1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. Thecat25
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43

    Thecat25

    Живу здесь

    Thecat25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ниже раскладка воздуховодов:
    Воздуховоды.jpg ВоздуховодыIэтаж.jpg ВоздуховодыIэтаж_2.jpg ВоздуховодыЧердак.jpg ВоздуховодыЧердак_2.jpg ВоздуховодыЧердак_3.jpg

    Вопрос 6: допускается ли подобные узлы, или необходимо его распутывать?

    ГордиевУзел.jpg

    Вопрос 7: при подаче в спальню, которая находится ближе всего к котельной, есть смысл городить петлю для снижения шума, или можно пустить напрямую (в случае с петлей протяженность воздуховода 22 м с 5-ю поворотами, если напрямую, то 7 м с 2-мя поворотами).
    Петля1.jpg
     
  2. Thecat25
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43

    Thecat25

    Живу здесь

    Thecat25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос 8: В спальнях поздуховоды после решеток продолжаю еще 0,5 м. Где-то читал, что работает как дополнительный шумоглушитель. Действительно так?
    Аппендикс.jpg
    Вопрос 9: В кухню необходимо подать 271 м3 (размеры воздуховода принимаю 400х200). Разбиваю на 3 ветки по 200х150. Необходимо ли уменьшать сечение после ответвления, чтобы весь объем не ушел в отвод, или все отрегулируется решетками?
    УменьшениеСечения.jpg
    И, наконец, вопрос, с которого необходимо было начать: какое оборудование подойдет под данную систему? Электричества 8 кВт, предполагаю связку ТН воздух-вода и пеллетный котел. Из хотелок: кондиционирование, увлажнение.
     
  3. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @Thecat25, Если Вы хотите посмотреть, как работает воздушка, то могу дать номер телефона хозяина дома в районе Соснового бора (от него 26 км). Дом из клеёного бруса. Установлен, в частности, тепловой насос воздух-воздух.
    Схему разводки воздуховодов можно было сделать проще и дешевле.
    Теперь по вопросам
    Забирать нужно, вытяжка справится. У Вас же не фабрика-кухня с непрерывным циклом готовки.
    Я так не делаю.
    Честно говоря, я в первый раз сталкиваюсь с таким тезисом. В домах, где мы устанавливаем воздушку забор воздуха на верхнем этаже обычно чуть больше подачи. Это обеспечивает нормальные восходящие потоки по лестнице.
    Крайне не желательно. Только от безысходности.
    На втором этаже ВЕСЬ воздух надо забирать у потолка.
    Это к мысли об упрощении проекта. Тянуть параллельно воздуховоды одного назначения целесообразно только на подаче, а у Вас обратка.
    Если использовать воздуховод с шумоподавлением, то делать петлю смысла нет.
    Не пробовал.
    Регулировать надо дросселями, а не решётками.
    По терминологии
    1. Кондиционирование воздуха - Обеспечение в помещении требуемого температурно-влажностного и воздушного режимов.
    Примечание. Кондиционирование воздуха может обеспечивать в помещении требуемые: температуру, относительную влажность, чистоту, скорость движения, давление, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический составы воздуха

    33. Воздухоохладитель - Теплообменное устройство непосредственно для понижения температуры воздуха, а также для снижения влагосодержания воздуха.
    Примечание. Через воздухоохладитель может протекать холодная вода или холодный агент


    ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2)

    Вы же упоминали о ТН. Он Вам и обеспечит охлаждение.
    Можете выбрать наше оборудование, или канадское, или американское - в зависимости от политических предпочтений.
     
  4. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    @Serge2013, а вы что уже тепловые насосы производите? Кстати по 1 пункту. Воздух с кухни не забирается в обратку. Перед работой часиков в 6 начнёте яица с луком жарить, супруга прибежит со второго этажа и обязательно сотейником в лоб получите.
     
  5. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Пока нет. Сейчас собрали комплектацию на опытный образец. Скоро (как похолодает) приступим к экспериментам.
    Чтобы этого не случилось - включайте кухонную вытяжку и супруга будет прибегать с вопросом:" А где моя доля?"
     
  6. ТГСВ
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326

    ТГСВ

    Живу здесь

    ТГСВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    От сотейника в лоб всё равно не уйти, и долей лишитесь всех разом. Вытяжка спасает только в момент готовки и то так себе.
    Тренироваться будете на покупателях или как обычно, на гл. инженере? :nono:
     
  7. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Не сильно поможет. Лучше пусть в трубу вылетает. Моя если начинает готовить (любит это дело до умопомрачения) никакие вытяжки не спасут.
     
  8. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Пока на производстве.
    Вы обратили внимание, что магистрального газа у него нет? Дороговата труба получится. На пенсию не скопишь.
     
  9. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    " К полумерам не привык" С "Королева бензоколонки".
    Зачем тогда заниматься вентиляцией и кондиционированием, если жить будешь с запахами столовки по всему дому. Рекуператор здесь тоже не поможет - забьется жиром. Если будет зонирование, можно только в определенное время добавлять в кухню объема. На этом можно сэкономить.
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Но Вы же говорили, что Ваша жена любит готовить. Неужели от её стряпни столовские запахи и изжога?
    "Не верю!" (Станиславский)
    А может быть всё-таки слюноотделение?
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Когда готовит - пахнет вкусно. Но после готовки, если не проветрить - все это дело начинает пахнуть совсем по другому. Да и когда приходишь на работу, а от тебя чебуреками вчерашними пахнет - как то сотрудники могут не понять.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Так Вы сами и дали правильный ответ. Ну если
    "Через неделю после нашего отхода запах в пойту не вывет'ивается. " (Жванецкий)
    можно на 5 минут и окошко приоткрыть. Чего же круглосуточно весь тёплый воздух в "трубу"?
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Как то это не по фэншую. Раскладываем воздуховоды, натыкали термостатов, заавтоматизировали все напрочь. А тут на тебе - шваброй форточку открывать... Если только электропривод к ней приладить...;)
     
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    И датчик загрязнённости воздуха.
     
  15. Thecat25
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43

    Thecat25

    Живу здесь

    Thecat25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Было бы очень классно. Если можно, в личку сбросьте номер.

    В смысле не забираете из спален воздух в обратку или не делаете подпор?

    Где-то здесь на форуме слышал о таком утверждении. А, вот нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/135927/page-147#post-9240665. Или это было не об этом?

    Ок, будем думать, как разложить этот пасьянс только в перекрытии.

    Логику понял, готовлю карты.

    Это обратка из смежных спален. Хотел, чтобы они соединились как можно дальше от возвратных решеток. Например, только в магистральном воздуховоде. Но, в любом случае необходимо перекладывать будет воздуховоды.

    Скорее всего будут металлические прямоугольные. Пока никто не убедил в безопасности замуровывания гибких воздуховодов. Или подскажите марку, которые "дают 100% гарантию"?

    Нашел в методичке с Вашего сайта по проектированию СВО: "4.1.3 Желательно в завершающие 50 см магистрального воздуховода врезки не устанавливать.".

    Я правильно понимаю, что дросселями осуществляют пуско-наладку, а решетки, в основном, играют только декоративную роль? Кстати, дроссели лучше устанавливать в начале ответвления или ближе к решетке? И, после зашивки потолка-стен, доступа к ним не будет?

    Виноват, имелось ввиду охлаждение.