1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ИБП для пеллетника

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 13.05.13.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    Если уж кто обзавелся UPS_ом...
    Зачем ТЭН запитывать от него? Ну, не перейдет из режима СТОП котёл, ошибка будет. Разжечь можно и газовой горелочкой. Лучше купите модуль интернета, GSM, модуль лямбда, наконец. От бесперебойника имеет смысл запитать модем интернета (обычный или 3G), роутер, сигнализацию, дежурное светодиодное освещение, контроллер котла и насос котлового контура (если уж так очень хочется)... Тогда не нужны мегаёмкие аккумуляторы и мощные UPS по полтора киловатта...
    А в обязательном порядке генератор на 1,5 -3 кВт. Холодильник запитать, телевизор,
    Насосы котла и СО, компьютер... (Хотя и телефона достаточно ;)).
     
  2. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Если по теме подбор ибп нужно подбирать для котла по потреблению котла и насосов. а дальше уже автономность решается набором ёмкости аккум но без фанатизма.
     
  3. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Если отключение на долго и часто то и генератор понадобиться.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    В сельской местности, там где котёл, отключения обычно не на 30 минут. Так шта-а...©, генератор в первую очередь. А остальное - это, извините, "пальцы"©.. :)
     
  5. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Подключите генератор к котлу без упса или стабилизатора и в половине случаев ваш контролер выйдет из строя.
     
  6. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Каждый выбирает что ему нужно главное чтоб работало.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    А это уже вопрос к разработчикам источников питания контроллеров ;)
    Покупайте такие контроллеры, которые "во второй половине" ;)
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    Правильно, вторую половину :)

    На самом деле, действительно вопрос серьезный, вопрос надёжности источников питания. Разработчики "первой половины" не придают этому должного внимания. Примеров не буду приводить...
    К своему удивлению недавно узнал, что есть источники в виде "залитого кирпича"... :(
    То есть худшее охлаждение, никакой ремонтопригодности, только замена... :(. К чему это? Какие секреты скрыты внутри кирпича? Чья-то блажь?
    Для сравнения приведу пример холодильника Samsung.
    У них есть защита двигателя от 400В питания. Как это работает? А очень просто! Если на входе 400В переменки, например, из-за обрыва нуля, источник питания электроники продолжает работать! Но контроллер даёт запрет на работу двигателя, на него просто не подаётся питание такой величины.
    Как говорил известный товарищ из области силовой электроники А. Колпаков, разработчикам-схемотехникам "надо внимательно читать даташиты и много, и долго думать"© (примерно так)
     
    Последнее редактирование: 26.08.17
  9. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Я использую автомобильный аккумулятор 90 А/час и автомобильный преобразователь 12/220В уже более десяти лет.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    Уже помечал, А*ч... :(
    Преобразователи 12/230 бывают разной мощности. Бывают, для электробритвы :), какой мощности используете?
    В целом, это правильное решение. Без тех самых "пальцев" из рекламы.
    Надеюсь, тэн розжига без преобразователя подключили? :)
    Почему бы штатно в горелках не сделать два ввода 230В для удобства пользователей?
     
  11. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    И что из того что тен через упс или преоброзователь от котла если мощность позволяет. а как вы хотите управлять теном ручками а разок забудете и сгорел ваш тен.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    Очевидно, что Вы не поняли...
    Тэн включается в сеть 230 без ups. Но управляется контроллером.
    Пока нет сети, котёл будет работать, если работал, и встанет из-за ошибки розжига, если был в стопе и нет сети.
    Зачем ups заведомо в несколько раз излишней мощности?
     
  13. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Тэн включается в сеть 230 без ups. Но управляется контроллером. вы сами поняли что написали.
     
  14. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Если так делать нужно еще одно реле отдельное от котла чисто для тена
     
  15. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Я не электрик просто я так думаю