1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите сделать СО двухтрубной системы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bossigor, 13.05.13.

  1. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Согласен, но таково техзадание:).
    Думаю вот так было бы лучше
    1.JPG
    И трубы по плинтусу не повредили бы...
     
  2. Bossigor
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0

    Bossigor

    Живу здесь

    Bossigor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0
    Polegval, Ок, ставим 5 радиаторов. В прихожую на 1кВт, кухня 1,5 кВт, зал 2 кВт, комната 1,5 кВт Итого 6 кВт. Покупаем котел на 7 кВт. Верно? Какой диаметр трубы нужен? и куда лучше ставить РБ? в подполье можно? Котел хочу ставить в подпол с автоматикой. Буду заглядывать периодический .
     
  3. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Нет. Увеличение количества радиаторов, не должно увеличивать общее количество мощности, а лишь равномерно распределяет мощность по дому. У Вас теплопотери по калькулятору 3,5 кВт, теплопотери считаются по самой холодной пятидневке (неделя сильных морозов) таких морозов может не быть лет двадцать и не было крайних нЕсколько лет, по этому Вам хватало котла 2,5 кВт.
    Я считаю, что мощность радиаторов можно определить как 3,5 кВт, а котел например 4 кВт. И это уже будет достаточно. Но если опасаетесь и не хотите экономить, то добавьте мощность котла, например 5 кВт. (это в двое больше чем Вам хватало).
    Вот пример, как можно распределить радиаторы по дому:
    Количество секций всех радиаторов получается 5000/120=41.
    Удельная мощность на 1 м2 получается 5000 Вт / 46 м2 =108 Вт. (можем округлить до 100)
    Делим мощность по комнатам (правильнее делать на калькуляторе расчет теплопотерь по каждой комнате)
    Прихожая 6 м2 * 100 = 600 Вт или 5 секций.
    Кухня 12 м2 * 100 = 1200 Вт или 10 секций.
    Комната 10 м2 * 100 = 1000 Вт или 8 секций.
    Зал 18 м2 * 100 = 1800 Вт или 15 секций, делим на два радиатора, например два по 8 секций, тогда мощность на комнату будет 1920 Вт.
    Всего, по радиаторам получилось: мощность - 4720 Вт, количество секций - 39.
    Ваши цифры можно то-же применить, но считаю, что котел на 7 кВт, это уже слишком.
    ИМХО если делать тупиковую двухтрубку, то для мощности 7 кВт - 24 мм; 6 кВт - 22 мм; 5 кВт - 20 мм; 4 кВт - 18 мм. все диаметры внутренние.
     
  4. Bossigor
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0

    Bossigor

    Живу здесь

    Bossigor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0
    Polegval, огромное Вам спасибо! Вот и сделали грамотно СО. Последних два вопросика. Мембранный бак брать на сколько литров и можно его в подпол? С подполья выводим 2 трубы по плинтусу к радиаторам, или можно обратку вниз в подпол спустить?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Например, вот так:

    005 альтер. Угловая с радиаторами шире проемов 1024..jpg Планировка 005_1 альтер.jpg
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза

    РБ на СО, как минимум 10%, от общей емкости системы. Но тут обычно, кашу маслом не испортишь. И с учетом стоимости кронштейна для подвеса РБ, обычно дешевле сразу купить напольный РБ на ножках. Например на 50 л, даже если нужен по расчету только на 24л, потому что будет дешевле без подвесного кронштейна. Такой РБ и при пуске системы очень удобно приподнять с пола рукой, для определения по весу, сколько туда зашло теплоносителя на холодной системе. Чтобы РБ работал не только как РБ, но и еще как аккумулятор некоторого количества теплоносителя, на случай непредвиденных утечек.

    Систему всегда закачиваю дистиллированной водой, так что у заказчика у самого НЕТ возможности самостоятельно в систему подкачать еще дистиллированной водой. А из водопровода "подпитывать" СО - моветон. Так что дополнительно литров 10 дистиллированной воды в РБ на холодной системе и на давлении от 1,5 бара никогда не помешают. Именно поэтому у моих заказчиков давление теплоносителя в системе не любом режиме работы СО (и не работы) изменяется только в пределах 1,5-1,7 Бара. Системы подпитки не требуют годАми.

    В подпол РБ ставить не советую. Как проводить ревизию давления в воздушной камере? Или поменять резиновую грушу, в случае необходимости? Да и в подполе не может ли быть отрицательная температура? Тогда ведь РБ замерзнет...
     
  8. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Можно подачу с обраткой вести по подвалу, подводы к радиаторам вверх сквозь пол.
    Или обе трубы по плинтусу.
    А подачу по плинтусу, обратку по подвалу, не встречал:close:.
     
  9. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Когда будете выбирать котел, обратите внимание - может ли он работать под давлением необходимым для закрытой СО.
    РБ в подпол можно, но не желательно. Смотря что вы называете "подпол" может у Вас такой? :)
     
  10. Bossigor
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0

    Bossigor

    Живу здесь

    Bossigor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    0
    Inchin, Если я столько радиаторов поставлю, я обнищаю) В хорошую копейку выйдет.
    Polegval, Вот и все, теперь все вроде готово! Я примерно все понял по всем параметрам. Буду трубы ставить по плинтусу а РБ в уголок в комнату,


    Inchin, Polegval, Спасибо Вам огромное за Вашу работу! :)
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Так не факт, что нужно ставить именно столько и именно такой длины, как я на схеме нарисовал. Это был нарисован только сам принцип размещения радиаторов. Например, если у Вас в угловой комнате 14 секций в одном точке под оконным проемом запланировано, крайне желательно просто разделить на ДВЕ-ТРИ точки. Например, под окном - 8 секций, и у глухой наружней стены либо одна точка из 6 секций, либо в двух точках три и три секции. Зависит уже от многих параметров это решение.

    Для равномерного отопления, предотвращения черной плесени на глухих наружных стенах (особенно во внутренних углах) и исключения конвективных сквозняков. Потому, что пропорции длины и ширины Ваших комнат, крайне не располагают к размещению только одной точки отопления у одной из коротких стен, в то время, как длинная холодная стена не будет отапливаться и соответственно отсыревать и гнить.
     
  12. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Не спешите, лучше все обдумайте до мелочей. Как говорится - "семь раз отмерь":victory:.
    Если определились с расстановкой и мощностью радиаторов, разводкой и т. д., рисуйте схему, лучше аксонометрию, с указанием всех длин контура, диаметров труб и выставляйте сюда. Тогда Спецы смогут увидеть, понять, поправить, предложить...
     
  13. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Объем РБ должен быть не менее 10% от объема всей СО.
    Для того, что бы узнать объем СО:
    - объем котла берем из паспорта на котел, или с сайта производителя.
    - объем радиаторов берем из паспорта и умножаем на количество секций.
    - объем в трубе считаем по формуле
    Пример расчета объема трубопровода:
    внутренний диаметр трубы 20 мм. = 0,02 м
    длина подачи - 30 м; обратки - 30 м.
    подставляем в формулу V = 3,14 * 0,01 * 0,01 * 60 = 0,019 м3 или 19 литров.