1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @belsa, нет, я имел ввиду проект ВО скиньте)
     
  2. dimedrol777
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    dimedrol777

    Участник

    dimedrol777

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Доброго дня.
    Сможете помочь с примерной схемой разводки воздуховодов, расположения приточных и вытяжных решёток для отопления и вентиляции при помощи канального кондиционера каркасного дома 6*6 7184CA05-4AAE-4EE5-80AF-2BC44E3B509F.jpeg
     
  3. dimedrol777
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    dimedrol777

    Участник

    dimedrol777

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Масшатаб 2 см-1 метр. Кондиционер думаю такой: Ballu BDA-18HN1
     
  4. dimedrol777
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    dimedrol777

    Участник

    dimedrol777

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Регион-Краснодарский край, Сочи. Дачный дом для проживания семьи с двумя детьми, пару лет точно на постоянку
     
  5. belsa
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112

    belsa

    Живу здесь

    belsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Несколько не по теме...
    @dimedrol777, скачай sketchup make 2017 отсюда: https://www.sketchup.com/ru/download/all (листай ниже, там есть на русском языке). На нем сделай планировку (посмотри видео на ютубе). Потом вытянешь стены и будет у тебя и близких развлекуха по подбору обоев и расчету площадей стен (программа их считает автоматически), полов и потолков для покупки отделочных материалов.
    Программа адски простая в освоении. Даже ребенок справится.
     
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
  7. dimedrol777
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    dimedrol777

    Участник

    dimedrol777

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Спасибо ответившим
     
  8. K0rneliy
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    K0rneliy

    Участник

    K0rneliy

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Всем доброго дня.

    Я проектирую систему ВО для таунхауса, но поскольку практического опыта в создании систем ВО у меня нет и переделывать подачу после запуска системы будет очень трудно, я хочу проверить свой расчет подачи на примере одного из помещений.

    Параметры помещения:
    Назначение общая комната

    Площадь 39,6 м2
    Высота 3 м6
    Объем 119 м3
    Расчетные теплопотери 1015 Вт
    Количество людей 0 (ночь)-3 (вечер, выходные)-6 (изредка)

    Предполагаемые параметры воздухообмена:
    Кратность в/о 2,5
    Приток 298 м3

    Параметры подающего воздуховода:
    Материал воздуховода оцинковка
    Сечение воздуховода 20х25 см
    Скорость воздуха в воздуховоде 1,7 м/с
    Подающие решетки в полу перед окном 4 шт
    Сечение подающей решетки 30х6 см
    Скорость воздуха на решетках 1,1 м/с
    Размещение подающих решеток в полу перед окнами на расстоянии 20 см от стены

    Подскажите пож правильно ли тут выбраны кратность воздухообмена и сечение подающего воздуховода? Не будет ли такая подача шуметь?
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @K0rneliy, C кратностью, это к вентиляционщикам. В климатических системах объём подачи воздуха зависит исключительно от потребности в тепле и/или потребности в холоде. Кратность имеет смысл рассчитывать только по всему дому.
    Подача воздуха на нижнем этаже из пола - не лучшее решение. Разве что Ваш дом в Италии.
     
  10. K0rneliy
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    K0rneliy

    Участник

    K0rneliy

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Я указал теплопотери.

    Это и есть кратность по всему дому. Расчетные теплопотери моего дома составляют 11 кВт, я округлил их до 20 кВт и с учетом того что 1 м3 переносит примерно 10 Вт тепла я принял общий объем подачи 2000 м3/час. Поделив общий объем подачи на объем всех помещения, я получил кратность 2,5.

    Нет дом не в Италии. Но эта комната находится на 2-м этаже.

    Буду благодарен Вам за экспертную оценку моего расчета (если она возможна) и профессиональное мнение о сечении воздуховода и шумности подачи в максимальном режиме.
     
  11. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @K0rneliy, Для решётки 300х60 Вы не указали живое сечение. Я обычно на такой объём (300 м3/ч) ставлю 2 решётки 6"х10" такого типа.
    upload_2019-1-28_10-57-42.png
    Кстати, Вы неправильно посчитали скорость потока в воздуховоде. Она 2,13 м/с. Это вполне комфортная скорость. Из-за неё шума не будет. Однозначно.
     

    Вложения:

    • upload_2019-1-28_10-55-32.png
  12. K0rneliy
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    K0rneliy

    Участник

    K0rneliy

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    @Serge2013, благодарю за экспертное мнение. По решеткам Вас до конца не понял На какую скорость нужно расчитывать их сечение?

    Кстати, мой подрядчик по ВО, считает что размеры воздуховода на это помещение должны быть 20х35. И мотивирует это тем, что система ВО обычно работает периодически, а значит для обеспечения нужной кратности воздухообмена количество подаваемого воздуха за единицу времени должно быть больше и, следовательно, чтобы воздуховод не шумел, его сечение тоже лучше увеличить. Неужели системах ВО это так? Разве нельзя сделать подачу воздуха постоянной и подогревать его по мере надобности?
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Его мнение отличается от моего. Я бы вообще сделал бы два воздуховода ф160, по одному на каждую решётку 6"х10". Причём часть воздуховода (1,5-2м) я бы взял гибкого с шумоподавлением.
    Можно. На термостате есть режим Fan On. В этом режиме вентилятор работает постоянно. Но это многожёнство с числом жён равном Пи (пижонство). Правильнее настроить термостат на периодическое включение вентилятора на несколько минут. В нашем оборудовании предусмотрен режим фоновой вентиляции (вентилятор в нерабочем режиме (нагрев/охлаждение) работает на пониженных оборотах). В американском оборудовании такого режима нет.
     
  14. K0rneliy
    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    K0rneliy

    Участник

    K0rneliy

    Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    @Serge2013, спасибо за помощь.

    Остался вопрос размещения подающих решеток в полу перед окнами. Решетки будут 3"х10". На каком расстоянии от стены их лучше расположить?
     
  15. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Может показаться странным, но 2 решётки 3"х10" не равны одной 6"х10".