Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    http://www.volcano.ru/?volcanotech
    Это по Вулканам. Мне кажется для гаража самое оно. Только регулировку скорости вентилятора обязательно надо брать. У меня 3 штуки Mini на входной Т теплоносителя 65 град. уверенно держат +18 в цоколе и +22 на втором этаже в доме 400 квадрат. Сделал бы меньше Т, но модуляция котла не позволяет.
     
  2. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @fedoroffserg, Минимальная температура теплоносителя (воды) в теплообменнике зависит так же от температуры воздуха который будет заходить в теплообменник, а так же от расхода самого теплоносителя. Если не углубляться в расчёты, то желательно чтобы разницы температур входящего теплоносителя и входящего воздуха была +40градусов.

    То есть вы топите гараж до +10. Следовательно воздух на рециркуляцию поступает примерно +10. Следовательно теплоноситель +50.

    Мощность калорифера обычно в паспортах к ним даётся при теплоносителе +90/70 и входящем воздухе -28. Если пересчитать его данный для входящего воздуха +10, и воды входящей +55, то его надо брать примерно в 4 раза мощнее, если для +20 и воды +60, то его надо брать в 5,6 раз мощнее. Тоесть в вашем случае, если вы хотите греть гараж до +10 можно делать воду минимум 55градусов и калорифер брать примерно 400x200-2, если до +20, то вода уже минимум +60, а теплообменник 500х250-2.

    Можно сделать перерасчёт и для более низких температур теплоносителя, но тогда уже калорифер получится гораздо больше и как следствие дороже. Так же скажу что все приведённые расчёты очень примерные. Тип калорифера зависит от 7ми параметров: расхода воды, расхода воздуха, температуры входящего воздуха, входящей воды, выходящего воздуха, выходящей воды, требуемого аэродинамического сопротивления. Играясь всеми 7мью параметрами, можно подобрать именно тот калорифер который нужен.
     
  3. fedoroffserg
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155

    fedoroffserg

    Живу здесь

    fedoroffserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Россия Череповец
    Спасибо, данные обнадеживают.

    Греть гараж планирую вообще до +5 на первом этаже.
    При необходимости работы в гараже, воздушное отопление позволит оперативно поднять температуру до комфортной, поэтому радиатор большей площади считай мощности не повредит думаю. Только какой мощности брать его для этой цели, чтоб скажем за 15 или 20 минут температура в гараже поднялась до 15 гр. цельсия.
    А в обычном режиме +5град цельсия, вентилятор будет реже включатся.
    Расход теплоносителя отрегулируем циркуляц насосом, желательно подобрать минимально необходимый (экономия электричества).
    Какая должна быть оптимальная дельта температур воды на входе и выходе с теплообменника.(подбор насоса с нужным расходом)
    Какой расход теплоносителя в ваших рассчетах. Просто думаю слишком мощный циркуляционный насос неоправданно, все таки он будет брать энергию постоянно.
    И сделать так чтоб насос включался вместе с воздушным вентилятором, смысл гонять теплоноситель через радиатор если теплосъем не нужен. Трубопровод от ТА до радиатора пара метров.
    Обратку воздуха возьму из под конька гаража, т. к. там будет самая большая температура.
    Гараж с мансардой утепленная кровля, там тепло само скопится.
    Подачу воздуха на 1 этаж к вьездным воротам и дверям, через них самые большие теплопотери.
    Я правильно думаю?
     
  4. fedoroffserg
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155

    fedoroffserg

    Живу здесь

    fedoroffserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Россия Череповец
    Спасибо, посмотрел по ссылке, мне кажется эстетика слишком для гаража:), да и дороговато. Мне кажется в моем случае разумнее иметь один теплообменник, минимум труб с водой, разводка воздуха круглым навивным воздуховодом. ИМХО будет дешевле, да и сделать можно аккуратно. Есть опыт. Сам монтировал систему воздуховодов в магазине площадью 2000 кв. м.
    А в целом вариант предложенный вами вполне красив!
     
    Последнее редактирование: 27.01.15
  5. fedoroffserg
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155

    fedoroffserg

    Живу здесь

    fedoroffserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Россия Череповец
    @Serge2013
    буду поддерживать +5 град.
    Понимаю что при росте темпер теплосьем уменьшается.
    Согласен вопрос не корректен. Мне нужно узнать минимально возможную темп теплоносителя на входе в радиатор. В моем теплоакк ТА темп макс будет 85 гр, чем меньше будет темп минимальная, тем больше я получу запас тепла в ТА, для дальнейшего использования.

    А 3 квт\час, это рассчетные теплопотери моего гаража с закрытыми дверями, при т снаружи -30 внутри +5 град.
    А что касается ускорения тепловыделения, так это за гранью моего понимания:)
     
    Последнее редактирование: 27.01.15
  6. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Моего тоже. Теплопотери рассчитываются просто кВт, а не в кВт/ч.
     
  7. fedoroffserg
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155

    fedoroffserg

    Живу здесь

    fedoroffserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Россия Череповец
    Спасибо за уточнение.
     
  8. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Планирую сделать подачу воздуха вентиляции, но не могу подсчитать теплопотери. Воздух в самый пик морозов будет входить при температуре -1 гр. С, макс. объем подачи 650 м3/час. Как рассчитать теплопотери (в доме температура 22 гр. С). если можно методику или формулу. Буду очень признателен.
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    А зачем Вам столько свежего воздуха? У Вас общественное здание?
    Но на всякий случай, теплоемкость воздуха Вы можете считать 0,339 Вт/м3*град.
     
  10. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это максимальная цифра. Номинальную планирую 200 - 300 м3/час.
    Вы не могли бы мне дать формулу для расчета?
    Спасибо.
     
  11. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Brad,
    Формула следует из размерности
    0.339*V*(Tдом-Твход)
     
  12. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @Brad, а так же если не секрет откуда у вас будет поступать воздух -1градус? А так же как вы правда получили 650, или 200-300. Какие исходные данные? какова площадь дома, сколько буде т жить? или вы рассчитали такой объём вентиляции из расчёта что к вам пришли в гости 10 человек? :)
     
  13. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Чё-то Сергей не понял откуда вы такие цифры взяли. Цифры то похожие, но непонятно какие размерности надо подставлять.
    Я так понимаю человеку нужна мощность. Она считается так.
    Q=L*1,2*1,005*(Т1-Т2)/3600
    Q-кВт
    L-м3/ч
    Т1-град. C
    1,2 кг/м3
    1,005-кДж/(кг*град.С)
     
  14. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Воздух будет поступать из грунтового теплообменника. Расчетная температура 0 гр. С при - 23 наружной.
    2. 650 действительно взято для разовых случаев (приход большого количества гостей)
    3. 200 - 300 рассчитано из проживающего числа от 2 до 5 (макс.) человека. Первоначально будут проживать 2.
    4. Отапливаемая площадь дома 340 м2.
     
  15. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @АлексейСвитин, Всё элементарно, Ватсон.
    1,2*1,005/3,6 = 0,335 - это для сухого воздуха. Ну и добавьте малька на сырость. Вот и получите 0,339.
    Человек стремиться к минимизации запоминаемой информации.
    Для меня запомнить эту длинную формулу сложнее, чем одно число.