1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40
    это что-же получается температура воды в теплообменник 70гр а выходи 65гр - таким образом нужно увеличивать расход теплоносителя л/с

    пример на теплообменнике сечением 500х300-2ряд.:
    расход воздуха 1700 м3/ч, вход в теплообменник вода: 70гр и воздух: 18гр. Чтобы получить воздух после теплообменника 50 гр
    получаем выходные параметры:
    температуры воды/воздуха и кВт/расх.воды (л/с)
    65/38,5 и 11,8/0,58
    55/35,1 и 9,8/0,16
    45/31,3 и 7,7/0,08

    даже на 40гр не выходит температура подаваемого воздуха после теплообменника, хотя киловатность предостаточная во всех случаях

    источник: http://calculation.veab.com/Heater/PGV.aspx?HeaterTypeID=1
     
    Последнее редактирование: 27.07.17
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    На всякий случай. Не используйте 2-х рядные теплообменники для воздушки.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Сколько (в цифрах) по вашему нужно квт.
     
  4. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40
    если брать 500х300-4 рядный то там сразу сопротивление под 100 Па создается, или надо брать большего сечения теплообменник типа 800х500 что будет скорее всего не удобно в стесненных условия частного дома. Все эти сопротивления повышают расходы на электроэнергию.
     
    Последнее редактирование: 28.07.17
  5. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    Знающие люди, подскажите как мне реализовать воздушное отопление в будущем доме?
    что хотелось бы реализовать с помощью ВО:

    Так как дом на две семьи (зеленая и красная зона) то хотелось бы разграничить отопление, чтобы можно было сделать так: в зеленой зоне семья живет постоянно и в ней поддерживалось 23 градуса, а вот в красной зоне жить будут наездами и температуру в их отсутствие держать зимой в районе 7 градусов и по приезду поднимать до 23 градусов. Чем и как можно реализовать такой проект, будет один агрегат или два воздушных отопительных агрегата? или имеет смысл делать комбинацию систем отопления?

    P. S общая кубатура помещений в зеленной зоне 80м3, общая кубатура в красной зоне 245м3

    теплопотери дома по калькулятору Антареса = 7,3 кВт (на обе зоны) с учетом приточно-вытяжной вентиляции и рекуператором
     

    Вложения:

    • план 1эт-кр.jpg
    • план 2эт-кр.jpg
    Последнее редактирование: 29.07.17
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @GAVR-Rus80,
    1. Что у Вас есть из энергоносителей?
    2. Хотелку на 2 зоны с таким разбросом по температуре можно реализовать только на двух агрегатах и это не дёшево.
    3. Ваш дом не удобен для воздушки. В смысле сделать можно, но без изящества. Судя по планировкам, дом Вы проектировали самостоятельно не имея опыта. Для обеспечения нормальной жесткости перекрытия Вам нужно его делать или монолитным, или использовать прочные балки (целесообразно металлические). В связи с этим, к проектированию воздушки целесообразно подходить только после разработки силовой схемы дома.
    Кстати, а где Вы предполагали размещать инженерное оборудование, включая воздухонагреватели? в соседнем сарае?
     
  7. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    15 кВт и Газ
    межэтажное перекрытие будут двутавровые балки 300 мм
    вот в этой зоне, в которой есть пространство ещё под лестницей.
     

    Вложения:

    • техничка.jpg
  8. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Газовщики могут не согласовать размещения там котла.
    Наиболее рациональное место установки котла - розовая кухня.
    Вы же посчитали в калькуляторе эксплуатационные расходы.
    Экономического смысла делать зонирование нет.
    С шагом 400 мм.
    А я бы добавил ещё пару балок немного ниже уровня перекрытия. Миллиметров так на 70 Они добавят визуальное зонирование помещения кухня-столовая (розовая). И тогда шаг двутавров можно сделать 600 мм. Таким образом стоимость перекрытия практически не увеличится, а прочность вырастет значительно. И места для воздуховодов хватит.
     
  9. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    помещение полностью соответствует кубатуре помещения для размещения газ. котла и квадрату остекления.
    я на это вопрос с экономической точки зрения смотрю вторично
    а где именно бы разместили?
    так в чём не удобство и какие изящества могли бы быть
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Из двух швеллеров 160мм и двух досок 40х150 делается балка 150х200 (деревяшки Т-образно). Таких 2 шт.
    Ставятся на столбы обрамляющие двери на террасу.
    Т. о. с учётом 70 мм вниз сверху остаётся пространство 160 мм. Этого достаточно для воздуховодов.
    Между этими балками можно провести магистраль и уйти от неё в стороны на оконечные решётки.
    Это я и называю - изящно. Воздуховоды есть, а из не видно.
    А что первично? Осознание, что Вы вносите свою лепту в сокращении выбросов СО2? А материалист ли Вы.
    Вскрытие покажет.
     
  11. gclimat
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40

    gclimat

    Живу здесь

    gclimat

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    40
    8-9 квт
     
  12. Gavr----Rus80
    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Gavr----Rus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    16
    что то не могу сообразить конструктив
    всё же смотрю в сторону двух агрегатов так как первично не смешивать воздух в зеленой и розовой зоне.
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Швеллер в сечении - буква П.
    Уроним её направо. Правее ставим на ребро доску 40х150 (первый размер по горизонтали, второй по вертикали). Правее ещё один швеллер уронетый налево.
    Получается двутавр. Просверливаем дырки ф10 и скрепляем болтами. Не забудьте проложить между металлом и деревом гидроизоляцию. Сверху кладём ещё доску 150х40 и прикручиваем к вертикальной доске саморезами.
    Несущая способность такой балки (160мм) на 40% выше, чем аналогичного двутавра.
    И Вам не жалко 200 т. р. имея экономию в 1 т. р. в год?
     

    Вложения:

    • PICT2799.JPG
    • PICT2803.JPG
  14. belsa
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112

    belsa

    Живу здесь

    belsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, а вентканалы лучше прокладывать после утепления дома или до?
     
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Считаем
    1700*0,24*1,2*32/860=
    ответ попробуйте получить сами;).