    Линия розетки для фена в ванной комнате будет запитана через УЗО 10мА.
    1) На сколько обязательно соединять ответвление проводника PE этой розетки с сеткой в полу под кафельной плиткой? Если не класть сетку в пол, то в чем тут может быть опасность?
    Пластиковый корпус фена вроде бы изолирован со всех сторон и, даже если и возникнет какая-либо утечка, то линию отрубит УЗО (либо на 10мА, либо вышестоящее групповое на 30мА).
    Что мне даст при ТТ уравнивание потенциала пола и PE-контакта розетки никак не догоняю...:no:
    2) Аналогично и со стальным радиатором на стене в ванной (с пластиковой подводкой) - если даже и схватится одновременно за него и за корпус стиралки и в этот же самый момент фаза пробьет на корпус СМ, то так же сработает одно из УЗО (10, либо 30)... Если честно - тоже не вижу смысла радиатор этот цеплять к PE розетки...
     
  2. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    На сколько обязательно для фена или электробритвы (или любого другого ЭП с двойной изоляцией и с штепселем, не имеющем клеммы РЕ) устанавливать розетку с РЕ?
    P00401-145829(1).jpg
    Но если она универсальная, и вы допускаете подключения к ней ЭП с заземлением или удлинителя, и решили установить именно "евророзетку", то...
    То эти "проводники РЕ" на розетке являются токопроводящими поверхностями, на которых может появится потенциал, и к которым вы (ваш ребенок, жена, гости...) могут прикоснуться, когда в эту розеьку не будет ни чего подключено, или подключен штепсель как на фото
    P00401-145913(1).jpg
    Выбор за вами ...
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Рязань
    1. В розетку может быть включен не только фен, но и переносной прибор класса I, скажем, обогреватель. Что касается сетки в стяжку - в МКД особого смысла в ней нет (если нет электрического ТП). В ИЖД, особенно, если бетонные полы по грунту, я бы сделал.
    2. Цеплять куда-либо радиатор с полипропиленовой подводкой от котла никакого смысла нет.
     
  4. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    Почему-то, мы иногда забываем, что мы не одни в МКД. Что у соседа снизу под нашим полом висит лампочка, а кто-то даже через пустотелую плиту перекрития протянул резеточный кабель с коридора на кухню ... И у них может не быть УЗО...
    Когда у меня сорвало полотенцесушитель, то даже светильник в коридоре был залит водой :(
    Поясните, пожалуйста, почему? Вы про СУ или любой ПпГ?
    Спасибо.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Рязань
    Где, в ванной?
    В домах по ПУЭ-7 УЗО обязано быть. В домах по ПУЭ-6 ДСУП в понимании ПУЭ-7 противопоказана в принципе.
    Речь шла про СУ.
     
  6. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    Ни когда не видели такого? Герметичные СД светильники, но подключенные обычными клеммными колодками, да еще и к фазе...
     
  7. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109
    А если речь о стяжке, залитой по ж/б-плитам перекрытия на 2-м этаже, то сделали бы?
    P. S. Конструкция такая - кирпичная коробка стоИт на фундаменте и отсечена от него слоем гидроизоляции (по-просту первый ряд кирпичной кладки укладывался на слой типа рубероида).
    На первом этаже по грунту залита черновая стяжка, а стяжка ТП отсечена от черновой 20-см-слоем экструзии, от стен демпферной лентой - там точно нет смысла сетку закладывать...
    А вот на 2-м этаже где-то может быть связь стен 2-го этажа с грунтом (перегородки первого этажа стоЯт на черновой стяжке...), но ведь при ТТ на разъем PE розетки ничего не прилетит по PEN-у, а если фаза фена пробъет на него, то сработает одно из двух УЗО - тоже не вижу никакого смысла делать сетку в стяжке - что скажете по этому поводу?
     
    Последнее редактирование: 02.04.20
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Рязань
    Если нет электрического ТП, на мой взгляд, необходимости нет.
     
  9. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109
    ЭТП нету, так же я подредактировал предыдущее сообщение...
    А что в с/у ставят розетки без PE специально, чтобы избежать касания с контактом PE - это наверное актуально для системы TNC-S?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.031
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Рязань
    И?
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    20.353

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    20.353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пробьет на него ?
    Если на N, то УДТ не сработает
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109
    Разве при замыкании в фене фазы L на N не должен сработать АВ розеточной линии?
    Сетка стяжки в ванной комнате тут при чем?
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    20.353

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    20.353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зависит от тока к. з. и номинала токовой характеристики АВ:
    В, С
     
  14. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.142
    Благодарности:
    1.109
    Ну это же очевидно, что при утечке сработает УЗО, при КЗ сработает АВ, только речь шла о необходимости сетки в стяжке ванной...
     
  15. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Раменское
    Друзья, вопрос практический. Заливаю стяжку теплого пола. Поверх труб сетка 100х100х5. Для обеспечения работы СУП сетку нужно проварить. Насколько фанатично? Достаточно двух-трех "проварок" соседних карт 2х1,5 метра?

    Соседние стяжки, разделённые демпфером, как электрически соединять? Я выпустил через метр стальные 5мм куски "арматуры" длиной около полуметра, отрезанные от сетки. Приварил каждый в двух-трех местах
     