    Тема каминов, на всякий случай https://www.forumhouse.ru/threads/62509/
     
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Nikitab900, Каркасный дом малоинерционный. Камин ещё менее инерционный. Рассматривать камин как полноценный источник тепла нельзя. Или нужно устанавливать круглосуточное дежурство у него. Обычно такого виды камины используются в домах временного проживания и в дневное время. Кроме того, в доме устанавливаются электроконвекторы с датчиками температуры. Они как раз обеспечивают нагрев дома, а камин - это красивое дополнение.
     
  3. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Nikitab900, Прекрасно вас понимаю про котельную. Раз пользователи говорят что работает нормально то это отлично. Просто сам не сталкивался, потому и смотрел скептически) Натура такая она инженерная =)

    Наверное скорее да, логичнее с пола. Хотя знаете по практике особо не принципиально. Если удобнее будет с потолка, подавайте с потолка. Всё равно воздух перемещается.

    Да тут советов особо нету) Дело не хитрое. Делайте их главное аккуратно, вот и всё., крепите надёжно, уплотняйте стыки) Чего бы вам такого ещё сказать) Чтоб самим нравилось. Воздуху без разницы. Желательно конечно утеплить, только не вспененым полиэтеленом, а типа урса с фольгой. а то у Вас воздух думаю горячий будет, полиэтелен отвалится)
     
  4. Nikitab900
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419

    Nikitab900

    Живу здесь

    Nikitab900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Дубна
    У этого камина автоматическая подача топлива и датчик температуры. Зачем ему инерционность, если он сам включается когда температура в доме падает. Так же как электроконвекторы, только нужно следить периодически за бункером, чтобы там было топливо
     
  5. Nikitab900
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419

    Nikitab900

    Живу здесь

    Nikitab900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Дубна
    АлексейСвитин, да, если воздуховоды пойдут в полу, то они будут со всех сторон засыпаны эковатой. Воздуховоды лучше гибкие круглые алюминиевые или какие-то другие? Если такие, то как делается его конец, ну там где выходит воздух? Он же должен как-то закрепиться к решетке?
     
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Блажен кто верует.
    На этом агрегате Вы не добъётесь равномерной температуры по всем помещениям. А это не комфортно.
     
  7. Nikitab900
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419

    Nikitab900

    Живу здесь

    Nikitab900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Дубна
    Почему?


    Я думал температура регулируется количеством подаваемого воздуха с помощью регулируемых решеток в помещениях. Я не прав?
     
  8. Nikitab900
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419

    Nikitab900

    Живу здесь

    Nikitab900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Дубна
    ,
    Во что? Я не видел, чтобы обладатели, например, газовых котлов сильно задумывались о теплоемкости их сооружений, так как топливо подается тогда, когда нужно. Другое дело печи, в которую нужно каждый час подкидывать дрова... Так в чем моя вера-то?
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Nikitab900, В достижимости комфорта во всём доме. Я полностью согласен с Алексеем, что объем прокачки 300 м3/ч - разговор ни о чем. Ваш дом (110 м2*2,8м = 308 м3) требует объёма прокачки минимум 750 м3.
    Второе. Потребность в тепле на Ваш дом примерно 9,5 кВт (отопление+вентиляция). Так что 35 часов он будет у Вас работать при забортной температуре выше 0. Будьте готовы к тому, что на Новый Год пеллеты Вам нужно будет подбрасывать 2 раза в день.
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Именно так, но при расходе воздуха 300 м3/ч это сродни починки часов ломом.
     
  11. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Nikitab900, лучше безусловно жёсткие воздуховоды. Выход крепится к доскам пола либо к конструкциям потолка. После отделки лишнее обрезается и просто вставляется решётка. Решётка может крепиться как к воздуховоду и вставляться в него так и быть накладной и крепитьсся к полу или потолку внахлёст.
     
  12. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Серж2013, Вы немного не так рассуждаете. Можно подать и 300 кубов. Вопрос их температуры. Скорее всего воздух просто напросто подаётся более высокой температуры чем в системах воздушного отопления. И температура я так полагаю будит около 100 градусов. Вот и всё. Ну и что я думаю что основное тепло будит выходить конечно же в месте установке камина. Вот и всё. Вы просто пытаетесь мерить принципиально другое оборудование на свой лад. Так и получится что около 6 кВт будит разноситься по дому 300 кубаметрами.

    Единственное Никита, конечно я бы сказал что данный камин больше подходит для дачного домика. Но никак не для дома для постоянного проживания, или для комфортной дачи.
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Алексей, 12 кВт поднимут температуру 300 м3 воздуха на 120 гр. Слава богу, что есть ещё ИК составляющая. Хоть туда часть тепла уйдет.
    Кстати, у меня на даче однажды расплавился пластиковый стул, который находился в 70 см от работающего камина.
    СНИПы требуют, чтобы температура воздуха в воздуховодах была не более 70 гр. Я однажды наблюдал, как в Русклимате тушили воздуховодик - перегрелся. Это был стальной воздуховод с обклейкой Пенофолом. Она и дымила.
    По хорошему, для данного дома при проектировании нормальной воздушки расход по воздуху должен быть около 1000 м3/ч.
     
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Nikitab900, Я бы Вам порекомендовал не изголяться с непонятными решениями, а взять, например,
    Отопительный котел «Куппер с пеллетной горелкой»
    с гидравлическим разделителем и присобачить к нему нормальную воздушку и ГВС.
    Вам достаточно 15 кВт агрегата.
    Под это всё Вам нужно выделить всего 1,5 м2 и будете жить по-человечески.
    А камин, нехай буде, но посимпотичнее.
     
  15. Nikitab900
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419

    Nikitab900

    Живу здесь

    Nikitab900

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    1.806
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Дубна
    Хотя даже для того камина вся проблема в вентиляторе, который гонит только 300м3? Т. е. просто нужен втрое более мощный вентилятор, чтобы температура раздаваемого воздуха была ниже?