1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Помогу в проектировании воздушного отопления

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.

  1. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    :faq: Вы уже потеряли нить разговора?
    Все началось с #1371, об увеличенном расходе тепла при воздушном отоплении и "дырявом" доме.
    В #1445 я выложил расчеты на вашем калькуляторе, где отчетливо видно, что при увеличении кратности воздухообмена увеличивается и расход тепла. И тогда речь будет идти не о снижении затрат при воздушном отоплении, а о резком их повышении.
    Вот о чем я все время и говорю.
     
  2. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Интересный замес.
    Хорошо. Давайте порассуждаем в этом направлении.
    Воздушка позволяет распределить и перераспределить воздух в доме, поскольку объем приточки в разы меньше, чем объём воздуха, прогоняемый через центральный агрегат.
    Объём вытяжки соответствует объёму приточки (без учёта температурного расширения).
    Объём приточки либо регулируется статически (при пуско-наладке системы), либо динамически (по датчику качества воздушной среды).
    В доме есть дыры - это как минимум вытяжная вентиляция. Но кроме этого могут быть и дыры, как неплотности строительных конструкций.
    Я однажды упоминал нашего заказчика с домом на бетонной плите, построенного из профилированного клеёного бруса.
    Он рассказывал, что при температурах ниже -22С на венцах снаружи дома образуется наледь. Соответственно дом у него "выдыхает" за счёт повышенного давления воздуха внутри дома.
    При радиаторном или поверхностном отоплении эта наледь (а скорее отсыревание) образовывалась бы внутри дома.
    Приток в доме обеспечивает рекуператор, поэтому объём приточки строго контролируемый.

    Мне не понятен посыл с увеличением расхода тепла.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    То есть Вы хотите сказать, что все это время вы не понимали о чем разговор? ;).
    Когда у Вас на машине случается прокол колеса, то Вы ведь не накачиваете дырявую камеру (или безкамерное колесо), а сначала заклеиваете прокол, я надеюсь.
    Конечно, плюс расход на повышенное давление в доме.
    Где-то тут и должен стоять датчик избыточного давления.
    Вот о них мы и говорим все это время:aga:.
     
  4. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Я меняю колесо. Камеры я заклеивал только в детстве на велосипеде. Тогда денег хватало только на клей.
    Т. е. на расширение воздуха при нагреве?
    Или для создания повышенного давления приточка должна быть больше вытяжки? А не рванёт?
    Может как у Жванецкого?
    "Воспользуемся третьим законом Ньютона. Первые два, суки, не сработали."
    Т. е. какие дырки лучше - в Маздаме, или Российском? Есть предложение перейти на Пошехонский, а то Гордон блю не эстетичен.
     
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @awlan, для нагрева дома нужен воздухообмен. Допустим с кратностью 3.
    То есть 130м2 дом, имеющий объем скажем 350 м3.
    Через воздухонагреватель прогоняем порядка 1000 м3/час (не будем учитывать расширение воздуха от нагрева и всё усложнять).
    Приток - и она же вытяжка (включая щели) - допустим 200 м3/час. или 250. По желанию.
    да, остальные 750 мы берем изнутри дома, потенциально способствуя распространению запахов, инфекций и прочего. Селяви...

    Где повышенные теплопотери?
     
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А снятое выбрасываю:)].
    Нет, на (цитирую с Вашего сайта второй раз, читайте внимательней)
    "При воздушном отоплении ..., ... в доме создаётся небольшое избыточное давление, и воздух выдавливается из дома через эти неплотности"

    :faq: Гм-м, а Вы этого не знаете;).
    А "неплотности"?

    Вот тут самый раз обратится за консультацией в ИПД. Вам расскажут про герметичность оболочки здания, как она проверяется и достигается, и что такое "Аэродверь".(можно посмотреть у них на сайте;)).
    Начните читать с # 1371 или посмотрите расчеты в # 1445 (там два варианта один с кратностью 0,3 (по науке), второй с кратностью 1 (а реально может быть и выше 4-х). Калькулятор считает нормально (спасибо @Serge2013,), так что все увидите сами.
     
  7. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Да можно внешний воздухообмен сделать и с кратностью 100. Правда боюсь сдувать будет. И ес-но он потребует еще больше энергии на нагрев воздуха. И это нифига не зависит от вида отопления - многократный воздухообмен в строении иногда требуется по нормам (банальный пример - кальянная).
    Но само воздушное отопление не требует забирания всего, проходящего через агрегат воздуха - снаружи. В моем доме на ~1100 кубов/час, проходящих через вентилятор - порядка 300 наружнего и остальное - рециркуляция. Зимой прикрываю поменьше и поглядываю на датчик СО2 (да, регулировка ручкой, моей собственной). Сейчас - на максимум открыто и не парит.
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Проще открыть окна.
    Зимой это не получится, заморозим дом.
    Мы говорим о доме ПМЖ (не путать с загородным).
    Давайте посчитаем Ваш дом на калькуляторе @Serge2013, если Вы не против.
    Заодно еще раз проверим точность расчетов калькулятора.
     
  9. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Мне тоже интересен ответ. А то вдруг окажется, что я перезаложился.
    Они это всё и все (включая д-ра Вольфганга Файста) рассказывали на Первом международном форуме «Энергоэффективность зданий» осенью прошлого года в МГСУ. http://conference.abn-hitech.com/programm/
    Но из всех выступлений мне больше понравился доклад ректора МГСУ на тему сравнения систем "Умный дом".
     
  10. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Странно это слышать.
    Берём резинотехническое изделие с маленькой дыркой и начинаем надувать.
    Поначалу оно надувается и создаётся избыточное давление. Но через некоторое время, при условии постоянной подачи воздуха, система приходит в стационарное состояние - сколько вдули, столько через дырку убежало. А в противном случае рванёт.
     
  11. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Зависит от размера "маленькой дырки";)
    Вот об этом и говорю все это время.
    А как узнать "сколько" это отдельная методика, Вы видимо не внимательно слушали семинар ИПД:aga:.
     
  12. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Это гораздо выше - ФОРУМ.

    Что-то Ян нас забыл.
     
  13. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.697
    Адрес:
    Moscow, Russia
    А что тут забывать/вспоминать. Кратность наружнего воздухообмена (без рекуператора!) влияет на теплопотери. Логично.
    Кратность воздухооборота через вентилятор и теплообменники - не влияет. Пока нет требований избавиться от рециркуляции (не хочу перемешивать запахи в доме и баста).

    Ну а заморозить дом от 10-кратного (или 100-кратного) воздухообмена - незачем. Вопрос в мощности нагрева притока.

    PS: мой дом сравнивать по расходам бессмысленно. Не-ПМЖ.
     
  14. Serge2013
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Serge2013

    Здесь отдыхаю

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    2.802
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Москва
    Да @awlan, не хотят форумчане сообщить о своих затратах - подтвердить или опровергнуть прикидки калькулятора. А бодаться на ощущениях внутренней правоты - дело бесперспективное.
     
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Я понял, до конца Вы не досидели:).
    Это не ощущения, а инженерные расчеты и практика (по сертификации пассивных домов).
    Пообщайтесь с директором Московского ИПД Александром Елоховым.