1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13

Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.

Метки:
  1. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    осилить смог, только вопросов еше больше стало. в частности можно ли такой пролет сделать монолитом по профлисту, какую арматуру использовать, ведь для пролета в три метра и в 1.6 арматура будет явно разная
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Армирования внизу 8х200х200 и толщины плиты в 100мм хватит практически во всех реальных случаях. Профлист можно, см. соответсвующую тему там есть табличка со схемами армирования.
     
  3. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Спасибо за ответ, не подскажите какого швеллера хватит на этот пролет?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    20й берите.
     
  5. LonePerson
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    LonePerson

    Участник

    LonePerson

    Участник

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киров
    Доброго времени суток, а как в моем случае заделать половину пространства где промежуток между плит. Судя по рисункам выше я что то не очень понял как крепится "железо" к плите.[​IMG]
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Никак, оно опирается на те же стены, что и плиты.
     
  7. LonePerson
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    LonePerson

    Участник

    LonePerson

    Участник

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киров
    Значит я в пролете, стены стоят уже и балки положить некуда. Есть еще варианты? там получается кусок 1 на 3 метра закрыть надо.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Значит в стенах надо выемки штробить.
     
  9. mrblonde
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    mrblonde

    Участник

    mrblonde

    Участник

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Витебск
    Winder, подскажите пожалуйста. Имеется вот такая раскладка плит. Необходимо сделать проем под лестницу (метал каркас+дерево) Опирание лестницы будет на короткий швеллер. Нужно ли добавить еще поперечный швеллер на площадку 1500*2000 ? Швеллера на рисунке отмечены красным. При таком пролете какой швеллер нужно использовать? Между плит 1 и 2 будет идти перегородка (от вентканала к средней и ближней несущим стенам) Хватит ли 16-го или 18 -го швеллера? Можно ли пролет в 30 см между 2 и 3 просто проармировать и залить используя опирание на 2 соседние плиты на "уточки"? Никаких перегородок там не планируется.
     

    Вложения:

    • раскладка плит со швеллером.jpg
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Нет.
    Зависит от конструкции замоноличивания, если на всю толщину 18-20й, если тоньше, то можно и швеллер поменьше.
    Сомневаюсь, что он там вообще нужен.
    См. рис.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    • 1.jpg
  11. SanDoc
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    SanDoc

    Участник

    SanDoc

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тамбов
    Winder, для монолитного участка 1,2 м на 1,2 м с опиранием одной стороны монолита на несущую стену, две стороны на на плиты пустотки - необходимо усиление швелером? или достаточно арматурный каркас (по типу ванны)? Спасибо.
    Примерно как на представленной фотке, только размер монолита 1200 на 1200 мм.

    [​IMG]
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Считаю, что нужен, другое дело, размер швеллера поменьше можно использовать. Но такие мелкие делают и без, важно какие нагрузки будут.
     
  13. SanDoc
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    SanDoc

    Участник

    SanDoc

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тамбов
    Сверху перегородок или др. конструкций не будет. На этот участок планируется опирание лестницы.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда только швеллера.
     
  15. SanDoc
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    SanDoc

    Участник

    SanDoc

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тамбов
    А вот такой вариант? плюс дополнительное армирование по типу ванный 12 арматурой 5 шт.
     

    Вложения:

    • IMG00191.jpg
    • IMG00190.jpg
    • IMG00189.jpg