1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    В целом похоже на правду. Единственный момент с вентилятором. Вентилятор данный достаточно шумный и слабонапорный. в вашем случае его не хватит. ведь при стандартном проектном сопротивлении системы ВО (без кондиционера) 100Па по таблицам подобранный вентилятор даёт только 1500м3/ч. А вам требуется по вашим расчётам 1800. 516 Па это максимальный напор, но при этом расход воздуха равен 0. И аналогично: расход равен 1800 при сопротивлении 0. можно оставить и этот вентилятор, но соотвественно если расход меньше то нагрев должен быть выше.

    проверьте формулы расход тепла на нагрев приточного воздуха. там должно быть в ответе при Ваших данных 3,48, а у вас 4,2.

    и что бы не ошибиться подбирайте воздуховоды так чтобы скорость в магистралях была не выше 3м/с, а в отводках на решетки не более 2 м/с, а то у вас в расчётах стоят цифры в 11,5м/с и 3,3м/с. так ч
     
  2. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Кстати всё хотел спросить. А какая точность поддержания температуры при этом, если измерять внешним регистрирующим датчиком?
    Чуть позже и сам померяю, но интересно :)
     
  3. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    тут надо конечно считать, но если примерно то в районе 200х250 прямоугольное или круг ф 250мм

    Размеры зависят от необходимой мощности нагрева помещения (или от подогревательных свойств как вы выразились). тоесть в принципе да, если есть ТП то воздуховоды будут меньше. Но стоит учитывать ещё и кондиционирование. А для него требуется больше воздуха чем для отолпения. И в этом случае выходит что если в домах планируется кондиционирование то для него воздуха потребуется одинаковое колличество в обоих домах и воздуховоды будут одинаковые.
     
  4. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    все термостаты имеют поверку. тоесть можно скорректировать показания термостата. точность измерения термостатов 0,5 градуса.
     
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @АлексейСвитин, не, я про другое. Я не про точность измерения термодатчиком - от неё будет зависеть то, будут ли выставленные 20 градусов 20 или 19 или 21.5.

    Я про другое. Сказали поддерживать 20 градусов. На скольки он включит нагрев? На 19.5? Плюс от момента включения до реального нагрева (если речь о ТН, а не о спирали) пройдет сколько-то времени... И на какой температуре выключит. На 20, на 20.5?
     
  6. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    @Ян 11, Стоит 20 упало на 19 вкл, стало20 выкл. Есть термостаты которые можно настроить на вкл или откл например на 2 градуса или уменьшить циклы вкл и откл например в час. Это очень удобно например при электрическом отоплении не так часто вкл пусковое реле.
     
  7. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Еще вопрос. В доке на карриер стоит
    carrier_w2.png
    подключение w2 к внешнему блоку. Не могу понять зачем, не в курсе?
     
  8. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    По расчетам получается что при расходе 1800м3 калорифер должен догревать до +50С, что наверно реально. При этом скорость потока в 315мм трубе получается 6.6м/с, поэтому я делаю две параллельные ветки, в каждой будет по 3.3м/с. Как прикинуть скорость в ответвлении я не понимаю.
    Необходимы ли такие ответводы от магистрали по 2 метра или решетки можно сразу в магистраль ставить (у нас в офисе стоят сразу).
    Какую модель канального вентилятора посоветуете ?
     
  9. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Если я правильно понял, то для разумной бесшумности нужно:
    1) ограничивать поток не решеткой, а дросселем перед решеткой. Если делать это только регулируемой решеткой - есть шансы, что будет свистеть (зажать придется сильно первые решетки).
    2) дроссель стоит ставить не ранее, чем через пол метра после отвода. Что бы завихрения "успокоились"... ну то бишь потом хоть частично ламинировался.
    3) слышал уже НЕ от всех - что дроссель нужно расположить как можно дальше от решетки. Что бы звук от него успел утихнуть.
    Или близки, для регулирования "рукой" через решетку и шума всё равно не будет. Буду проверять при монтаже и так и так :)

    В офисе во-первых требования по шуму намного "мягче". Во-вторых когда магистраль идет на огромную (по домашним меркам) комнату и там подается вентиляция - ну будет подача больше не первых решетках в комнате и меньше на последних - и шут бы с ним.
    Неравномерная подача в вентиляционных системах - может оказаться неприятна, но не критична.
    А в системе воздушного отопления может стать причиной заметной разницы температуры между помещениями.

    PS: дилетант. Может я и не прав :)
     
    Последнее редактирование: 09.02.16
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Тогда получается нужны отводы и на каждом посередине примерно дроссель:

    ВО_.jpg

    Вот такой девайс в качестве дросселя будет работать ?

    images (1).jpg

    Какие решетки на концах можно использовать?
    Я бы хотел найти круглые типа торцевых заглушек.
     
  11. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    @KorbenDalas, По опыту скажу что дроссель надо ставить сразу после отвода. Да имено такой дроссель. И ещё есть такое правило (не правило).Три ответления отдало надо с ужать основной магистральный короб, опять три отдало опять снизили сечение.
     
  12. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    @KorbenDalas, Прикинуть скорость на ответлении? Нужно подобрать воздуховод под скорость 2м/сек.Например вы расчитали теплопотери, нашли количество воздуха которое вам нужно подать, например 120м.куб.В интернете есть таблици по подбору скоростей или можно расчитать. А далее смотрите 120м.куб дано, нужно 2м/сек-это соответствует диаметру 150. Далее его монтируете ставите дросель и на выходе с помощью анимометра и дроселя (откры,закрыв) добиваетесь расчётной скорости т. е те самые 2м/с.
     
  13. Вагнер76
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56

    Вагнер76

    Живу здесь

    Вагнер76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Тверь
    Решётки на концах всё же лучше использовать прямоугольные, под американские 250х100,соотвественно вам нужен переход с круглого на прямоугольное сечение 255х105.Они железные удобно регулировать. Буду на объете с фотографирую переходы и трасировку системы. Что б имели представления.
     
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Поправил схему.

    ВО_.jpg

    Есть вопрос: если я хочу заглушать три комнаты гостевые, когда они пустуют, дросселем на гостевой магистрали, не полностью, а снижать температуру до +5-10С зимой; как это отразится на остальных комнатах при условии, что на котле будет стоять регулятор наддува в зависимости от температуры в гостиной, например, а на калорифере не ставить регулировок, т. е. температура воздуха целиком регулируется по температуре теплоносителя от котла?

    И как разместить вентиляторы на обвязке калорифера, чтобы поток 2200м3 делился на 200м3 на выброс и 2000м3 на подачу обратно ?

    Бойлерная.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.02.16
  15. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.886
    Благодарности:
    10.709
    Адрес:
    Moscow, Russia
    мне говорили "не меньше, чем через пол метра". Что раньше бессмысленно почти.