розетка только для ЭП с самостоятельным подключением к ДСУП!"
    Дальше дело хозяйское :hello:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    При этом электроприбор подключается к СУП через контакты розетки, вилки и по единственному проводу РЕ в составе сетевого шнура.
    Т. е. ЭП все также подключается к СУП в одной точке. Без запаса надежности.

    Нарушится контакт в паре: розетка-вилка или вилка-сетевой шнур, или сетевой шнур-корпус ЭП...и нет никакого подключения ни к СУП, ни к заземлению.

    Зато заземляющая клемма розетки будет иметь с СУП двойную связь.

    И на розетке придется вешать другую табличку: "Перед включением стиралки убедись, что есть контакт с ДСУП".

    @ALEXUS_81, а если к розетке не подключать 4-й провод...будет у ЭП связь с СУП и ДСУП?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Ну и? Электроприборы не положено включать в сеть при неиправном шнуре или розетке.

    с тем же успехом он нарушится и в вашем проводке, подсунутом под саморезик на корпусе. Придется вешать табличку "Перед включением стиралки убедись, что есть контакт проводочка с ДСУП".

    И мы так и не увидели примеры моделей бытовых электроприборов, о которых вы говорили выше. Съезжаете с темы.
     
  7. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    А никто не запрещает кинуть от КУП провод и до розетки и до клеммы на корпусе прибора, если такая имеется. Тогда и розетка будет универсальной и дополнительная защита от плохого контакта в розетке.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Правильно. Не положено. А как узнать: исправно или нет? Вот и надо проверять перед включением. Ведь это единственная связь корпуса с ДСУП.

    Да, контакт может нарушиться и в моем проводочке. Но этот проводочек является второй связью корпуса с ДСУП.

    А когда есть двойная связь корпуса и ДСУП, то вероятность обрыва обоих связей значительно меньше.
    Тем более, что проводок, подсунутый под саморез, обеспечивает лучшую связь, чем цепочка последовательных контактов через розетку.
    И не увидите. Электрическая схема и поведение электрического тока не зависят от моделей и торговых артикулов.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Абсолютно верно.
    Хочешь получить самый надежный контакт корпуса прибора и ДСУП - цепляй провод непосредственно на корпус.
    Хочешь выполнить требования ПУЭ - тяни провод к розетке.
    Эти действия не исключают друг друга, а дополняют.
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Визуально. Ваш Кэп.

    Ага. Особенно через краску.
    Жаль. Так хотелось убедиться что в не просто слова на ветер бросаете.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Я на то и намекаю, что проблемы этого рода может решить либо уравнивание потенциалов в квартире, либо хорошо изолированное устройство гальванической развязки на вводе антенного кабеля в квартиру.
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Действительно, вполне подходящий вариант. К тому же (на чем здесь не акцентировалось внимание) для надежности крайне желательно соединить шину КУП с РЕ шиной щитка отдельным проводником, чего, п. 7.1.88, строго говоря - не требует. (при наличии в помещении ванной комнаты электрооборудования).
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Думаю, об этом логичнее было бы узнать у изготовителя электроприбора.
     
  14. IPaltus
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    645

    IPaltus

    Живу здесь

    IPaltus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    645
    Адрес:
    Калуга
    Друзья, а можно еще раз для тех кто в танке (теоретически не так сильно подготовлен и специализированную аббревиатуру с трудом воспринимает)?
    Суть системы уравнивания потенциалов в ванной:
    1) Все металлические элементы, к которым можно прикоснуться или которые могут проводить ток с каким то сопротивлением (например, арматура через влажный бетон) должны быть заземлены.
    2) Все заземляющие провода должны быть соединены по короткой шине в ванной, а не тащиться отдельными проводами до ГРЩ.
    Вот две иллюстрации из яндекса на этот счёт.

    123.jpg
    1234.jpg
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    А зачем еще раз - на 14-й странице этой ветки такую же схему я уже выкладывал, но она неправильная - прочитайте последние 7 страниц - найдете и про смысл ДСУП и про то, как подсоединять - возникнут конкретные вопросы - пишите, а без терминов как объяснять то? Если коротко на пальцах
    а) от щитка в с/у идут 3-х жильные провода к розеткам и к освещению
    б) от шины PE щитка идет отдельный провод в с/у в КУП (коробку уравнивания потенциалов = отдельную шину PE) - к ней подключаются отдельным проводом разъемы PE розеток и "все железное" дабы уравнять потенциалы.
    Провода копеечные - грех не проложить отдельный провод от щитка до КУП...