    Однако "общая шина" - это что-то из компьютерной архитектуры. Советские клоны PDP-11 и т. п. Наверное, имеется в виду ГЗШ - Главная заземляющая шина.

    Принципиальное значение имеет система заземления. TN или TT? При системе TT корпус того щита, в котором установлено первое УЗО, вообще невозможно безопасно заземлить. Если этот щит находится на столбе ЛЭП, то и фиг с ним: не подходим близко и трогаем руками без нужды. Если этот первый щит в доме, то он должен быть просто пластиковым.

    Форма фигуры у дома значения не имеет. Совсем.

    Вроде как без вариантов: один конец к ГЗШ, второй к контакту заземления розетки или к корпусу светильника. Какие ещё варианты Вы предполагаете?
     
  2. IPaltus
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    645

    IPaltus

    Живу здесь

    IPaltus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    645
    Адрес:
    Калуга
    а можно поподробней, почему?
     
  3. MichaelMAS
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3

    MichaelMAS

    Живу здесь

    MichaelMAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3
    @AlexeyL,
    Так надо заземлять ЩР и что делать ДСУП в санузле.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если у котла есть провод с вилкой, а вилка с третьим контактом - скорее всего, у котла просто не будет специальной клеммы для заземления.
    Поэтому было бы логично использовать систему TN-C-S, соответственно, сопротивление растеканию будет не более 4 Ом при минимальном вложении средств. Сдадите - спокойно перейдёте на ТТ.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Вы сделали заземление для газового котла...теперь к этому заземлению присоединить все остальное.
    Не к газовому котлу, а к заземлению.
    Туда же присоединяется и СУП.
     
  6. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    Я почитал газовые темы.
    Там в акте пишется что нет данных (протокол заземления контура) по сопротивлению заземления по главе 1.7 ПУЭ.
    Но ведь ПУЭ не распространяется на ИЖС и физ. лиц. Какое право они имеют такое требовать?

    Газ подключал в 2013 и без заземления вообще.
     
    Последнее редактирование: 03.03.18
  7. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    Мне необходимо подключить к СУП стяжку пола. Она будет армированная сеткой. Скорее всего в картах, но может и в рулонах. С картами удобнее работать и можно использовать более толстую проволоку, но рулоны зато сразу имеют целую структуру от начала до конца и остаётся только сварить с одной стороны. Собственно тут и вопросы:
    1. Если будет в рулонах, то надо ли сваривать полосы между собой или достаточно только с одного конца?
    2. Если с одного конца, то можно ли сварить несколько прутков или нужно проложить ленту/арматуру и приварить к ней, а её уже выводить к нулю?
    3. Что можно использовать вместо сварки? Спаять, скрутить проволокой и за изолировать?
    4. Всего будет 4 помещения. Сетку можно соединить между собой в проёмах дверей или от каждой вести свой провод?
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    Можно ли использовать стальную не оцинкованную гладкую арматуру 6мм. для того, что бы проварить по одному краю и вывести в коробку и к ней же приварить болт?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Только болт всё равно лучше оцинкованный взять.
     
  10. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Но, если точка разделения ПЕН согласно ПУЭ находится выше автомата - то мой автомат при пробое фазы на корпус ЩУ остается "не при делах" и ничего не замечает? :(
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При указанной картинке никто ничего не заметит. Ни ваш автомат, ни какой-то другой. И техника тоже не заметит ничего. Просто электричество отключится :) Бывает такое, бывает...
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Ага, и бонусом через обратку получим потенциал на корпусах потребителей; ЗУ-то неидеальное.
     
  13. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Но заземленные части под напряжением окажутся.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    @PapaSer картинку не очень правильно нарисовал. Ситуация на картинке - частный случай. А по факту, обрыв может произойти и на 3-х фазном участке, т. е. ДО ответвления.
    И тогда техника заметит.

    @PapaSer, от обрыва PEN проводника нет общей автоматической защиты.
    Спасти технику можно установкой реле контроля напряжения.
    А вот появление потенциала на РЕ можно нейтрализовать можно двумя способами.

    1. Либо делать в доме СУП
    2. Либо PEN проводник уличной сети использовать только в качестве N, т. е. заземление ТТ.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну если повторное заземление делать из куска провода в земле, то да. А если хоть как-то нормально, то нет. Ну и вообще-то для этого УЗО и существует :)