1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13

Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Коротко. Суп - подключаете все коммуникации и прочий металл которые входят в здание из вне, как можно ближе к месту их входа. То есть трубу на входе подключили, а каждый фильтр в отдельности и прочие винтики с гайками подключать нет необходимости. Дсуп для влажных помещений делаете.

    С газом сложнее, там труба иногда под потенциалом катодной защиты. Проконсультируйтесь у ваших газовщиков, как у них обстоят дела. Раз у вас в доме газ пластик, то метал трубу подключать нет необходимости.
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Ну я поэтому и писал подробно. Газ в доме - металл, магистраль - пластик, в 3 м от котельной переходит под землёй на металл.
    Вода - тоже в пластике приходит и между фильтрами ПП.
    Ещё трехметровая труба вентиляции торчит из крыши (ни с чем не соединена).
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Газ и вентиляцию тоже подключайте к суп.
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Ещё трехметровая труба вентиляции торчит из крыши (ни с чем не соединена).
    Ну насчёт трубы я сильно сомневаюсь: она выведена под потолком (это вытяжка, которую потребовала газовая служба). Точнее - она выведена через стену и потом вертикально вверх рядом с крышей котельной (но существенно ниже конька крыши дома). Одновременно до неё дотронуться нельзя ни с чем (внутри - только решётка пластиковая). Условно, если в неё наведётся что-то от молний - зачем мне это сливать на свою землю?
     
    Последнее редактирование: 18.09.18
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Опасны не потенциалы, а их разность. Соединением вы уровняете потенциалы.
     
  6. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Это понятно. Я месяц назад всю тему прочитал, но вопросы остались.
    Зачем мне уравнивать потенциал трубы, к которой из котельной практически нет доступа? Она под потолком и внутрь не торчит.
    Фото снаружи.
     

    Вложения:

    • DSCN6326-1.jpg
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Например для защиты от статики, но то уже не совсем уравнивание потенциалов, а заземление. То есть мероприятия одни и те же, но выполняют разную функцию.
    Можете не делать, не настаиваю.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Имеет смысл уравнивать потннциалы ОПЧ между собой и между ОПЧ и СПЧ. Причём здесь эта вентиляционная труба?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Пост выше.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Про статику?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Да
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Следуя Вашей логике, нужно заземлять каждую железяку, вплоть до тазика в кладовке.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.887
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Сорри, не так выразился. Вместо "заземлять" хотел сказать: "присоединять к СУП каждую железку"
     
  14. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Из предыдущих обсуждений в теме не очень понял всё же - надо ли в котельной включать в СУП (а в душе и на кухне - в ДСУП) то, что касается прохождения воды при использовании пластиковых труб (подробно описание здесь Система уравнивания потенциалов. Необходимость?).
    Вода: из трубы ПНД от колодца полипропил. труба в расширительный бак 100л +200л (второй). Далее всё сделано ПП трубами: система очистки - фильтр-песок > фильтр-железо > умягчитель с «мозгами» (все – нержавейка) > фильтр тонкой очистки (пластик). Далее – также ПП трубы к крану на металлической мойке со сливом и к подпитке газ. котла (кран) в котельной и в дом.
    + бойлер косв. нагрева (с кучей металлич. открытых фитингов), насос линии рециркуляции, батарея металл. Kermi,
    Жирным выделил, то, что теоретически может подлежать включению в СУП. .
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Берущую начало вне зданий.