1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Смотрите, теплопотери Вашего дома 18кВт допустим расчётные, но это не равно мощности подбираемого теплообменника. Мощность теплообменника мы подбираем не менее требуемой. Для уменьшения сопротивления по воздуху мы зачастую ставим теплообменники большего сечения, а следовательно и мощности.

    В вашем случае исходные данные берём по паспорту теплообменника. В пересчёте для данных из нашего проекта выходит: расход воздуха 1780м3/ч, вода 80/65 1,34м3/ч, воздух на входе+22, на выходе +54,9, мощность 19,6 кВт. Меняем расход на 1580 м3/ч данные следующие вода 80/66 1,34м3/ч, воздух на входе+22, на выходе +56,3 мощность 18,1 кВт.

    Зависимость не линейная всё рассчитывается
     
  2. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, Алексей! Очень помогли, ненужные мысли отброшены...
    Сейчас пытаюсь разобраться в логике управления этими климатическими установками американскими. Какие команды и когда и как передают термостаты. Кстати, может подскажите: у американцев что сейчас в топе управления климатом в их домах, которые умные?
     
  3. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
  4. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Что с двухрядными не так?
    Так вот именно что радиаторы рассчитаны с -30 греть, а тут надо всего то на несколько градусов поднять, думаю если туда подать те же 80 как вы говорите то это будет слишком, с хорошей циркуляцией и запасом по мощности наверное около 60 будет хватать. ну опять же куча факторов.
    http://itclimate.ru/ventilator/prom2/7314.html вот например вентиль по ттх очень тихий, в реале не слушал, что скажите о нем? думаю только на слух поверю конечно, в ттх могут что угодно написать.
     
  5. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Почему горячее чем в батареях? зачем мне на выходе воздух скажем в 70 градусов? это в батареях если она 60-70 то от нее тепло самотеком медленно но около 50-60 градусов поднимается вверх, а тут будет принудительно гонять воздух с большей скоростью но гораздо меньшей температурой, это можно сказать и есть низкотемпературное отопление.
     
  6. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря тоже не понял что к чему, ведь можно подобрать какой надо благо щас всего добра навалом)
     
  7. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Скажу сразу те примеры оборудования что я приводил это образно взятое первое попавшееся, так как сейчас нет ни то что дома, а даже участка (поэтому сами понимаете что щас смысла в каких то там точных подсчетах для меня нет, есть только теоретическое изучение вопроса, для понимания к чему стремиться и как выстраивать все в дальнейшем.
    0. Спасибо это главное что хотелось узнать) ну я и не особо конечно верил что это при правильном подходе не сработает)
    1. а какое заводское оборудование заточено под подачу в него теплоносителя а не газа или другого топлива? я просто думал оно такое не бывает, новичок)
    2. я лучше поставлю с запасом и по пропускной и по теплоотдаче.
    3. ну так я и думаю ставить теплообменник с большим запасом чтоб система дышала легко даже на низкой температуре подачи, я не любитель того чтоб все работало на пределе мощности и ТА я наоборот хочу огромный) под полом тонн 20)
    И кстати 45 для ТА это уже не малый запас так как он может работать от 40-45 до 80 а это хорошая дельта.
     
    Последнее редактирование: 08.03.19
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Т воздуха на выходе стоит сравнивать с Т обратки, а не притока.
    Не расчитывал сам воздушные теплообменники для ВО, но по расчетам, что видел - 90-70, 80-60. Не ниже. Подозреваю, что иначе придется использовать слишком больше теплообменники.
    Хотя может быть я и ошибаюсь.
     
  9. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не особо я понимаю зачем такая температура, например в машине при 90 когда срабатывает вентилятор то руку чуть не обжигает, не знаю сколько градусов сам воздух при этом но если его прогнать по дому то будет сауна, кто нибудь нас рассудите, а то мы тут щас наговорим)
    1) Какая должна быть температура воздуха из самой решетки в комнате?
    2) Если у кого есть такой опыт сколько теряется по воздуховодам при прогретой системе?
    3) Какую при этом подаете температуру в сам теплообменник?
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Предчувствия его не обманули.
    Площадь теплообменника.
    Почитайте 3 завершающих статьи http://www.antarcom-m.ru/statie
    Я думаю, что ряд вопросов отпадёт.
     
  11. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ничего там не нашел вообще про температуру подачи в калорифер
     
  12. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Чем выше температура ОВ (отопительная вода) поданной в калорифер, тем больше тепла можно сдуть с него в единицу времени при фиксированном объеме воздуха и площади теплообменника. Отопительный котел как правило не выше 80-90 градусов ОВ на выходе, а калорифер для систем вентиляции может быть рассчитан и на перегретую воду. Для нашего случая требуется пересчет. Всё зависит от теплопотери дома.
     
  13. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это естественно, но какой запас по мощности калорифера нужно иметь чтоб прогоняя например 1000м3 ч нагревать его до нужной температуры не 90 а 40-50 градусами теплоносителя, что то этот вопрос нигде особо как то и не поднимается, нашел много калькуляторов с расчетами калориферов но про температуру подачи в него теплоносителя ни слова.
    Вообще правильно ли я понимаю что если нам надо 23 градуса держать в помещении то +- в зависимости от теплопотерь и скорости сменяемости воздуха нужно подавать на несколько градусов больше, например 25-30, значит какое то тепло потеряется по пути от калорифера и с него надо чтоб вышло еще больше, например 30-35 (может я дофига везде закладываю не знаю) и значит нам с около 18-20 самого холодного из комнаты нужно поднять до 30-35 это где то 12-15 градусов?
     
  14. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Напишу как я это понимаю:
    1. По нормам не выше 70 градусов.
    2. Если система используется летом на холод, то воздуховоды теплоизолируются от конденсата, все что потеряется при отоплении - все равно уйдет на нагрев.
    3. Вот здесь всё самое интересное. Если автоматика традиционная американская, то греем на максимум котла, а количество тепла регулируем временем работы системы. Можно поробовать работу котла с модуляцией горелки, тогда котел сам решает с какой интенсивностью работать контролируя температуры подачи и обратки. А вот как поженить умную систему, как у газовых котлов с цифровым итерфейсом с термостатом и воздушное отопление я не придумал пока. Тот же Нест либо HVAC, либо Opentherm, а вместе нельзя...
     
  15. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Я не умею это считать. Сам выше подобный вопрос задавал. Все что понял, так что зависимость не линейная, аппроксимация не годится к сожалению.