1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153

FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.810
    Благодарности:
    2.968

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.810
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Москва
    Машина уже не встанет.

    Безымянный.png
     
  2. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.019

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Тогда цепной лебедкой аккуратно, попробовать промыть мощной струей воды, от другого насоса.
     
  3. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.810
    Благодарности:
    2.968

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.810
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Москва
    Ваш метод от заиленного насоса, который в песок засосало...
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    @Денис1235, хорошо бы еще знать конструкцию скважины, что бы понять каким макаром насос "зацепился". От этого уже можно хоть как-то планировать "спасательную операцию". Или собирать подводную камеру и смотреть причину.
    Я конечно не спец по вытаскиванию, навскидку и по памяти:
    - выдирали буровой машиной (осыпался открытый ствол скважины) - без последствий, не считая промывки насоса.
    - выдирали буровой машиной (сдавило породой пластиковую гильзу) - косметический ремонт насоса.
    - выдирали рычагом из бревнышка (5 метров:)) за трос подвеса. Трубу тянули вручную. Осыпался открытый ствол. Без последствий.
    - выдирали ручной лебедкой (на 2, или 2,5 тонны - не помню) за трос и трубу (осыпался открытый ствол скважины и насос вообще встал поперек) - ремонт кабеля, чистка насоса, укорачивание трубы.
    - выдергивали вдвоем с 50-ти метров за трубу и трос (посадили насос в дно). Разборка, чистка насоса.
    Вроде и все, где поучаствовал. Причем часто - виртуально (по телефону) или как зевака.
    ИМХО - как уже озвучили, ставить лебедку и тянуть. Если "ни туда, ни сюда", то возможно зажало в пластике (я так понимаю у Вас насос вошел впритирку). Возможно требуется большее усилие что бы вытащить.
    Попробуйте поиск по форуму "насос застрял в скважине". Темы три точно должно быть. Одну помню в "колодцах, скважинах". Там реальный опыт форумчан по вытаскиванию.
     
  5. -AleXX-
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712

    -AleXX-

    Живу здесь

    -AleXX-

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Челябинск
    Уважаемые специалисты, нужен ваш совет.
    Скважина, основные потребители полив, дом и баня. Будет ли работать схема, при которой автоматика будет стоять в доме, а водоразбор на полив и баню будет осуществлен непосредственно у скважины.
     
  6. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не ставьте только обратные клапаны (и любые устройства типа реле протока с встроенным ОК после разбора) и будет все работать.
    Главное, чтобы водичка текла в обе стороны. :)
     
  7. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.019

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Нет, автоматика типа джилекс, брио, акваробот будет пологать, что на подающей линии утечка или обрыв трубы, тяните дополнительную трубу на полив после автоматики, через тройник. Если система с реле давления то будет. смотрите первые посты .
     
  8. -AleXX-
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712

    -AleXX-

    Живу здесь

    -AleXX-

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Челябинск
    А автоматика типа РД и реле сухого хода, будет работать?
     
  9. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    Будет, но обратный клапан установите (желательно в 2-х метрах от насоса) до разделения веток водоснабжения.
     
  10. -AleXX-
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712

    -AleXX-

    Живу здесь

    -AleXX-

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Челябинск
    @Valera_aemk, обратный клапан стоит на насосе, зачем второй?
     
  11. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    @-AleXX-, для защиты насоса от гидроудара (рекомендации DAB).
     
  12. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @-AleXX-, РСХ должно обязательно до развилки стоять как и все ОК ... у меня такая схема работает.
     
  13. -AleXX-
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712

    -AleXX-

    Живу здесь

    -AleXX-

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Челябинск
    Тоже считаю, что реле сухого хода будет работать некорректно, но заказчик у меня странный :), завтра монтаж, по результатам отпишусь. :hello:
     
  14. Mobidim
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    Mobidim

    Участник

    Mobidim

    Участник

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Приобрел термоусадочную муфту Unipump. Кроме собственно термоусадочных трубок в комплекте есть соединители (название по инструкции). Я правильно понимаю, что это обжимные гильзы с термоусадочной трубкой и клеем типа таких? В инструкции про термоусадку соединителей не сказано.

    IMGP2325.JPG IMGP2326.JPG IMGP2327.JPG IMGP2329.JPG
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Нет, это просто обжимная/соединительная гильза с обычной пластиковой изоляцией.
     
Статус темы: