    Спасибо, идею я понял. Меня пугает эта паутина - сложная и дорогая реализация с термоизоляцией всех воздуховодов (100 000 р), которую надо будет сделать на холодном чердаке.
    Плюс к недешевому камину (150 000р) добавится бойлер - теплоаккумулятор (50000р), теплообменник с дорогим канальным вентилятором (50 000 + 50 000р).
    схема СО ВО 2.jpg

    При реализации на воде Имею камин (150 000р) + радиаторы (40 000р) и пластиковые трубы
    Ленинградка.jpg
     
  2. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    Более менее понял как просчитывать воздушное отопление. но возник вопрос - а ЧЕМ топить?
    я получается завязываюсь на дрова, возможно пелеты
    в какую сторону смотреть чтобы подкидывать дрова раз в день как минимум?
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Дровянй котел длительного горения, пиролизник подкидывать будете 2 раза как минимум.
    Пеллетный - зависит от емкости бункера, может и на 2 дня хватить.
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    У нас на одном из объектов СИПовский дом с 120 панелью в стенах и 160 перекрытия, 156 м2,
    http://www.citym.ru/catalog/detail.php?ID=39
    потребляет бункер на 200 кг за 6 дней.
    В этом доме смонтирована Hi-Velocity в 2008 году.
     
    Последнее редактирование: 13.11.15
  5. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Я бы сделал иначе. Обратка всё-таки нужна. Да проводить воздуховоды вне теплового контура я бы не стал. Ну и ещё ряд моментов.
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Только факт необходимости проводить воздуховоды в комнатах отметают идею воздушного отопления.
    Я ещё подумаю, если удастся загнать температурный режим не выше 50гр, чтобы можно было развести простой оцинковкой без отсечки от стен и утепления. Например оцинкованные круглые воздуховоды в ретро стиле (под бронзу).
    А сколько стоит водяной теплообменник на 20кВт ?
    такой подойдет ? https://www.mosholding.ru/product/kanalnyy-nagrevatel-vodyanoy-systemair-vbr-50-25-4/
    калорифер.jpg
     
    Последнее редактирование: 13.11.15
  7. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Порядка 16 т. р.
    Не нравится мне эта идея.
    Воздуховоды в спальнях глаза мозолить не будут. Да и в гостиной можно оформить красиво.
    http://www.antarcom-m.ru/objects/f320
     
  8. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Даже чуть дешевле http://bazis-klimat.ru/article/read/vodyanye-kanalnye-nagrevateli-v-samare.html
    50-30-2 / 1 600 м3/ч / 25кВт / 1 055 кг/ч 13 902руб

    Мне бы больше подошел такой стиль. Покрасить бронзовой краской и ОК.
    ЧП ЧУБ А.В. ВЕНТИЛЯЦИЯ_3.jpg
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Это не подойдёт. Вам нужен
    70-40-3 за 26 098р.
    Они жлобы.
    Можно купить гораздо дешевле (16 т. р. розница).

    Лофт.
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Так возможна разводка без термоотсечки простой оцинкованной трубой?
    Если температура потока не выше 60гр будет?
     
  11. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Конечно.
    Кстати, от своего камина Вы можете ещё запитать бойлер косвенного нагрева ГВС.
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Бойлер ГВС я и от магистрали радиаторов могу запитать.
    Стоимость воздушки получается в 2 раза больше, чем радиаторного. Плюс эстетика требует дополнительных затрат. Инерционность обогрева я думаю компенсирует то, что печь - камин установлена в большой гостиной, которая в центре дома: косвенно тепло от камина в гостиную и дальше по всему дому будет расходится, а через час-два и радиаторы разогреются.
    Кроме этого электрокотел подразумевают дистанционный запуск по GSM каналу, так что при случае могу за несколько часов до приезда включить электрическое отопление, а по приезду разжечь пеллетник и дотопить до нужной температуры.
     
  13. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    @KorbenDalas, Отопление на пеллетах несколько дешевле электричества (раза в 1,5-2, в зависимости тарифа на электричество). Поэтому целесообразно сделать систему с двумя источниками тепла. (Мы, кстати, иногда такое практикуем). И если делать воздушку, то радиаторы Вам не потребуются. Я понимаю для чего в старых общественных зданиях делалось и радиаторное отопление и воздушная система. А делать такое в частном доме можно только при наличии абсолютно лишних денег.
     
    Последнее редактирование: 14.11.15
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Спасибо, так и планировал: днем пеллеты, а на ночном тарифе - электричеством.
     
  15. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    @KorbenDalas, В мешаюсь вашу дискуссию, в специфики своей работы приходится дело иметь и с воздушным отоплением и с водяным. Судя по фото у вас дом деревянный поэтому, я бы вам по рекомендовал смонтировать водяную систему отопления, если бы у вас был каркас то да спора нет однозначна воздушка, а в вашем случаи можно и радиаторную систему смонтировать. Я так понял вы хотите пелелетным камином с водяным контуром отапливаться. Я бы вам по рекомендовал пресмотреться к Термалу 20кВт он продаётся в голом виде, а фаршируете сами. Например подсоеденяете к нему две трубы и ведёте их в тех помещение если оно у вас запланировано там устанавливаете колектор в зависимости сколько у вас контуров будет (радиаторы,тёплые полы в ване, бойлер косвеного нагева) и к каждому контуру свой насос. Если монтируйте радиаторы то я бы вам порекомедовал лучевую систему разводки с использованием конвекторных радиаторов типа Керми или Пурмо с подключением их с низу. Всю разводку делаете в полу скрытую. Не каких труб по дому видно не будет.