    @SergeyAkinshin, Если Вы монтируете тёплые полы, то рассматривайте воздушку не как отопление, а как вентиляционную систему с подогревом приточного воздуха. В этом случае 300 м3/ч Вам хватит. Даже 250 м3/ч. И теплообменника 300х150 даже двухрядного. Только поставьте на него смесительный узел как в классических вентиляционных системах.
     
  2. pil100s
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    pil100s

    Участник

    pil100s

    Участник

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Есть схема дома 247 площадью стены сип из цсп с ппу 176мм (0.019 потери) площадью 450 м2 и окна 33, насчитал теплопотери в 6500 вт, и почему-то 11000 вт на инфильтрацию в 200м жилых помещений...хочу газовоздушную систему отопления, какой комплект оборудования понадобится? Я что-то не так делаю?
     
  3. DenSh
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    27

    DenSh

    Живу здесь

    DenSh

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Трудно оценить качество расчёта, не понятно исходя из чего брали инфильтрацию, учитывалась ли потребность в вентиляции, расчётная температура на улице и в доме и т. д. Насчитать можно, что угодно.
     
  4. pil100s
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    pil100s

    Участник

    pil100s

    Участник

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Допустим возьмем 10 кВт теплопотерь в общем, 7 на стены, пол, окна, двери, крыша, 3 на вентиляцию
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вы это слышите?
     
  6. pil100s
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    pil100s

    Участник

    pil100s

    Участник

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А что не так? Взял с запасом, лучше объясните как сделать
     
  7. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    @pil100s, Набираете в гугле Воздушное отопление. Выпадут компании монтирующие такие системы. У некоторых можно заполнить данные в бесплатный расчёт, некоторым просто позвонить. Получите коммерческое предложение. Выберете штук пяток понравившихся и поезжайте к ним в офис. По итогам переговоров выберете одну наиболее устраивающую вас.
     
  8. belsa
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112

    belsa

    Живу здесь

    belsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    @pil100s, ты бы хоть написал, как ты считал инфильтрацию и теплопотери. Какие температуры внутри и снаружи брал (в градусах Цельсия), какой объем воздуха, какой воздухообмен...

    А то звучит примерно так: "Подскажите, какой вид транспорта выбрать, чтобы проехать 2000 км... Ну, ладно, пусть будет 400 км, запас поменьше взял". Сам же понимаешь, что правильного ответа на этот вопрос не существует.
     
  9. pil100s
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    pil100s

    Участник

    pil100s

    Участник

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    брал снаружи -26 внутри 20, теплопотери панелей 0.019, инфильтрацию делал онлайн программой, которая попросила объем жилых помещений и насчитала 11к...думаю бред, воздухо обмен и не спрашивали...инфильтрацию думаю взять просто процентов 20-40, так как отопление все равно воздушное, и вентиляция от его зависит
     
  10. belsa
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112

    belsa

    Живу здесь

    belsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    @pil100s, какой объем помещений? Какой объем жилых помещений (комнат: спальни, гостиные)? Сколько санузлов (отдельных помещений)?

    По нашим СНИПам регламентирован воздухообмен. Воздух в жилом помещении должен быть полностью заменен 3 раза за час (если ничего не путаю). Вот отсюда и 11 кВт. На самом деле объем замены может быть и меньше, так как у тебя не спортзал. Кроме того, не надо считать все служебные помещения (коридоры, санузлы, кухни, гардеробные и пр...), так как в них воздух попадает из комнат. Ну и наконец, существуют такие устройства, которые называются "рекуператоры", они греют входящий воздух за счет выходящего, но надо учитывать, что КПД у него все-таки не 100%, поэтому потери тепла будут не 11 кВт, а, например, 2-3 кВт.

    Чтобы это все вычислить, необходимо знать все данные о доме: регион, расположение окон относительно сторон света, площади всех ограничивающих конструкций (внешние стены, пол 1-го этажа над холодным подпольем, потолок верхнего этажа под холодным чердаком), объем всех помещений, количество постоянных и временных жителей (в т. ч. с разбивкой по сезонам).
     
  11. pil100s
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    pil100s

    Участник

    pil100s

    Участник

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Отдельных 5, площадь жилых 150м2, согласен с твоими 2-3к
     
  12. belsa
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112

    belsa

    Живу здесь

    belsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Мне это льстит, конечно. Но я не считал. А просто от балды написал.
    Внимательней перечитай все вопросы, и дай на них ответы. Я не интересовался площадью помещений и количеством "отдельных". Для воздушки важны объемы воздуха и количества людей, а не площади помещений (помещение может быть 2х2 метра, но объем воздуха там, например, 240 кубов, как в шахте маленького лифта 20-ти этажного дома). Просто без этих ответов тебе никто ничего не посчитает.
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    В данном случае ориентироваться надо на СП 31-106-2002
    http://helpeng.ru/library/norm_doc/sp/sp_31-106-2002.pdf_
    А зря.
    А посчитать легко.
    Если пожелать, чтобы количество загрязнителей в доме было на 600 ррм больше, чем вне дома, то на 1 человека нужно дать 40м3/ч, и на 1м2 дома 2/3 м3/ч.
    Так для дома 150м2 с 4-мя проживающими объём приточного воздуха необходим
    4*40+150*2/3 = 260 м3/ч
    Если хочется иметь меньше загрязнителей, то объём приточного воздуха нужно увеличить.
    А какая размерность? По циферке - это коэффициент теплопроводности. Но пока не придумали строительного материала с такой характеристикой. Наверное Вам эти панели НЛО доставил с Альфа-Центавры.
    От кого "ЕГО"?
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    или меньше?
     
  15. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.885
    Благодарности:
    10.708

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.885
    Благодарности:
    10.708
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @awlan, "не более, чем на 600ppm больше" будет точнее.